. P' G$ D8 a! B0 x- n/ C u' F 实验发现,R410A的流动压降比R407C和R22都要小,而R407C的压降接近于R2的值。例如,在光滑管内蒸发流动时,R410A的压降比R22要小30%,在板式蒸发器内流动时,R410A的压力损失比R22低15%~35% ,在光滑管内冷凝时,R410A的压降比R22小35%~50%。制冷剂流动所需的压降越小,压缩机消耗在压降上的无用功越小,越有利于提高性能系数。 0 f, v c# q F) t! C3 r. D3 w, E ' a# u9 c* D, C3 x2 O) y, @, l 在制冷剂压缩效率方面,R410A的压缩效率高于R22和R407C。R410A在往复式压缩机测试台上测得的等熵压缩效率和输气效率均分别比R22的高5%左右;在涡旋压缩机试验台上测得的等熵压缩效率和输气效率分别比R22的高2%~15%和3%~10% 。与R410A相对比,R407C在往复式压缩机测试台上测得的压缩效率与R22的值相近;但是在一套小型空调系统上测得的压缩机容积效率和等熵效率分别比R22低3%~7%和6%~14%。相比之下,R410A的压缩效率比R407C高5%~20%。9 l; v, F4 y( }; X$ h
% k% A1 v4 d6 f* k' u
研究表明,在R22的两种替代制冷剂中,使用R410A可以实现比R407C更高的系统性能系数。压缩机测试台上得到的数据显示,R410A的性能系数超R407C的10% 以上;在优化设计的空调制冷系统中R410A性能系数高的结论进一步得到证实,R410A的性能系数分别比R407C和R22的高10%和5%。& L$ Y! w- t) K
8 R; ~0 P ] b9 g2 D
R410A的性能系数优势还在已投入运行的R22空调制冷系统的替代试验中得到证实。针对正在运行的3种不同R22系统,采用置换制冷剂和涡旋压缩机的方法,使用相同的蒸发器和冷凝器,在相同的工况下进行实地运行试验,结果显示采用R410A所得到的性能系数高于R22和R407C的值:在9.2kW制冷量的家用空调替换试验中,R410A产生的性能系数比R22的值高5% ;对屋顶式27kW空调的对比试验发现,R410A的性能系数比R22和R407C的分别高3% 和11% ;对35kW水制冷机组的替换试验发现,R410A的性能系数比I122和R407C的分别高5%和6%。 $ G3 \1 B" E' [ j# B* u: Z$ M; @6 ^6 u6 P
目前,越来越多的节能型R410A空调已经走出实验室,进入市场销售,部分空调产品的性能系数超过6。 2 j* p+ G# u, e, }; F; U