标题: 直燃型溴化锂热、冷水机组的构造
  1. 燃油、燃气的直燃型溴化锂冷(热)水机的组成部件及作用+ t# k& T/ R  Z# m  n* F
4 i8 e4 o7 w% E( X# B$ P5 K% L
  直燃型溴化锂冷(热)水机和蒸汽型溴冷机一样,也是由各种换热器组成的,现将各部分的结构及工作流程分别加以介绍。& T0 y* q8 n) q  i6 T9 I

  p" `& G9 R  r* s  (1)高压发生器# F5 n; M0 |7 Q$ C& v
( u0 \8 p9 W) d6 V/ W5 a
  高压发生器(简称:高发)是由内简体、外简体、前管板、螺纹烟管及前、后烟箱组成。燃烧机从前管板插入内简体,喷出火焰(约1400℃),使内简体及烟管周围的溴化锂稀溶液沸腾,产生水蒸气,同时使溶液浓缩,产生的水蒸气进入低压发生器;而浓溶液经高温热交换器进入吸收器。高发内压力约93. 3kPa(表压:-0. OIMPa)。
& B4 _9 _* y5 J' w, u3 K. @! K" k/ b( K$ p9 J5 z
  (2)低压发生器
- ], Y% B/ l' P
0 m0 Y) O& F1 Q. o$ ^3 {- P  低压发生器(简称;低发)是由折流板及前后水室组成。高发产生的水蒸汽进入前水室,将铜管外侧的溴化锂稀溶液加热,使之沸腾产生水蒸汽,同时使溶液浓缩。水蒸汽进入冷凝器,而浓缩后的溶液经低温热交换器进入吸收器。同时铜管内的水蒸汽被管外溶液冷凝后,经过一内节流阀(针阀)流进冷凝器。低压发生器内压力约为7. 5kPa~8.OkPa。
7 S* R0 K4 p0 q9 n2 k3 U4 u+ h& r# u1 j2 n. t2 _
  (3)冷凝器
. K% q2 C4 v' m4 M( }, m" C6 b; J, f% w$ o- N
  冷凝器是由铜管及前后水盖组成,冷却水从后水盖流进铜管内,使管外侧来自高发的冷剂水冷却和来自低发的冷剂水蒸气冷凝;而冷却水从铜管流经前水盖进入冷却塔。在这里,冷却水带走了高压发生器、低压发生器的热量(即燃烧热量)。冷凝器与低压发生器同在一个空间(上筒体),其压力相当。
/ A; V! A& [! Q2 ~( b
! @' Q- @* K5 J  (4)蒸发器) T  x) O: E/ X/ U
  H* C9 D( Q/ O& F3 P
  蒸发器是由铜管、前后水盖、喷淋盘和水盘组成。由空调末端设备来的冷水从水盖进入铜管(约12℃),而管外来自冷凝器的冷剂水由于淋滴于铜管上获得热量而蒸发,部分未蒸发的水落到水盘中,被冷剂泵吸取再次送入喷淋盘循环,使其蒸发;冷水失去热量后降为7℃,流出蒸发器进入用户空调系统,从而完成了制冷循环。蒸发器内的压力约为0. 8kPa。' b0 W2 W$ }) i3 P

* q. N  d  R( S9 c" _  (5)吸收器
! O. {  B9 F( I$ M/ I' a
- N7 I3 i7 v: n# u9 U  吸收器是由铜管、前后水盖及喷淋盘和溶液箱组成。由冷却塔来的冷却水从水盖进入铜管,使喷淋在管外的来自高发和低发的浓溶液冷却。溴化锂溶液在一定温度和浓度条件下(如浓度63%,温度40℃).具有极强的吸水性能,这时,它大量吸收了由同一空间的蒸发器所产生的冷剂水蒸气,并把吸收来的气化热量传给冷却水带走。在这里,冷却水带走了用户空调系统的热量。吸收了水蒸气的溴化锂溶液变为稀溶液,从而丧失了吸收能力。这时稀溶液又由发生泵送人高发和低发,再次发生冷剂水蒸汽并使稀溶液浓缩。7 t: G- ~1 d2 S  E. g) P( Q, d3 d

8 A0 u: \, E& }, A1 F3 L, d  (6)高、低温热交换器
. X4 I/ I! g, G0 ^/ L) e6 o: ~4 t. }( I4 x
  高、低温热交换器是由铜管、折流板及前、后液室组成,分为稀液侧和浓液侧。其作用是使稀溶液升温及浓溶液降温,以达到节省燃料及减少冷却水负荷、提高吸收效果的双重目的。% U3 o! U/ S' Y5 r" H8 V9 i1 m, Z
" d! W8 p% ]4 T1 v/ O7 O
  (7)热水器. F4 w" u7 |' D2 P6 k9 p4 B
! U/ w9 o# p7 c. a
  热水器实质上为壳管式气水换热器,使高压发生器产生的水蒸气进入热水器进行热交换,以加热采暖热水或生活热水,而水蒸气自身冷凝成液态水又流回高压发生器。
5 C  D! \7 \  F4 r  N8 m2 \
% n: k# j. g7 H5 h6 n; {" ~  2.太阳能“直热型”溴冷(热)水机的组成部件
* j5 ?- A! t( \) |: {+ W# J. ], D; _  y1 |
  采用太阳能集热器可随太阳移动而聚焦的高科技集热器,就可使可再生能源的太阳能加热集热管里的水为水蒸气,利用此蒸汽做为双效溴冷机的动力源进行制冷。太阳,能溴冷机已在国内外均有工程应用实例。6 N' X) s8 ^1 x% ~$ x: W. T
! W( u: Z0 Q% W5 B1 ~
  3.一体化直燃型溴冷(热)水机构造
. [% u9 K. T: h# ~+ V- i4 P# r: m" g, |3 U- q* h5 f
  一体化直燃机是将燃气直燃机与水泵、冷却塔及定压装置总装在一起的机组,制冷量范围为70 -1163kW,是一种可提供冷水、采暖热水和卫生热水的三用机组。
# ~4 ]. C. m, v/ g, ~. B" X2 j" }! p! v* o5 O  [
  4.户式直燃型溴化锂制冷机的构造
7 p2 O% J- \4 E+ J) Y3 I: |
; b2 T% s. d$ T/ U( o  户式直燃机也是一体化机组,其构造与一体化机组基本类似,不过多采用蒸发式冷凝器。
4 p7 A5 n. z2 `6 H