氨双级制冷系统通常的蒸发温度为-33℃ 但现实当中 (至少在我们这里)单冻机和平板速冻机的温度都需要达到- 40℃左右 所以蒸发压力会在-0.5kg之间 系统内很会进入空气 导至冷凝压力升高再则我们这里用的冷凝器多数是蒸发式冷凝器 一有少量空气进入高压的压力就会有明显的反应 据我们的经验空气的进入绝大多数是从氨机 氨泵轴封处渗入 却又没有避免的好办法 请爱好行业的热心朋友能够指点或谈谈你们的经验谢谢
作者: 老菜帮子    时间: 2005-4-8 12:47

如果是齿轮氨泵,轴封肯定会漏入空气,使用屏蔽氨泵会好些;压缩机轴封理论上不会吸入空气,因为有1公斤油压压住轴封,除非你油压过低;系统中的空气必需每天放。