中国压缩机网行业论坛
标题: [讨论]蒸发式冷凝器合理配置问题 [打印本页]
作者: bkf3883 时间: 2005-3-10 23:11
标题: [讨论]蒸发式冷凝器合理配置问题
在完全制冰的氨制冷系统下,蒸发式冷凝器的配置面积应该如何计算。比方说:现有一座冰池,一次制冰量50吨,配备制冷压缩机为标准制冷量55万大卡,一天出冰二次,应该配备多少大的蒸发式冷凝器为最佳。希望能发表高见。
[em06]
作者: 老菜帮子 时间: 2005-3-11 10:10
理论计算:55万大卡×1.3(压缩机做的功)=W(冷凝器热负荷),但实际上在南方湿热地区的气候条件与蒸发式冷凝器设计时的理想工作参数有差别,致使实际工作效率与计算有距离,我们这里一化工厂两年中建两个制冰车间,第一个采用W×1.2=实际配置冷凝器,第二个采用W×2=实际配置。理由:1.江南湿热地区,湿球温度较高,影响冷凝效率;2.由于水质造成冷凝管结垢,又无法清洗,造成冷凝效率降低;3.增加一倍冷凝器,所增加的动力不多,而在秋冬季又可关闭一半冷凝器的动力,交替使用,便于做清洗工作。
作者: samuelii 时间: 2005-5-19 12:50
感谢“老菜帮子”。经验之谈。
作者: hnlga2778 时间: 2007-9-29 09:03
理论计算:55万大卡+压缩机的轴功率=冷凝器热负荷,然后根据你选用蒸发冷的厂家提供的资料进行选型,还需要明确的是湿球温度和冷凝温度,和制冷剂.国内还的蒸发冷厂家也就溢美高
作者: coolcom 时间: 2007-9-30 09:09
[em01]好久的帖子又翻出来了
老菜帮子在干吗呢,好久不见文章了。
从lcbz的经验之谈中很明显的感觉到,
一分钱一分货的重要,客户购买时的便宜
往往预示着后面有巨大的损失在等着。尤其是一些大型设备。
如果把空调的保修期延长到3年,5年。是不是厂家就能够把东西做的更好些
用的零件更好些?
作者: jyl3087771 时间: 2007-10-5 21:54
制冷量加上电机功率,然后向上选就可以了。当然要考虑湿球温度。
作者: huoxiaop008 时间: 2007-10-12 09:47
路过看看
作者: huoxiaop008 时间: 2007-10-12 09:50
制冷量55万大卡=639.5KW对吗?
作者: huxiao8409 时间: 2008-3-1 10:17
我也想知道,
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |