冷库管道布置的基本原则是什么?
1 ~, Y+ c: w- m; `7 s. p6 L# P
系统管道布置应以符合安全生产的要求,便于操作,尽量避免重复,牢固、整齐、美观为基本原则。
' o& Y* B1 n& K( S) y4 S
4 S n3 n0 C; Y- \
【1】平面布置的管道,管子的中心距离,应视管径大小和是否包保温而定,通常静距离为200mm。
3 i: p8 z% I6 q4 v. ]! e; ~
【2】靠墙的管道、管子与墙的静距离应为150mm。
1 n* B7 C; m9 ?1 T* \( }2 B1 {3 ^
【3】管道穿墙或楼板时,两侧均应设置加固点,并用保温材料和沥青充填,在用水泥浆抹面。
/ i5 c# F5 @; `/ X: v
【4】整体布置时,应考虑管道的倾斜度,以减少制冷剂在管道内的流动阻力,避免制冷剂流入压缩机。
9 a& l4 F/ A/ V/ [
【5】所有管道均应设固定架,当沿墙布置时,支架应锚固在墙上,架空布置时则应设吊架,吊架固定于楼板上。
$ A% n/ v3 `7 c7 K: i' G0 a
7 h1 f+ E8 w5 {( T: Y% J- I
8 E4 \2 S" g* E, U% J
廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区