中国压缩机网行业论坛

标题: [分享]冷凝水管的设计 [打印本页]

作者: ironside    时间: 2005-2-28 21:23
标题: [分享]冷凝水管的设计

冷凝水管的设计

" n. `8 V- T* \ Z/ p

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

( e# w( e+ U! l3 c& L) | : c F9 \/ P' E4 Y0 L f9 x* a! w6 W$ D, L$ d! H: ^* M8 P2 [" W ^+ e. ]" E( U+ \& C4 N6 h4 ~9 }+ q9 o* {4 a+ t) o" ]$ \. v0 K4 R8 O( d1 N; }7 w5 e- F2 ?( b {1 d. @$ {2 l, ^/ X9 ]6 f& B) z, A, D/ i+ n" D1 b" k; J& |( z7 \6 e- Y/ {6 u8 g- l+ @7 \0 i; |4 P( `: @) J" U% [" r1 s) o1 Z8 T% {5 A+ t2 k& _4 ?+ i: C b6 f9 [0 r% V I$ Q2 g) _6 C( R& @* H0 c# Y$ A: L. ^- U2 F# n% g6 v! ?: E& `7 w& Z! b, v2 |$ p4 U& u4 z% ^0 z( x4 l$ g' W0 P4 g; b" ]9 p4 \5 M! g2 k! [% u3 B+ V$ ?( _* P" o# J, T/ w& J: d1 G) i) Q2 K6 H! G0 z$ M" F8 | F( Z7 P" b* j" c% I- f. p% k/ D6 D7 J! R! B: ]. b( d' K3 T& v' W& ]/ \: [( @5 e6 C8 r ~& o6 L! e/ ~& ?0 P* Y4 x/ i; e' E Y; J7 A9 ]7 b5 i* X1 E4 N1 |# I* D7 T: |% V! h1 L& g; q. Z! u; B( J: A$ Y. X, O' K ~ G3 o: c, ?! |$ q- g3 w( {
8 W$ G+ i# F9 ~# v( r! _: U' ]

6 ~: z$ U2 s# e5 q5 `

Q≤7kW

: g7 C8 `, A3 b) `

DN20mm

0 n/ e3 R! i* o% B

/ ?9 @3 K. X# Y( r9 v

. i- N; k! g* h* H1 B5 V

Q7.117.6kW

" K4 Q2 S3 ~% Z$ s, v

DN25mm

4 b, g: |$ k$ g% s7 ^/ A

4 p2 @; v5 P* B h

Q101176kW

) `5 A/ [# g# ]$ @$ j

DN40mm

" ?5 J6 t5 O; w; f- N/ H4 D

" R- s4 t9 h5 c5 x- i8 j. U: f: X

+ T5 k5 {; k9 [: L" {, m& |/ y: p

Q177598kW

7 U3 \) [& S# l' m

DN50mm

2 T! r2 K7 T$ M& ?

, h+ ?6 [ M4 k4 e) a

Q5991055kW

7 q& y" s$ f! T3 Q( V/ E1 k: ^

DN80mm

7 }. T+ t, y+ W

; \2 ^( ]3 q" V. m

- Y- w7 }) M/ }6 b/ a: {5 y

Q10561512kW

; y/ D+ b+ N' \

DN100mm

- j5 P! V7 w7 w; W3 U8 D5 _- O

! p! o2 ]4 S- v$ Z

Q151312462kW

8 P3 S; n# d0 \% i; _ ]- Z

DN125mm

0 ?0 u4 g2 v- O3 F v1 F, i

6 l, M7 ]6 K: ~* y" F! s: u

1 t5 ~( `2 ]+ o7 F5 M: t- x

Q>12462kW

0 E& I8 h- k4 R, N3 `, r

DN150mm

c) T# v" i2 V

注:

( j( k- `" S$ h3 v& @/ n

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 & R. J6 t* ], ^5 a: m# P3 X (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 2 V2 f/ H8 p; J O9 ~9 } (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

" \: f# D# c7 c; r

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

5 i5 j! C( z- z( j0 P

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

1 ^1 k2 U, J8 U7 A

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

0 Y6 \' J5 p3 m' ?' }

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

1 [6 ]3 }0 h7 e

注:6 Z; @) n( ~: d9 M% q, C (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

9 u2 h) N1 x- M5 u: e* l% [2 ?

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

& t5 U( R, ^( v" }. ]

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

5 g$ U+ @* i# t

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

# }( `% E/ M, n. Q

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

+ [; k4 V3 ]# s6 X+ K, S

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5