中国压缩机网行业论坛

标题: 工厂空压机具体问题---各路大侠,新手请教,请指导!!! [打印本页]

作者: telekin    时间: 2005-4-29 11:26
标题: 工厂空压机具体问题---各路大侠,新手请教,请指导!!!

我们是一个纺织厂,我厂现有水冷式空压机4台,3台6立方的,功率45KWH/台,1台3立方的,功率23KWH,均为94年底购入。

4 x: D3 c B% A, t3 s# b

4台空压机并联,排气压力8公斤,到储气罐后7公斤,其压缩空气供全厂多台设备使用。用气设备上均有自动调压装置,其用气压力从0.5-6公斤不等,主要为5-6公斤。正常生产下需气量为10 m3/min。每台空压机排气管上方有一个控制阀,只有当单台排气压力达到8公斤时,控制阀才能被冲开,其气才能送出。

# U0 p- |+ h; S( p/ [' A4 |$ U

管道经检查无泄漏,系统内压力未监测,排气量未计量。

2 W( X' K, J# _5 }+ r

现有问题:从理论上讲我厂的压缩机是够用的,但现在我们经常是4台全开着还有点不能满足生产,请各位大侠指点,谢谢!!!

5 r" n) m- S; B/ V# Z 4 j4 q. H8 L3 P- c5 F 4 d( F) t9 N& e
[此贴子已经被作者于2005-5-2 14:37:18编辑过]

作者: fengzr    时间: 2005-4-29 12:42

装联动控制吧,确保空压机能同时出力。还有总管道不能太细。具体可以发邮件给我


作者: telekin    时间: 2005-4-29 15:12
谢谢,fengzr大侠!具体的问题还要向您请教,非常感谢!. W% L* w" }. `  E- `% `
[此贴子已经被作者于2005-4-29 15:14:01编辑过]

作者: telekin    时间: 2005-4-29 16:13

fengzr大侠,我给您发了邮件,但怎么也发不过去,只好在论坛上请教了。

关于那个联动控制,应该如何选型?应注意哪些问题?我应该上哪里找这样的东西?

另:我是个外行,不懂压缩机,所以问了很多很弱智的问题,请见谅。

[em04]
作者: fengzr    时间: 2005-4-29 19:43

一个小型的PLC,和各台空压机的控制系统相联。还要编写程序,输入程序并调试,说不清楚的。


作者: fengzr    时间: 2005-4-29 19:43
你是用户?什么地方的?
作者: jiakun    时间: 2005-4-29 22:00

兄弟你说从理论上讲贵厂的压缩机是够用的,你检查一下每台压机是不是真的在做功,有的在空转并不做功哦!如果不做功,装联控管个屁用???首先确定是否满载做功,测量一下电流便知道,

[em08][em08]。


作者: jiakun    时间: 2005-4-29 22:11
兄弟你在什么地方?不清楚可发邮件给我njhanbell@yahoo点com点cn.或也可打电话给我13512114488[em08][em08]
作者: 商界    时间: 2005-4-29 23:14
摆明的控制阀冲开压力太大了,为什么是8kg/cm2才能冲开呢,空压机本身只能打到8kg/cm2啊.其实本身不需要控制阀的,干吗使用它呢?取消它,就行了
% ~' j* t: ~; M! ^( z/ d  [2 H1 S
[此贴子已经被作者于2005-4-29 23:15:36编辑过]

作者: telekin    时间: 2005-4-30 08:30

谢谢各位大侠的指点!

我在成都,具体问题还要向各位大哥多请教,谢谢!!!


作者: telekin    时间: 2005-4-30 09:07

7楼大哥说的空转情况的确存在。当排气量大于设备需求时,空压机会自动停止进气,此时压缩机是在空转。但这个时间有多长,我们没有测过。

9楼大哥说的那个控制阀的问题,我不是很明白。如果不要那个阀,几台压缩机还是不能同时达到同样的排气压力,那压力小的气不是也不能送出吗?不知理解是否正确,请大哥指导!


作者: zhengxc18081    时间: 2005-4-30 14:42
你用的是活塞机吧?" x# Q. A3 z9 q. a8 m; F
配了21立方的机器,连10立方都供不上,罕见!!!2 _0 w# x, y* i! @' Y6 w8 P
还是找生产厂家或搞压缩机的哥们儿过来看看吧。( c8 k, M, x4 m# |% {7 F* l$ L( @
也许就是一个被忽视了的小问题在捣蛋。
作者: shuaiszh    时间: 2005-4-30 15:32
9494,还是检查一下你的压缩机是否效率下降了,多长时间没检修了?
作者: xhjyan    时间: 2005-4-30 16:44

请将每台空压机排气管上方有一个控制阀压力调整为5.5公斤试一下.如不可以同我联系.JIAN369@SOHU.COM


作者: telekin    时间: 2005-5-2 12:51

各位大侠的回贴,小妹谢过!!!

我们将按你们的建议进行一些尝试,结果会及时在论坛告知大家,谢谢!

祝各位五一节快乐!!!!


作者: telekin    时间: 2005-5-2 16:07

不知象我们这种情况是否能用变频控制来解决一些问题?

