中国压缩机网行业论坛

标题: 请各位师傅帮我解解,22KW的国产空压机,用电量,加变频能省多少 [打印本页]

作者: kangkeer8    时间: 2012-11-22 09:38
标题: 请各位师傅帮我解解,22KW的国产空压机,用电量,加变频能省多少
求解:有个客户,选机选大了,原本用2台7.5KW的活塞机就够用了。现在买了22KW的螺杆机,浪费电太多了。现在就是他们开机起来,从6公斤加载到8公斤,大概需要40秒;而打满到8公斤卸载空转则有1分钟的时间,达不到停机时间。客户就接电表测电,(开螺杆机)从接电表晚上6电开始,厂里下班,就小部分用到气,1注塑机械手,用气量小。到白天8点开始上班,12点下班,1点上班,直到晚上7点。% I/ b- |+ N6 e! o2 S
26个小时,用了390度电,平均每小时15.6度电。现在是白天的空载时间也很多,算出来相当于白天都是在满负荷工作一样,一小时要22度电。(晚上有15个小时是在空载的,白天有11个小时)
作者: hsbqmj    时间: 2012-11-22 11:38
很简单 听你描述的优点乱 建议自己再理下思绪# P- j/ k4 c) }" x2 J6 z
两个工况:白班和晚班的用气量到底是否一样。$ s! N! H) E+ n: _/ I
白班:8点上班到12点下班一共16小时,根据你的描述,空压机的负荷应该是40/(40+60)=40%,即使用22KW变频也也是选大了,建议用15KW变频。
) U4 V0 \4 F9 b/ t% L哎 你用工频螺杆机去和活塞机比就是自找麻烦,活塞机绝对比工频螺杆机省电。如果活塞机停机压力设置得合适,你用变频的也不一定比得过。
作者: kangkeer8    时间: 2012-11-22 12:36
您好,有QQ吧,我加您。我早上去查过机器,机器加载时间6-8公斤是1分钟40秒   空转时间是1分10秒  7 G) B; T6 k9 |4 i5 Z
没有停机时间。电表一个小时是要用20度电。
作者: liaofei    时间: 2012-11-22 14:01
你装变频频率在20HZ运行就行了,两台活塞机用起来有停顿的时间买一台11KW就行了
作者: hsbqmj    时间: 2012-11-22 15:43
100/(100+70)=0.58   0.58×22=12.76  你现在测出来每小时是20度  # _8 w6 V, s( N) q# l# p
如果用15KW变频  每小时可比你用22KW工频省电20-12.76=7.24
作者: kangkeer8    时间: 2012-11-22 16:53
请问怎样算出用15KW 的空压机呢,有依据吗
作者: hzhongwuhuan    时间: 2012-11-23 23:39
这个东西不好说的咯
作者: ago_love    时间: 2012-11-27 11:28
具体加载率多少就不知道了,但是,根据你这样描述,我估计这台空压机的加载率在30%左右,所以电浪费的比较厉害,建议就加个变频器吧,频率在20HZ~50HZ的!!
作者: ago_love    时间: 2012-11-27 11:34
省电滤应该在40%左右,本人也是做这个不久,经验不足,供参考!!
作者: hzhongwuhuan    时间: 2012-11-28 19:26
这个要看具体工况
作者: 螺杆压缩机    时间: 2012-11-28 21:02
要不给他换台15变频,或给他台11工频要打到8个压就停机,




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5