制冷设备维修工中级理论知识正确使用制冷设备
; q: I- h# v7 B7 I# C# n I& o7 ]
~+ Z( A4 Z1 c* z
2 Y4 q& B9 z7 T
首先我们从制冷原理进行分析。制冷压缩机将高温高压制冷剂气体送入冷凝器冷凝冷却,(风冷机组通过风机;水冷机组通过冷却水)冷凝后的制冷剂经过干燥过滤器进行净化,通过膨胀装置进入蒸发器吸热蒸发,把制冷剂变成高温低压的气体回到制冷压缩机。如此往复循环,形成一个制冷系统。所以合理地控制蒸发温度(或蒸发压力)和冷凝温度(或冷凝压力)是制冷设备的关键。
* c# J" z8 r% A* r
. [$ |. {) T& v" O$ Y
当蒸发温度(或蒸发压力)较低时,制冷设备的制冷量会减小,制冷设备的效率降低。当冷凝温度(或冷凝压力)较高时,制冷设备的能耗增加,影响制冷压缩机的使用寿命和制冷系统正常运行。
' Q0 y4 a/ Q4 d- k
) O( C% q0 z/ \8 R1 ?
冷水机是通过制冷系统将水降温至5~25℃来使用。
& k7 ~$ N$ j7 V3 D g
# F: W( C% g9 Z3 j( x
冷冻式干燥机是通过制冷系统将压缩空气降温至有效的露点温度,把压缩空气中的水分、油份和杂质凝结结露排出,以达到洁净的压缩空气。
$ h' O1 t# L, `9 E+ f! B
0 H! d- @3 z! k6 d
故此制冷系统的蒸发温度最好不要低于0℃;以免降低制冷效率和水结霜结冰。制冷系统的冷凝温度不要高于54℃,但也不要低于38℃。因为蒸发温度和冷凝温度是相对应的,蒸发温度低时,冷凝温度也低;冷凝温度高时,蒸发温度也高。如果出现反差,那就是制冷系统配置和设备调试的问题了。