标题: 什么叫发电源?对发电源常用的控制模式有哪些?含义是什么? [打印本页]

作者: litianai    时间: 2012-12-24 17:22
标题: 什么叫发电源?对发电源常用的控制模式有哪些?含义是什么?
答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。& M$ P! H3 d5 w* L- l
, ?3 Z: Y9 @2 U
  对发电源常用的控制模式有:" w: H6 L  n9 U3 i5 G! f  W5 O% ?
# c8 G" e, O, R5 s9 y# W. x" V, H
  (1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。( U! E* z: e7 ]+ n

! y+ n$ }- u1 `- ?, P1 M1 \3 }; T  (2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
3 V$ M; r$ f$ `' n0 J' h* s5 {/ m) z6 E' I
  (3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。( i$ `; B( F' y; N& n8 F8 C
' ~5 M, B1 ]$ Z; E6 {8 e$ n/ a
  (4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。
, Y7 C) \/ c  a: H2 K
  h4 Q; s- H3 v) h, f- @  (5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。! w: {& F' \9 Z" V" W
9 {1 v3 w9 U9 q4 q! y
  (6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。
1 ?% |' S  R& ]9 W! o7 X
  u1 o/ J. G1 H! h! d8 C  (7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。( 电源)
2 N% P: P4 I( C" g8 u, M. m. ^! Z
0 p7 z- T9 R% B. \- ?  (8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。