  制冷剂充注量的参考,冷水机的制冷剂一般情况下,不可少充亦不可多充,小型工业冷水机装置利用定量充注器充注制冷剂时,只需在制冷装置抽好真空后关闭三通阀,停止真空泵,将与真空泵相接的耐压胶管的接头拆下,装在定量充注器的出液间上;或者可拆下与三通阀相接的耐压胶管的接头,将连接定量充注器的耐压胶管接到阀的接头上。打开出液阀将胶管中的空气排出,然后拧紧胶管的接头,检查是否泄漏。
5 y2 m4 M4 u' b, W" y& P; x) f: [( O9 k0 O
  工业冷水机制冷剂充注制冷剂时,首先观察充注器上压力表的读数,转动刻度套筒,在套筒上找到与压力表相对应的定量加液线,记下玻璃管内制冷剂的最初液面刻度。然后打开三通阀,制冷剂通过胶管进入制冷系统中,玻璃管内制冷剂液面开始下降。当达到规定的充灌量时,关闭充注器上的出液间和三通问,充注工作结束。/ R5 J, f7 Q2 S, o% i# P9 u

; o. e  K. a# C' O4 M  工业冷水机在采用抽空充注机充注制冷剂时,只需在抽空结束后,关闭抽空充注机上的抽空截止阀,打开充液截止阀,即可向制冷系统充注制冷剂。
" O8 r( y+ p! v% h7 k  g; S( ?: t  z$ d8 p
  1,通常是1冷吨ffice:smarttags/1kg,但要看系统设计换热面积是偏大还是偏小。
9 Z3 V8 r3 y7 o5 Y6 f* k; v+ C2 y  X1 ~- }9 E& p# R, v3 e
  2,一般冷水机冷凝器(风冷)有过冷储液段的,一匹制冷量(2500W)加氟0.9kg。如果冷凝器没有储液段,加氟量为0.5kg/匹制冷量。严格来讲,有过冷储液段的空调(如TRANE)加氟量为56%-120%句为正常,可以先按照0.5kg/匹冷量加注,在适量补加。3,在此情况下运行机组,用电流表测其通过压缩机的电流,看其是否与额定电流相当,如果小于额定电流则说明制冷剂量不够,若超过额定电流则制冷剂量过多,适当排放一定的制冷剂。& M# B" M# h/ a! B" k: g
5 L) L; u  X9 n
  4,水冷机1RT*0.7-0.85,风冷机1RT*1.2-1.4左右,一般对于R22冷媒,一匹需要850g制冷剂。