中国压缩机网行业论坛
标题:
离心式冷水机组系统进水,检查发现冷冻机油内含水,是否需要拆卸压缩机进行大修
[打印本页]
作者:
tts_moon
时间:
2013-10-24 13:31
标题:
离心式冷水机组系统进水,检查发现冷冻机油内含水,是否需要拆卸压缩机进行大修
系统进水原因为冷凝器铜管破裂,发泄制冷剂泄露时冷凝器内制冷剂(R134a)压力为319KPa,冷却水供水压力3.5bar,发现泄漏(期间有3次开机行为,均报低吸气压力停机)后马上排放冷凝器内的冷却水并检查冷冻机油,发现冷冻机油内含有水分,此故障发生一个月后对漏点进行封堵,氮气吹扫,保正压、抽真空干燥及保负压。对离心式压缩机进行手动盘车无滞纳感,在这里想咨询压缩机是否必须拆卸进行大修(即叶轮、轴承等部件的检查及除锈)
作者:
kongfan00
时间:
2015-7-22 12:37
我建议还是需要拆除的,检查锈蚀情况,运动部件是否有“镀铜”的情况,如果有轴封,建议更换,还要清除残留的水分超标的残油
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)