低温引起的设备高温
:
1、停机后油气桶底部的冷凝水结冰;2、油的粘度增高,冷机状态下,油滤的过滤压差明显增加,导致进入主机的油量减少;3、短时间内温升可以使原本混合在油里的水分(冰渣)迅速堵塞油滤;4、冷机状态,注油管道内油水混合物,水分会因为密度特性聚集低洼处,结冰后直接影响管压及注油量;5、低温常引起进气控制的延缓或者不正常,导致进排不平衡,内压建立困难。
: f/ F; q+ P7 [7 B9 P$ }% j; f
解决思路
:
首先,我们明确故障的引发因素是低温。一般采取的方法就是物理加热。在这里我列举几点个人见解:1、油气桶内装置一个电加热棒,电源控制由主接触器辅助触点和一个温差继电器实现;2、若有数台设备,室内导风管可以预留一个风槽,实现内循环;3、保持较高的冷却水水温;4、其他外围加热器,外接电源,在箱体内加热,温度达到预定值后,再撤出。
, y S c2 J" t0 A6 ^9 f
作者:
jxz882
时间:
2014-12-9 10:52
本帖最后由 jxz882 于 2014-12-9 11:31 编辑
# |' P8 X' Z; S* v5 I+ m
0 w8 h( y4 }9 C5 |" v
仅供参考,还请大家多多指教!同时,征求大家的宝贵意见!
作者:
ABB
时间:
2014-12-9 15:38
不错。。。。。。。。。。。。。
作者:
helen029
时间:
2014-12-9 15:52
感谢分享!
作者:
emmychen
时间:
2014-12-10 10:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
anjun7107
时间:
2014-12-10 19:03
通过内循环,控制好设备冷却水进水温度,比如开机前高点,开机后可以适当的降低温度,来保证开机后机组能正常运转。