标题: 预冷机温度波动
玻璃行业用预冷机,氟利昂R22,高压1.3-1.5Mpa,低压0.35Mpa左右,全封闭压缩机,负荷空气量2500Nm3,近一个月来空气出预冷机的温度波动较大,预定为3-8℃,但很多时候波动到8-10℃,温度正常时低压在0.35Mpa,温度高时低压只有0.31Mpa,调整冷却水及热力膨胀阀均效果不大,请问是何原因?谢谢!
作者: 老菜帮子 时间: 2005-3-27 22:35
热力膨涨阀的过滤器拆洗一下试试。
作者: samuelii 时间: 2005-5-19 11:42
我觉得是机组选小了。
作者: 探索者 时间: 2005-5-19 23:10
是否系统管路中器件有“堵”的现象?
作者: 枫心工作室 时间: 2005-5-25 10:24
是否是进气温度过高?还有也可能是蒸发器换热效果不好。