中国压缩机网行业论坛

标题: 空压机启动和加载时都运行正常,把储气罐气打满之后卸载时就直接空开跳闸 [打印本页]

作者: DNA    时间: 2014-7-25 17:17
标题: 空压机启动和加载时都运行正常,把储气罐气打满之后卸载时就直接空开跳闸
小伙伴们,大家快帮帮忙,今天遇到一件奇葩事情,一台才调试好没多久的新机器,今天再次启用,空压机启动和加载时都运行正常,把储气罐气打满之后卸载时就直接空开跳闸,这是什么原因呢?卸载时电流过大?那又是什么原因引起电流过大的呢?
作者: hzhongwuhuan    时间: 2014-7-27 13:00
杭州红五环空压机
作者: anjun7107    时间: 2014-7-27 17:10
空开直接调了,是机组电机启动时电流过大引起的。是电路的问题。与储气罐有直接联系吗?、
作者: DNA    时间: 2014-7-29 13:28
anjun7107 发表于 2014-7-27 17:10
2 Z" z$ L, v4 T空开直接调了,是机组电机启动时电流过大引起的。是电路的问题。与储气罐有直接联系吗?、
. J5 ]# e6 J% z
后来到现场一看才知道,是客户把空压机保护的地线和外面空开的零线接在了一起,现在机器运转正常
作者: DNA    时间: 2014-7-29 13:30
hzhongwuhuan 发表于 2014-7-27 13:00 : c, ^% b) I1 H6 _% A8 e
杭州红五环空压机

; ]/ m* Y4 @2 [& v! _+ _不是红五环的机器,你需要红五环的机器吗?
* C! t9 G% G/ q: r! y6 [
作者: MSJ    时间: 2014-8-12 10:04
学习了额 坚持学习
作者: diavyang    时间: 2014-9-26 22:56
DNA 发表于 2014-7-29 13:28
; C) J! d) `4 T7 I6 N后来到现场一看才知道,是客户把空压机保护的地线和外面空开的零线接在了一起,现在机器运转正常

& `9 v: b0 M: u1 |' {& {是漏电开关吗?接着忽悠
作者: 望秋月    时间: 2014-9-28 19:50
DNA 发表于 2014-7-29 13:28 : H1 e1 G& E. y1 D7 O  ^
$ h: w; G; I8 F- z后来到现场一看才知道,是客户把空压机保护的地线和外面空开的零线接在了一起,现在机器运转正常! h: M) ~) s8 f( R
以前接触过这种情况,空开会直接合不上啊,今个儿又涨见识了。