中国压缩机网行业论坛
标题:
地下车库通风设计的几点看法
[打印本页]
作者:
changsds
时间:
2013-1-23 11:18
标题:
地下车库通风设计的几点看法
一、通风量计算
7 w4 ?3 |& F" v7 m5 G" e3 z
4 h1 m( g. t( u$ S5 @7 d& |" s
1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。
- \5 h) d% j4 s# [
2.通风量标准,只需确定以下两点:
8 u5 X2 P+ {( w- y' k* U; A: r
(1)平均每辆车排出CO的量
! J, A7 c# \0 S% A# E
小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
# u1 j1 Z6 a6 ?- w8 Y
大、中、小混合型车:取2.6m3/h
$ o/ H5 R6 W* [0 p
(2)同一时间内开动发动机的最高台数N
) i% s& q' ~, I4 g
假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
5 ~4 u, F$ {" R! x7 n2 V$ i
同时工作系数β=N/Z×100%
& {* o. u# Z7 \* q
这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
. U# j' r3 e1 r1 H( |
(说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
5 N: u1 W4 k2 a2 {
3.通风量的计算:
8 p/ I0 U6 z8 d ^2 q
每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
2 ]2 q! N# o/ `/ y3 c. a
式中:X——CO排风量(mg/s)
/ g9 _9 c% T3 n# ~6 \. Q0 J1 N
y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3
3 e1 A1 l" W9 P [/ Y
y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
- Y) S7 T4 C6 I7 y8 w( W
(说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)
* Q3 z8 y! E; `: t$ e0 e% p! g
故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
$ b* I+ {& F* n8 E, @
4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:
U) B, N9 L: L/ `+ ~0 B
新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
, J+ e9 d* ^6 i
排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)
( Z; ]% v4 ]- n' ]& i
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
$ X5 c9 u- a! H7 D: p
二、通风机、排烟风机
. z' z4 T; g. D
3 ]$ l$ w, ?/ F5 p O
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。
$ o/ C% a+ u$ l" r B
2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
2 g, M! _5 @, ~3 C4 {0 V
三、风道
/ {0 I- L4 c& n
J0 Z j7 w5 U' I* q: O
1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。
9 x" z# z9 ~; y; O7 u# K
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
% J \9 ]! f$ [- r( t, G# O7 r9 I
3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
! v- F" p- i$ j+ F, `+ ^( P7 ~
4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
- W' j/ I; P+ ?8 Y5 ^& ~9 v/ v
四、车库保温
, c, a7 Q" V9 }1 N/ g8 j
5 E5 Z* [; Z' y& t: R
1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
3 G& d% U- H% q
2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5