中国压缩机网行业论坛

标题: 地下车库通风设计的几点看法 [打印本页]

作者: changsds    时间: 2013-1-23 11:18
标题: 地下车库通风设计的几点看法
  一、通风量计算7 b" ?8 Q6 v8 @

; C: F* c6 W  Q) b1 U+ u  1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。8 x1 ]# @- {7 O
  2.通风量标准,只需确定以下两点:
' k% {3 d) Y/ {4 D6 }/ ?: [  (1)平均每辆车排出CO的量; ]0 _! K# e, n$ @- s+ P3 A
  小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
0 ^( D& `. L6 i$ K4 v  大、中、小混合型车:取2.6m3/h
! k" V+ l1 c+ q  D/ \  (2)同一时间内开动发动机的最高台数N
! m; A% }8 \+ K. P1 }. {  ?5 D6 Y  假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则3 r, f4 e" C$ j, v! x5 U( V
  同时工作系数β=N/Z×100%9 @) V, C$ Y3 B8 h! ?& \5 d
  这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
) v$ s. E1 T' P2 \9 P2 V/ u  (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
% v+ N6 I- T5 R9 s9 H7 I( E. C* j* @  3.通风量的计算:; y' c+ a8 U6 z7 k# u4 C( W( B$ k
  每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
- C7 M: g! c, N: v) l0 Z0 m  式中:X——CO排风量(mg/s)
: U$ ?2 m! m% l" a, y  y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3+ v) O5 B( \. A! z" k8 Y3 h4 E
  y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
$ ^  i- i1 U! w! F2 v  (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)' o! F8 i, K9 R: N" ]
  故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
' D1 q1 c& D* e; c  4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:
* q$ A; j. M4 u* ^' P+ }4 z  新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
% u, R7 t' s0 L7 I  排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)) L3 C5 H) |4 G) g# i/ n' x( A
  换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时$ _. X5 j. ?* [" r
  二、通风机、排烟风机4 f! Q3 P! c; U& `5 v2 x

+ g5 w& I4 h: w  1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。& e; i- \* k4 y. n# L
  2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
) {9 Q; _! L- Z  三、风道
% {, g' i: J9 H. v2 B  j8 L% J! i: L( y' ?7 x
  1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。
" I- v( b9 r; j3 T! T* Y  C  2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。2 {9 Z" O& g9 }4 o( {9 H# X* H
  3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
; I% x6 G) j3 V9 p( x  4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。) U. M& Q1 C6 p$ r( a: r
  四、车库保温7 A3 A8 K  C# Y3 @1 |; {: r+ v

1 S0 y% h& ]2 Q- ^" P" a  1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
" t, U! e, W+ G6 ]% u# K  2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。