标题: 请教冷水机组选型问题

各位高手:

' Z6 h7 O3 v* T3 r

现我们需要使用制冷量为1250-1300KW,冷冻水量在280M3/h左右的冷水机组!(用电用汽都可以)

% a! q$ Q9 d1 N$ a9 V7 `

请问选用哪种型式的比较好?

- U0 m2 Q, Y- J% Y. o

哪些厂家的用的比较好?

: T9 H' w; \+ K3 A

还有现在用R22制冷剂可不可以?听说像我们发展中国家到2010年也不准再氟里昂了,如果

! {. J, x- e. m0 F

现在买了以后要补怎么办?


作者: jacky    时间: 2005-4-27 16:12

这个冷量范围用螺杆机组比较合适,推荐约克YS开式冷水机组。质量和性能都相当不错。

中国R22可以用到2030年,选用R22的机组完全没有任何问题。


作者: pizijasong    时间: 2005-4-27 16:33

我想请教一下:

螺杆冷水机组有开式、半封闭式、全封式

有什么优缺点?


作者: jacky    时间: 2005-4-30 11:40

开式是指电机和压缩机分开,中间用联轴器联接,压缩机上需要特殊的轴封防止冷媒泄漏。优点是性能好,独立的电机便于维护和更换,并能应用在不同的电压要求。缺点是轴封有泄漏的可能。

半封闭是指电机和压缩机封闭在同一个壳体内。优点是不需联轴器,不需轴封,成本低,不存在轴封的泄漏问题。缺点是半封闭电机为特殊的耐氟电机,容易烧掉,特别是中国电网波动大,很容易发生烧电机的故障。一旦电机烧毁,整个冷水机组将被污染,需清洗整个系统,换氟换油。对大的机组而言,这个故障尤为严重。

全封闭结构基本和半封闭类似,但由于完全封闭,基本上无法在现场维修。

一家之言,仅供参考。


作者: chuyunfeng    时间: 2005-5-9 13:57

约克机组还可以,但我倾向于dunham dush机组


作者: samuelii    时间: 2005-5-16 09:43

R22可使用至2030年(蒙特利尔会议)。发展中国家还有10年宽限期。即,我国可使用至2040年。