中国压缩机网行业论坛

标题: 给润滑油回油管加个流量开关? [打印本页]

作者: tyjxj    时间: 2005-3-29 09:39
标题: 给润滑油回油管加个流量开关?

前不久遇到一个奇怪故障现象, 油冷却器内外都清洗过, 油滤刚换过, 油也刚换过, 可是面板上温度显示还是过高, 换了温度传感器(好的)还是如此,最后连电脑控制器也换了, 还是故障依旧, 郁闷之极, 突发奇想, 如果润滑油回油管是透明的多好, 起码能看到是否因为润滑油流量不足导致温度过高, 后来一想, 耐油耐压的透明材料上那找?即使找到想来也是天价. 半年多过去了, 最近在关注冷却水流量的时候发现, 没有透明材料, 装个流量开关总可以吧,于是找了资料看, 发现手头就有一款流量开关, 在线式, 带LED指示灯显示(流量越大, LED灯亮得越多), 价格大约是流量计的零头,正在建议客户试一下.

^% s! p, M5 h+ d. W+ X2 d9 U" J

以上想法纯属个人一时冲动之举, 望各位多指教, 如有需要资料可以同我联系.

[em05]
作者: kangle    时间: 2005-3-30 10:55

排气高温与很多因素有关,润滑油量不足只是其中一种.

加卸载时油量也不尽相同,上述方法虽能对油流量有大概的判断,但却不能说明什么实质的问题,不实用.

[em04]
作者: david.yang    时间: 2005-3-30 13:09
我也曾遇到过温度高的情况,一般先检查温控阀、冷却器、温度传感器等,有故障肯定有原因。你的想法好但不实用。
作者: turbo.yan    时间: 2005-3-31 16:56
想法虽然不错,但是会增加成本!
作者: tyjxj    时间: 2005-4-1 10:10

成本大约增加2000多吧.


作者: 石之迷    时间: 2006-8-14 14:22

我就遇到过油温显示过高的故障,查来查去是变频器干扰,使油温显示不正常.(变频器和PLC控制柜并排放置)


作者: 说三道四    时间: 2006-8-25 13:48
这种方式不可取,只是可以大致看看油流量的大小,不能从根本上解决温高问题.