中国压缩机网行业论坛
标题:
聚氨酯双面不锈钢 聚氨酯冷库板 不锈钢冷库板 冷库板价格 组合冷库板
[打印本页]
作者:
JQZLcompany
时间:
2013-8-13 08:37
标题:
聚氨酯双面不锈钢 聚氨酯冷库板 不锈钢冷库板 冷库板价格 组合冷库板
活动冷库设备的蒸发器及制冷机组的合理配置
( A6 l* `' A4 L6 M1 E
冷库是近年发展起来的一种拼装快速简易的冷藏设备,就是在各种建筑构件和隔热板,由专门的工厂进行专业生产预制,然后在施工现场进行组装。目前大多数小型活动冷库,均可进行二次拆装。
4 g* |+ U5 x4 h2 R
简单介绍一下活动冷库类别:室外型活动冷库:大中小型活动冷库一般均为室外型设计,与室内型不同的是室外型需要加盖外围护结构和基础。外围结构可防风,防雨,防晒。室内型活动冷库:建筑在已有的建筑物室内的小型活动冷库。本文分析了活动冷库设备的蒸发器及制冷机组的合理配置的问题。
( Y% {: u" P v& Q, O
- y7 h: V+ |& ]
【1】活动冷库设备的蒸发器蒸发面积的配置不合理:
. X0 |% i0 N8 M+ R
% m7 t2 u+ N+ z* k5 t3 Z7 y
冷库内蒸发器的蒸发面积在配置上与实际的制冷工艺技术要求差距较大。据对部份活动冷库的实地观察,其蒸发器的蒸发面积只有应该配置的75%左右。我们知道,对活动冷库内蒸发器的配置,应根据其设计温度要求进行各项热负荷的计算,确定出蒸发器的蒸发面积,然后才根据制冷工艺要求进行配置。如果不按设计要求合理配置蒸发器而盲目减少蒸发器的配置面积将会使活动冷库蒸发器单位面积上的制冷系数较大幅度地下降及制冷负荷增加、能效比明显降低,导致活动冷库内温度下降缓慢,制冷机的工作系数直趋上升,运行费用增加等诸种不利因素,所以,在设计选用活动冷库的蒸发器时,应按最佳传热温差来选择配置蒸发器的面积。
5 L# |0 `% L( l5 b% h6 @$ H/ w: D
. f7 q- Q5 n! M. x$ q) p8 Q
【2】活动冷库设备的制冷机组的配置不合理:
* l: Y1 I" d- S" N2 w) E
) \, [7 R: M9 @! H5 |2 {' ]" O
有些生产厂家生产的活动冷库上配置的制冷机组,没有根据该库设计计算的总制冷负荷及其活动冷库围护结构的保温层厚度等方面来进行合理配置,而是以增配制冷机组台数的办法来满足库内快速降温的要求。以BZL-3×4型活动冷库为例,该库长4米,宽3米,高2.7米,库内净容积为28.723立方米,配用2台2F6.3系列制冷机组和2组独立的蛇形光管蒸发器,各机组与其一独立的蒸发器组成一个完整的制冷系统进行制冷运行。根据冷藏库机器负荷估算分析可知:该活动冷库冷藏库机器负荷约为140(W/m3),实际总负荷为4021.22(W) (3458.25kcal),根据以上数据,该活动冷库选用1台2F6.3系列制冷机组(标准制冷量4000kcal/h)亦可满足活动冷库的制冷工艺要求(可达-15℃~-18℃),因此,在该库上多配1台制冷机组已属多余,并且还将增加机组的维护费用。
) Z+ w8 ]7 l0 B9 }2 n- |3 ?, S
6 f; G- B) Y( z: q+ r3 w* q1 r l# e6 I
众所周知,在制冷系统中,蒸发温度与蒸发压力互成函数关系,它们是与被冷却物体的温度与制冷量、热交换面积(主要指蒸发器面积)及压缩机的容量等几个条件有关,假若其中有一个条件变动,制冷系统的蒸发温度及蒸发压力就会相应地变化。在BZL-3×4型活动冷库中,蒸发面积没有发生变化,但其制冷机容量却增大了一倍,这就使得活动冷库蒸发器的蒸发量与压缩机的吸气量不相适应(蒸发量Vo大大小于压缩机的吸气量Vh),即V0〈Vh,蒸发压力Po和蒸发温度to急剧下降,传热温差△t增大,活动冷库内降温反而因难,由于蒸发温度过低,则压缩机的性能指标降低,经济指标变坏。
+ I- H3 L9 N3 u( A/ M, y+ e
3 c& [ s7 y9 p4 E
' W4 q) G5 O9 z" U
廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区
2 R% e6 W2 w- b V
联系电话:0316-6528028
. y# ~" U8 j1 p# \& y; _- f5 |
冷库设计制作, 冷库设备,冷库板,冷库,河北廊坊库板网,京泉制冷
5 u7 ~1 l5 q0 j
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5