如果可以,应怎么做?


作者: hmc123    时间: 2005-5-2 18:06

好久没有来了,不过看过你发的贴子还是想说两句,每一台机有一个负荷调节阀,且这个要从储气罐来,到8公斤才开单向止阀真是没有必要,况且要空压机要的打到满负荷,你想叫它累死啊!负荷控制在6,5就可以了.。


作者: telekin    时间: 2005-5-4 09:15

哦,谢谢楼上的大侠!

我们很快会进行这方面的尝试,界时再请教,谢谢!


作者: bobo    时间: 2005-5-4 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: telekin    时间: 2005-5-5 08:36
是的,只是我们不知道要检测哪些指标[em04]
作者: 商界    时间: 2005-5-5 15:26
把压力控制阀设定成5.5kg/cm2,该是解决问题的
作者: telekin    时间: 2005-5-5 18:22
好的,我们试一试,结果会很快反馈给大家,谢谢!
作者: xhjyan    时间: 2005-5-6 13:02
小妹!问题解决了没有? 看你天天发帖子! 到底有那么大的难事吗! 有我们这帮兄弟都解决不了的事?
作者: telekin    时间: 2005-5-6 13:54
呵呵,谢谢各位大哥的帮助,只是因为大假期间我们还未来得及做尝试,所以不知道问题是否能解决。不过相信有各位大哥相助,一定没问题的!到时候有结果通知大家,谢谢!
作者: tomsuj    时间: 2005-5-6 15:59

每台空压机排气管上方有一个控制阀,只有当单台排气压力达到8公斤时,控制阀才能被冲开,其气才能送出。

可能是吃多了,放点屁出来。

那可能有这样的事,你的一定不是螺杆机。


作者: telekin    时间: 2005-5-6 21:51
说对了,不是螺杆机,活塞式的。
作者: shsiun    时间: 2005-5-6 23:52

简单就是可靠,可靠需要简单。这个时候,你需要拆除那些无用的联动装置,一台一台地设定好加、卸载压力。

保证你的气体够用。


作者: 孤独伊剑    时间: 2005-5-23 21:24
以下是引用telekin在2005-4-29 11:26:45的发言: ! l) S4 ^5 e1 o$ z3 d/ k * o0 b2 V c/ C, G0 d

我们是一个纺织厂,我厂现有水冷式空压机4台,3台6立方的,功率45KWH/台,1台3立方的,功率23KWH,均为94年底购入。

3 f8 H0 Z+ V# w1 _

4台空压机并联,排气压力8公斤,到储气罐后7公斤,其压缩空气供全厂多台设备使用。用气设备上均有自动调压装置,其用气压力从0.5-6公斤不等,主要为5-6公斤。正常生产下需气量为10 m3/min。每台空压机排气管上方有一个控制阀,只有当单台排气压力达到8公斤时,控制阀才能被冲开,其气才能送出。

1 ~: ~6 o1 _) Y+ Z2 \

管道经检查无泄漏,系统内压力未监测,排气量未计量。

5 Y/ a( Z0 [$ T" }

现有问题:从理论上讲我厂的压缩机是够用的,但现在我们经常是4台全开着还有点不能满足生产,请各位大侠指点,谢谢!!!

1 |2 F8 o2 B, Z; J) u' x+ U) `, Q+ n3 a! O1 @# l ' d2 c" y* @+ a1 a
7 b0 i% T# V# y# b. E. m

还是买台稍微大一些的机器,退掉那么多的小机器吧!需要请联系!


作者: 孤独伊剑    时间: 2005-6-19 06:23
怎么没有回音了啊
作者: 孤独伊剑    时间: 2005-6-19 06:24
不知道大家喜欢这个网站不?怎么很少有人来了啊?
作者: 孤独伊剑    时间: 2005-6-19 06:24
等大家的回音啊!好苦
作者: telekin    时间: 2005-7-6 10:40

嗨,各位大侠,好久不见,大家好呀!!!

7 o8 S9 l# t3 y! v4 u$ {

前段时间,我们按各位大侠的指点进行了改进,但效果不是很好。

6 S0 l# V( ?4 n$ D

问题:1、由于排气量没有计量,我们无法掌握真正的用气需求,常常出现气量不够的情况;

% a# }& ^' _" O( S: K7 e2 L

2、调节阀压以后,送气要通畅一些,但压力到设备时因减损,有时无法满足需要;是否可以在某些设备前加增压装置?

! V7 E& P2 B$ W+ J

3、增加大的储气罐,这一条我们暂时未用,不知现在上是否合适,还是等改造后再说?

& V4 c. t7 l) u2 d4 H/ L! w " ^7 q5 c5 H3 _' R- j& F' E

请各位大侠指教,谢谢!!!!

: J- x9 U4 f4 b6 u+ a, u. q- _" ]: {5 a


作者: telekin    时间: 2005-7-6 10:52
如果我们淘汰现有的小的,换一个20立方的大的,应该换哪种?大约多少钱?
作者: nilaipoa    时间: 2005-7-6 11:09
呵呵 兄弟们生意来了  可惜离我这里太远了




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5