( N' n$ _. V ~# Y/ j2 \2 Z 直燃型溴化锂冷(热)水机和蒸汽型溴冷机一样,也是由各种换热器组成的,现将各部分的结构及工作流程分别加以介绍。 , S5 S) M3 T& Y 8 I2 s: ]9 e' R: } (1)高压发生器. S! Q' I, d9 F& Z; e. R; B0 D: u/ U; d
; ?6 ]4 n0 [ l: t5 q1 ^+ Z 高压发生器(简称:高发)是由内简体、外简体、前管板、螺纹烟管及前、后烟箱组成。燃烧机从前管板插入内简体,喷出火焰(约1400℃),使内简体及烟管周围的溴化锂稀溶液沸腾,产生水蒸气,同时使溶液浓缩,产生的水蒸气进入低压发生器;而浓溶液经高温热交换器进入吸收器。高发内压力约93. 3kPa(表压:-0. OIMPa)。/ G% y4 A4 O- a/ _
# n! q. B) s( r2 i, K% c
(2)低压发生器6 I1 I9 _9 E: p& c
0 H* u4 b1 S4 X3 x1 W 低压发生器(简称;低发)是由折流板及前后水室组成。高发产生的水蒸汽进入前水室,将铜管外侧的溴化锂稀溶液加热,使之沸腾产生水蒸汽,同时使溶液浓缩。水蒸汽进入冷凝器,而浓缩后的溶液经低温热交换器进入吸收器。同时铜管内的水蒸汽被管外溶液冷凝后,经过一内节流阀(针阀)流进冷凝器。低压发生器内压力约为7. 5kPa~8.OkPa。3 j/ R; N0 X) ~+ L
, a% p" y& z0 I1 k3 h (3)冷凝器0 E4 V0 `- A$ k' `) Q
* S( G. q: T. L" r' D- e, F
冷凝器是由铜管及前后水盖组成,冷却水从后水盖流进铜管内,使管外侧来自高发的冷剂水冷却和来自低发的冷剂水蒸气冷凝;而冷却水从铜管流经前水盖进入冷却塔。在这里,冷却水带走了高压发生器、低压发生器的热量(即燃烧热量)。冷凝器与低压发生器同在一个空间(上筒体),其压力相当。1 G0 V7 I6 B5 ^
7 C \8 V* h3 d/ I/ `4 @3 V
(4)蒸发器- ~- @3 }3 ^0 k9 C* U3 ?' w
7 s" Z9 g9 W6 b8 t$ W1 }2 z Z 蒸发器是由铜管、前后水盖、喷淋盘和水盘组成。由空调末端设备来的冷水从水盖进入铜管(约12℃),而管外来自冷凝器的冷剂水由于淋滴于铜管上获得热量而蒸发,部分未蒸发的水落到水盘中,被冷剂泵吸取再次送入喷淋盘循环,使其蒸发;冷水失去热量后降为7℃,流出蒸发器进入用户空调系统,从而完成了制冷循环。蒸发器内的压力约为0. 8kPa。. S0 s4 r; d2 S* H- Y7 j
0 G% }$ I, v0 m. S" ]. I
(5)吸收器3 x; u+ q' P5 V
- N0 n K$ U- v3 ~8 u
吸收器是由铜管、前后水盖及喷淋盘和溶液箱组成。由冷却塔来的冷却水从水盖进入铜管,使喷淋在管外的来自高发和低发的浓溶液冷却。溴化锂溶液在一定温度和浓度条件下(如浓度63%,温度40℃).具有极强的吸水性能,这时,它大量吸收了由同一空间的蒸发器所产生的冷剂水蒸气,并把吸收来的气化热量传给冷却水带走。在这里,冷却水带走了用户空调系统的热量。吸收了水蒸气的溴化锂溶液变为稀溶液,从而丧失了吸收能力。这时稀溶液又由发生泵送人高发和低发,再次发生冷剂水蒸汽并使稀溶液浓缩。 6 ?) p5 W B1 \8 F- f+ ?: P+ Q4 }: p0 D" D* ^' G$ c
(6)高、低温热交换器 5 ^8 _0 O# ?$ W: I0 a; U4 t- @' I3 a1 e! D* a) z- z! V
高、低温热交换器是由铜管、折流板及前、后液室组成,分为稀液侧和浓液侧。其作用是使稀溶液升温及浓溶液降温,以达到节省燃料及减少冷却水负荷、提高吸收效果的双重目的。2 y9 t% L! ]- k1 N2 m
& T- O4 H1 C. m) U& l/ \ (7)热水器5 n; }# D+ X8 b. J/ t2 Q5 L' |# G
9 B& l8 O% ?5 S4 D6 G2 k0 r' Y1 m
热水器实质上为壳管式气水换热器,使高压发生器产生的水蒸气进入热水器进行热交换,以加热采暖热水或生活热水,而水蒸气自身冷凝成液态水又流回高压发生器。 6 O; f& q# ^( H N" _. H. S5 r+ a A$ t9 G 0 W/ A% U- z6 _& L) N 2.太阳能“直热型”溴冷(热)水机的组成部件' D: O3 B( v& Q1 @4 C! h. a& V, d
* \- @0 A3 U# T; {- h 采用太阳能集热器可随太阳移动而聚焦的高科技集热器,就可使可再生能源的太阳能加热集热管里的水为水蒸气,利用此蒸汽做为双效溴冷机的动力源进行制冷。太阳,能溴冷机已在国内外均有工程应用实例。 ' h" Z _1 a$ L5 w# L- _4 }7 Q* `5 H3 y9 f) E' @: S: l
3.一体化直燃型溴冷(热)水机构造 t( z/ b! C' F, x
g4 g" X% Z }8 N 一体化直燃机是将燃气直燃机与水泵、冷却塔及定压装置总装在一起的机组,制冷量范围为70 -1163kW,是一种可提供冷水、采暖热水和卫生热水的三用机组。5 s- {7 L# g) p6 j3 O5 S. e. ?) P
4 f8 B- G$ [5 }0 \( K 4.户式直燃型溴化锂制冷机的构造 $ Z0 _# o4 c( |) I" | J 6 J8 h) l" M3 h2 M t2 t9 B 户式直燃机也是一体化机组,其构造与一体化机组基本类似,不过多采用蒸发式冷凝器。 $ w8 A- w+ G! V3 u4 U- V