中国压缩机网行业论坛

标题: 制冷设备安装和接管安全应遵守的8项原则 [打印本页]

作者: steve.li    时间: 2013-9-2 14:14
标题: 制冷设备安装和接管安全应遵守的8项原则
  1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。$ [7 W8 I$ v9 n* I
  r3 q: R% E0 O1 r; ?9 b* ^$ V
  2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。8 d1 c! N+ U( ?3 l' W3 M- ]& K" I- A8 R
; r$ T$ C/ G4 B+ I" i8 p& G1 b2 Z
  3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。6 M5 g, b2 W+ a- ?7 C

5 R4 h5 h' R) l  4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。
& P6 f9 C2 _4 G- g  u4 r8 r+ C3 u( @
  5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。
: n; j" t$ d8 k; s+ V. i$ g% \1 E! _+ l
  6)机组仪表盘,应便于操作和观察。
( x* x# U" P8 b, S( D. l& X, L1 q
  7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。
; n8 Y' P$ t" W7 q
, {$ R! B& C  ^( }$ o1 G# ?# V# Z  8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。
9 K* I! c- u2 D0 l6 }4 g% z9 D
作者: compressormu    时间: 2015-6-6 06:57
好说的好,谢谢!