中国压缩机网行业论坛
标题:
地下车库通风设计的几点看法
[打印本页]
作者:
changsds
时间:
2013-1-23 11:18
标题:
地下车库通风设计的几点看法
一、通风量计算
! ~3 H9 ?4 M) a2 J
% U" D4 |- j* ^0 t! q$ ~
1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。
) _& y6 J+ A' ]1 V$ @1 q( q! S" U
2.通风量标准,只需确定以下两点:
# p. U# d$ { e) W, a+ I, q5 y
(1)平均每辆车排出CO的量
0 t; m* {7 Z, l; D
小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
0 o* ^' I% h: J) J+ J. ~* N
大、中、小混合型车:取2.6m3/h
7 j4 L6 i) ^% n1 D! W+ k" I
(2)同一时间内开动发动机的最高台数N
4 g% h( Q: ~! X* U
假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
% W) M2 N* C5 X2 m
同时工作系数β=N/Z×100%
- b2 {) _- n* P* V4 c# V
这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
1 M7 q- o/ @) t ?$ D6 Q- K# n
(说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
1 [) P$ [8 B$ K* `
3.通风量的计算:
8 M3 ^$ [. ]: f3 b1 m0 M7 f
每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
9 r: r7 K' ]# o; N$ F5 `, p2 A
式中:X——CO排风量(mg/s)
' y" `& i N) E1 }
y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3
: h4 X2 E$ [# V! J' C% h
y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
5 w3 X" ?# _3 }/ \3 u! H+ ~
(说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)
/ i3 }, [; y; F, S+ l( C1 X2 D
故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
4 u; } O8 k! y; p
4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:
' | h" H7 P# \4 E; e
新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
P+ X5 E' m: T) m5 R; S2 s
排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)
8 i u/ \" D8 \3 c" X% o; @
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
/ o. r+ r$ y G9 L
二、通风机、排烟风机
5 q# P9 @: I) u' [
, D& J' C( x7 G7 w% h8 \7 ?! X
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。
! l* C# U5 s$ i; L: e5 x
2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
! ?# @ C E' k4 U, ~
三、风道
/ M* T1 Y% K+ Q: R
z9 _( F) P/ y, ^
1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。
8 `2 X2 t( R: J' f$ ^( @ D
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
% b; h* g! L% b8 ?- h# u0 O
3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
% v9 v+ B" F6 o
4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
. g7 H: [5 m5 u
四、车库保温
) e1 r- z. R; b u
7 Q* c6 T- |, O' Y4 T- q4 c
1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
7 B0 S2 j* E# l- D1 V, a
2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)