仪表温控器TTM004设置问题!
[打印本页]
作者:
ayqccc
时间:
2012-12-28 17:18
标题:
仪表温控器TTM004设置问题!
本帖最后由 ayqccc 于 2012-12-29 16:00 编辑
. h- m! n2 a; x) G/ z
. L$ Z' U' L2 i4 u
客户搞了台PUMA二手机,说明书什么都没有,工人调整温控器设置后。上面的实测数据变成160-200(以前是80-90) 停机后经常显示 温度故障停机,断电后故障消失又可以用。
% G7 d: p2 ~6 L7 Z0 ?+ B
问题1这个实测160-200的数据是不是华氏温度?如何转换成摄氏度。
2 @: y) b( C( s6 z/ q6 `; h0 j
2如何解除这个温度报警设置 。谢谢各位[attach]15789[/attach][attach]15789[/attach]
作者:
ayqccc
时间:
2012-12-29 16:02
[attach]15790[/attach][attach]15790[/attach]找到说明书拉 打完收功
作者:
donnytang
时间:
2013-1-8 13:40
是热电阻还是热电偶!别接错了!两线制的热电阻,需要短接补偿线!
作者:
donnytang
时间:
2013-1-8 13:41
还有注意控制器里传感器的选择!