冷凝水管的设计

( E, m' w( d* b/ \

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

. }) W+ [5 m2 }: O+ A! v5 [( G2 Z % v6 u$ ~1 |) ]: V" d+ N" c0 Z0 C$ B) e# ~ W9 y* L( V& F, C( K: a2 Y3 I; k# L2 f- f& J7 b+ F! K2 F/ ?, c) N2 e' M; W( A% h8 _ a, Q( x0 w- e0 `. [8 f: B- ~. Z7 P$ `1 I5 i/ U$ l) L; I7 B" H. F( q3 ~& i; \) L: c2 O0 V8 e" N. d' L- ]/ V5 `7 C+ x/ c5 {/ ^/ j }3 U/ b `; s7 }% w& Q2 B- E( @) |0 c, {% S+ C! B/ X' W; y4 B* z5 p$ d; v* S, U" V/ o2 h+ L* Z8 j6 }% M9 D! c( j2 e3 }, n! |. o% u7 y D$ p% |8 F. x, ]' t) c) h, X) G- U# i" s9 @% \( V7 V2 }8 x8 ]# \. y1 @5 V' h) H) O, F; \: _- V: D D. A4 o/ _1 T/ u2 G5 Z4 l$ T4 L+ h7 x6 I/ I9 @& T1 \1 Z/ z6 G* h' A: z' }9 m4 ~- ]& f) n, m3 m& R6 }$ [& y4 r' J$ V- U) z) f3 j( D5 Y/ @1 C) E4 ? J* a, e7 B1 G( A; S1 P6 J- h. D2 F. ^, ]( g C; {5 {1 o. I F+ w' M2 q+ I% t, L' F/ X6 S+ I8 l, ~% J2 r* v- R1 z/ g* s' X9 Z4 F9 o& F# }# Z) q$ N) P3 g' L3 _' s
4 `5 [, Q0 i* |2 q

( Z7 Z7 _( ?% y+ u, l6 L4 [

Q≤7kW

1 y( [0 W# ]+ ^

DN20mm

+ v* S0 n) p% s. U& m& j

$ {( [ |' j3 y

+ i: l8 d$ M( c. m, A" b

Q7.117.6kW

. a2 l- ?8 y% ?+ Q& q

DN25mm

9 M/ y2 V4 Z9 G- m1 R9 V7 r7 @2 X

6 t8 v! `9 e" i! t

Q101176kW

2 w2 U3 Z( u2 e7 J. y

DN40mm

' l2 M. u+ q5 P1 \2 b

2 [( C5 q# f8 b% W! O* Y6 Q

, M {9 w2 m# \ a% b# Z0 m

Q177598kW

& H% z( Z4 `0 c9 D6 }4 B q

DN50mm

6 u& l. @# c0 Z- x% ~9 ^

. I, V( P k- m$ h8 h

Q5991055kW

q8 r7 R$ `1 P3 A9 A

DN80mm

+ p& i) f7 o8 Q- T' h4 E* v

5 |$ }1 Y7 A G' }# L

1 k3 R& ]* U" H* c) Z# n

Q10561512kW

1 d( q1 B9 e, X! T9 X9 \

DN100mm

0 _1 u6 N; n: v D$ y/ l! v

1 P6 _5 e1 Y! a* X# w6 `

Q151312462kW

; y# f" E1 o/ r3 J

DN125mm

& W. n% Q% G0 S' I5 t3 a0 J, q; t3 f

6 i3 d/ S: j( I

4 C- B3 C( x5 \5 z5 h- X

Q>12462kW

0 }" r% H: H3 N k' R, e) f) w

DN150mm

% K9 ~- h6 `. W, }

注:

* ?0 A6 o7 U" i) i) C8 Q8 g

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 8 Y9 T/ |& r% A& A/ ^ (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 6 p1 v: J) q( i) V2 G/ `8 o (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

1 r' s) l: B2 ]& h- F$ V: A) t

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

! v/ A1 \6 V5 N% C! j, G, U) o9 c

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

+ ] ~2 v6 I' L! V) X

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

7 ^# t1 |1 V, N- k' q8 m2 m

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

4 g& a8 d E: L# }

注:# W0 T6 H& Q, M4 s* E: Y5 i" B (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

& l3 ?( N" h- I! T1 F4 z

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

+ Z2 `3 ^! }! P- \+ U- G1 p. x

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

# e1 o3 {. t( O: l1 X6 J# o6 _

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

U F: e' v5 _& @: X4 C ^

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

7 `! _! r1 Z( z! j Y

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。