中国压缩机网行业论坛

标题: 多台空压机并联,为什么有的一直加载,有的一直卸载的,求高手关注并解决 [打印本页]

作者: bxfvip    时间: 2012-12-31 12:41
标题: 多台空压机并联,为什么有的一直加载,有的一直卸载的,求高手关注并解决
我们厂有3台37kw8公斤压力螺杆空压机(两开一备)并联向一条管道输气,设定的加载压力(0.71)和卸载压力(0.81)也是一样的,但开机一分多钟以后(就是压力达到后),空压机1(先启动的)会不断的加载(导致会温度过高报警).,空压机2(后启动的比第一台晚启动10多秒)一直显示卸载(直至停机)。我把后启动的加载压力设置成(0.72)和卸载压力(0.79),这样空压机2能够正常加载和卸载,而空压机1还是会不断的加载,求求高手关注并给详细的解决方案  我们使用压力不低于7公斤  谢谢!!!!!1
作者: kaiying    时间: 2012-12-31 13:59
把两台空压机的设定交换一下,如果想两台同时加载同时卸载,就要两台设备用一个压力开关控制
作者: bxfvip    时间: 2012-12-31 16:31
如果单独从设定压力方面考虑。有没有解决办法呢
作者: bxfvip    时间: 2012-12-31 18:06
无人。。。。。。。。。。。。。。啊啊
作者: liuyumin    时间: 2012-12-31 20:34
考虑共用一个压力传送器吧!因为用两个压力传送器可能会造成压差
作者: 空压机吴    时间: 2013-1-1 21:00
同意楼上的说法,检查一下压力传感器是不是有脏东西影响灵敏多
作者: HUALONG2012    时间: 2013-1-8 09:38
数据误差,统一一下。改变一下控制方式!
作者: rockywu    时间: 2013-1-10 17:10
两台机组单机运行在同一个网络中,仅使用单机压力设定的方法做到平衡加卸载,基本上是无解的。
/ h3 r$ |+ P  d3 z有些控制器有简单联控功能可以联络厂家可能简单的连线就可以,当然自己做联控也是可以的,不过复杂些。
作者: hotju.com    时间: 2013-1-10 23:42
非常感谢您!3 e8 k5 R* R# G, D0 _
& u& P, F3 n: w- P4 O

* V% ~% q3 i% b3 o& H; X
6 U: o  r/ ?9 g, L9 o
* y9 z: s  H$ L" H
4 X7 G+ n; @8 Y  w+ y7 u6 ]
$ d+ }& Q" j5 p) z+ |$ |; j( \! W

7 h) Z- B* j- e( m' Z4 U7 N" _& P1 p  a$ \1 q: X$ o' |

& P8 o# S7 T) B
0 X1 _- I) T9 m7 p  C3 i百铸网baizhuwang点com
作者: raul7520    时间: 2013-1-14 13:03
老大,卸载压力设成7.9管毛用,应该设的高于1号机才对。换成8.3吧,绝对1卸载2加载。