冷凝水管的设计
( E, m' w( d* b/ \通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
. }) W+ [5 m2 }: O+ A! v5 [( G2 Z|
| 2 f- f& J7 b+ F! K
Q≤7kW |
DN=20mm |
+ v* S0 n) p% s. U& m& j
| 0 `. [8 f: B- ~. Z7 P$ `1 I5 i/ U
| $ l) L; I7 B" H. F( q3 ~& i
Q=7.1~17.6kW | ; \) L: c2 O0 V8 e" N. d' L- ]
. a2 l- ?8 y% ?+ Q& q
DN=25mm |
| 9 M/ y2 V4 Z9 G- m1 R9 V7 r7 @2 X
| - E( @) |0 c, {
6 t8 v! `9 e" i! t
Q=101~176kW | % S+ C! B/ X' W; y
2 w2 U3 Z( u2 e7 J. y
DN=40mm | 4 B* z5 p$ d; v* S, U" V/ o2 h+ L* Z
|
|
, M {9 w2 m# \ a% b# Z0 m
Q=177~598kW |
DN=50mm |
| 6 u& l. @# c0 Z- x% ~9 ^
|
. I, V( P k- m$ h8 h
Q=599~1055kW | : D D. A4 o/ _1 T/ u2 G5 Z4 l$ T4 L
q8 r7 R$ `1 P3 A9 A
DN=80mm | + h7 x6 I/ I9 @
+ p& i) f7 o8 Q- T' h4 E* v
|
5 |$ }1 Y7 A G' }# L
| : z' }9 m4 ~- ]& f
Q=1056~1512kW |
1 d( q1 B9 e, X! T9 X9 \
DN=100mm |
|
| ( A; S1 P6 J- h. D2 F. ^
Q=1513~12462kW |
DN=125mm | ' M2 q+ I% t, L' F/ X6 S
|
6 i3 d/ S: j( I
|
4 C- B3 C( x5 \5 z5 h- X
Q>12462kW | $ N) P3 g' L3 _' s
DN=150mm |
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
注:# W0 T6 H& Q, M4 s* E: Y5 i" B (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
+ Z2 `3 ^! }! P- \+ U- G1 p. x一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |