中国压缩机网行业论坛

标题: 流量计常见的不正确的安装方法 [打印本页]

作者: gz85628522    时间: 2013-3-9 23:17
标题: 流量计常见的不正确的安装方法
1. 流量计 缺少必要的防护性配件。
* o, X( l) f6 j# I- L, D% a# y" s0 o  O' h! L  H5 p
2.孔板流量计仪表与管道间密封衬垫内径dg小于管道内径dp和仪表内径dm而产生束流。dg应略大于dm,如dg
/ c- d( h& o9 O6 w
9 J- N& Z' y8 q2 d* o5 p3.将对于振动干扰敏感的仪表安装在有振动的管道上。
9 S. Q# p; m' t# I5 K4 U
2 t6 ~9 `8 s5 C* w, h4.流量计处于错误的流动方向。
) W7 D+ C+ U8 K& i: B
- f- ?. @# Z! _$ k9 k6 b5.电磁流量计>密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如dn50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。
' e6 W1 W7 G' e% ?6 n# T+ L8 R* V- ~1 L% G' T4 h5 q/ C4 d% r
6.标准孔板的锐角未装在迎流面。; A; B) J" A/ y5 k
. |" A5 G: {1 P$ q1 L
密封垫片内径过小或安装偏心虽然对容积式、浮子式、科里奥利质量式等仪表的流量值没有影响或影响极小,但会增加额外的压力损失。超声波流量计分析认为这些缺陷,是众所周知或仪表制造厂提出应该避免的。然而因操作人员未经严格培训,缺乏知识而未得到重视,这类失误屡见不鲜。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5