中国压缩机网行业论坛

标题: 直燃型溴化锂热、冷水机组的构造 [打印本页]

作者: steve.li    时间: 2013-8-28 09:57
标题: 直燃型溴化锂热、冷水机组的构造
  1. 燃油、燃气的直燃型溴化锂冷(热)水机的组成部件及作用
+ y6 a0 ~( i( e* B4 G8 \8 q
  b) f1 ?9 `/ q2 V5 B  直燃型溴化锂冷(热)水机和蒸汽型溴冷机一样,也是由各种换热器组成的,现将各部分的结构及工作流程分别加以介绍。9 l7 A2 j/ M' p# m8 d% O, g8 q
! Y1 O  V- d: C9 Z$ j' e+ }
  (1)高压发生器% |- _/ _* D/ C: F4 N- Q2 r

: p3 I/ E" L0 S  P0 t" t  高压发生器(简称:高发)是由内简体、外简体、前管板、螺纹烟管及前、后烟箱组成。燃烧机从前管板插入内简体,喷出火焰(约1400℃),使内简体及烟管周围的溴化锂稀溶液沸腾,产生水蒸气,同时使溶液浓缩,产生的水蒸气进入低压发生器;而浓溶液经高温热交换器进入吸收器。高发内压力约93. 3kPa(表压:-0. OIMPa)。  V  b7 S' Y9 q* t0 {* w2 G! j

. _* \9 t& R9 F* w' @  (2)低压发生器% j4 u0 l6 |+ U7 H9 m

4 a9 R# E$ U2 p5 k; z9 i" q6 \  低压发生器(简称;低发)是由折流板及前后水室组成。高发产生的水蒸汽进入前水室,将铜管外侧的溴化锂稀溶液加热,使之沸腾产生水蒸汽,同时使溶液浓缩。水蒸汽进入冷凝器,而浓缩后的溶液经低温热交换器进入吸收器。同时铜管内的水蒸汽被管外溶液冷凝后,经过一内节流阀(针阀)流进冷凝器。低压发生器内压力约为7. 5kPa~8.OkPa。
* q/ C4 _9 F/ I7 E# p1 f1 U5 b" r. U& e1 w
  (3)冷凝器
2 y/ {  S8 |! ]2 L
; c9 P; H6 K- M! A/ a) x  冷凝器是由铜管及前后水盖组成,冷却水从后水盖流进铜管内,使管外侧来自高发的冷剂水冷却和来自低发的冷剂水蒸气冷凝;而冷却水从铜管流经前水盖进入冷却塔。在这里,冷却水带走了高压发生器、低压发生器的热量(即燃烧热量)。冷凝器与低压发生器同在一个空间(上筒体),其压力相当。" {( `7 H- U6 M* Q' h8 |7 k4 w

0 _( I; C8 U! o  (4)蒸发器
7 P- S! D+ N0 s( D& |$ H8 Z; e6 m3 w0 o
  蒸发器是由铜管、前后水盖、喷淋盘和水盘组成。由空调末端设备来的冷水从水盖进入铜管(约12℃),而管外来自冷凝器的冷剂水由于淋滴于铜管上获得热量而蒸发,部分未蒸发的水落到水盘中,被冷剂泵吸取再次送入喷淋盘循环,使其蒸发;冷水失去热量后降为7℃,流出蒸发器进入用户空调系统,从而完成了制冷循环。蒸发器内的压力约为0. 8kPa。& P- ~* V- ^1 z! F7 a9 i
1 u* x( c, d5 h
  (5)吸收器% s; e3 c# A& V3 c* K( Q3 B( f$ F
! c, z8 S% P" A& f: {3 z* r. j
  吸收器是由铜管、前后水盖及喷淋盘和溶液箱组成。由冷却塔来的冷却水从水盖进入铜管,使喷淋在管外的来自高发和低发的浓溶液冷却。溴化锂溶液在一定温度和浓度条件下(如浓度63%,温度40℃).具有极强的吸水性能,这时,它大量吸收了由同一空间的蒸发器所产生的冷剂水蒸气,并把吸收来的气化热量传给冷却水带走。在这里,冷却水带走了用户空调系统的热量。吸收了水蒸气的溴化锂溶液变为稀溶液,从而丧失了吸收能力。这时稀溶液又由发生泵送人高发和低发,再次发生冷剂水蒸汽并使稀溶液浓缩。7 A( V" f4 J# r! e% }

2 S9 u! I7 @: g# q  (6)高、低温热交换器! i) d. i" M8 W& Z$ S0 z! u: [
" p. ^3 k8 ~7 m. o8 f
  高、低温热交换器是由铜管、折流板及前、后液室组成,分为稀液侧和浓液侧。其作用是使稀溶液升温及浓溶液降温,以达到节省燃料及减少冷却水负荷、提高吸收效果的双重目的。- G3 b4 O$ c: C4 l
. K( O+ ]5 w. a! b/ ^/ U) @
  (7)热水器% ?# S1 Q, J( L% W+ D

! e5 d  j5 j$ k6 k: a$ b& l  热水器实质上为壳管式气水换热器,使高压发生器产生的水蒸气进入热水器进行热交换,以加热采暖热水或生活热水,而水蒸气自身冷凝成液态水又流回高压发生器。
/ r9 h& d) x  U- k3 I1 I' I0 o  r; g3 P- L3 N* ]
  2.太阳能“直热型”溴冷(热)水机的组成部件, T" ]9 d6 x6 I5 t

' a& p- A3 y4 Z2 G$ M  采用太阳能集热器可随太阳移动而聚焦的高科技集热器,就可使可再生能源的太阳能加热集热管里的水为水蒸气,利用此蒸汽做为双效溴冷机的动力源进行制冷。太阳,能溴冷机已在国内外均有工程应用实例。
7 M8 D! P8 D3 `2 a) \5 [1 n% c- h& Z9 n. }/ u' d
  3.一体化直燃型溴冷(热)水机构造
( N" D0 X- \% {8 [% N6 K
9 L- ~) @! n& M0 M) Z  一体化直燃机是将燃气直燃机与水泵、冷却塔及定压装置总装在一起的机组,制冷量范围为70 -1163kW,是一种可提供冷水、采暖热水和卫生热水的三用机组。
5 V, ]( }, b9 t& r  f. a7 D$ t& I
  4.户式直燃型溴化锂制冷机的构造
7 n! f2 I6 p+ l% c& d' x! l0 u8 i- G1 F) q0 p/ J
  户式直燃机也是一体化机组,其构造与一体化机组基本类似,不过多采用蒸发式冷凝器。