中国压缩机网行业论坛

标题: 请问储气管放在机房内需要满足什么条件? [打印本页]

作者: grantfire    时间: 2005-3-22 15:01
标题: 请问储气管放在机房内需要满足什么条件?
请问储气管放在机房内需要满足什么条件?
作者: wmx007    时间: 2005-3-22 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: grantfire    时间: 2005-3-23 12:18

规范不是要求储气罐要放在室外吗?


作者: kangle    时间: 2005-3-28 18:52

规范要求放在室外只是靠虑了安全问题,但是在北方地区冬天时不易度过.经常发生冷凝水冰冻现象.其实作为拥有压力容器生产许可证的正规厂家产品,放在室内是没有问题的,除须向安全部门申报外,在安装时要注意几点:要有牢固的地脚连接;排污管道应接出室外;安全阀放空口应朝向安全部位或是用管接出室外等.


作者: tomsuj    时间: 2005-3-30 09:46
强烈支持4楼
作者: 贺鹏飞    时间: 2005-5-29 14:40
你的储气罐是储存什么气体的?储存压力为多大?
作者: jygtzhq    时间: 2005-5-30 23:02
遇到问题多自己考虑,以人为本的设计观念无处不在!
作者: 烟轻扬    时间: 2005-6-1 10:20
安全阀放空口必须接出室外,否则超压泄放时,高压可能损毁设备设施和人员,尖锐的声音可能刺破耳膜,而泄放出的液体或气体可能妨碍室内人员逃生,甚至中毒什么的。.