中国压缩机网行业论坛
标题: 制冷机水质分析 [打印本页]
作者: tlj1204 时间: 2005-5-5 16:38
标题: 制冷机水质分析
下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?
( G' p6 F/ Q3 b0 u; t- w! ~# |
% I% b% O* ^" j- p6 e8 K4 T
- e' c3 ~, _0 b" { g5 C x
9 }& e1 J* I+ I; b* H% y. G
. V" ~' o0 Z$ ]& S
# g# h& J3 O2 v1 m& {
* I6 J& ?$ s& B4 y2 z- W# {| 循环水水质报表 |
7 ?5 k; k$ @4 q# \+ N# W+ Z8 p
4 h3 a" L6 M+ o$ Z7 ^; T3 f+ O | # S/ G4 f% |6 I- h
| 7 ?5 W6 @3 _' [* i; \
| $ j( ~/ l# R' y
|
6 Z$ S: R! }8 }! N2 l. ~3 s( }# ^2005-4-29 |
6 ^8 s/ v. J/ i+ H2 ?
8 ]5 S% D. p3 U! J% s9 W# V) I: C" L& e| 项目 | 4 E# Q, R. F8 n$ h3 M
PH值 | * O. b! o9 E( v; A# y
氯离子 | + d- W5 u' x! x
总铁 |
- A4 w4 G3 k' x! C; G' W! x硬度 |
6 B, Y# `. U# Z& s# B. n浊度 |
$ _ V# c- o1 N) {/ F# V2 A) C* {/ m; t: ^
| 泵1 |
7 e: `) p# |9 Q; T8.24 | # a0 J* @, @: d+ ]3 l- ]
19 |
, ]% K2 x4 Q" ?& S3 F3.6 | 8 X3 a. Q) m8 c3 A
30 | ! n( ~% ]0 m8 m9 I$ L
4.6 |
" Z# N, x# W2 {) Q3 g2 c8 R2 w! s2 N2 T3 r0 ]1 _8 F. y
| 泵2 | ( }7 q% p- R6 f
8.98 | " t0 j9 A4 Q3 U- c. H3 L
20 | 8 z+ h5 c) d# _! q" ]# V
3.71 | & R8 |& D& W- W! C5 _
17 |
/ B6 {" ^. [# t, H2 L) p4 Z+ t6 Q5.9 |
+ @* Z- i: f+ V# W8 A$ L8 S
& a8 C. R/ @/ ]; j6 z$ Y
| 泵3 | a( c3 \ x) A n3 m1 y q
9.27 |
' S( }" I- Q* a4 y2 m22 |
! \ k' i5 v- @: \! Y0.76 |
% t8 [# m; a! G( \15 | 5 s- e; s- q5 D
0.4 |
{7 [2 [* ~. L4 q: ^
9 Q, R5 W1 d0 O: n8 x; J
| 泵4 | 6 \% Z% c0 i$ O) h8 g
9.46 | ) ]8 n( h3 e: G' W# N7 E
23 | " _* I1 ?$ x5 W) p2 F
1.48 |
" Y7 Y2 t/ E, s/ _) r6 D5 |
2 s" @9 u; u6 ~0.8 |
0 ?0 M5 f( b+ @; _, `; g1 o
6 W' Q: T* E i) c| 泵5 |
: _+ j- z# }0 A |9.58 | % G( S( M- e& }9 ?( m# L
22 | ! e. q! ?" Y- m! f5 o: Q
5.32 | 7 F: B+ o3 y& P! Q
20 |
5 S, V2 L6 O& r4.4 |
; n3 r# B, H3 A0 x) h1 o
0 I9 N5 s' S' z
| 泵6 | . \" z" H* w" Z. N! N
9.27 |
& K6 d8 z! ~ m7 A) ~21 | 0 E' c1 y: N5 }! z* E
1.59 |
. @5 L* b+ x& @4 o. y22 | % L( y1 F8 D6 F
1 |
, X/ l: p" d1 ~% I; T# E0 i6 v
1 M7 N# O2 `2 J+ S3 l+ s| 泵7 | / e" ]1 s: ^; P" W* P
9.68 |
8 g2 r& h i0 b `$ ?* y40 | , R5 j4 K) S. J. X% k7 g
5.66 |
; }. @5 U, \( X, Z7 o# G( X25 |
1 }, Z+ e3 Q- H* K6.9 |
: _0 T' e5 i0 C3 Z+ `6 P
0 R9 a" z1 A& A( ]4 l
| 冷冻水 |
8 X( q( n+ H9 `( x2 N q7 F' e8.02 |
8 [1 s# H% W2 a$ I24 | ' d) d5 l6 G7 U6 [8 V# Y4 y
3.15 |
# x, y: I% I$ O! a6 u42 | * D" ?" c( o( Q) b
4.9 |
4 o' m) K4 x8 |% B- q6 H, O$ T
$ N- E/ k: ~0 ?
| 冷却水 |
0 r$ n+ D, M+ E% m' A- J" o+ A, r7.79 | 5 Q2 {8 m, P. V- G5 w, a; U- ]' \
38 |
W; N" p6 @4 x8 E' h( s& j0.36 | ; K) ^" _' b" E
112 | $ N' g( y: X+ d* X; W! F( e i# C
0.3 |
/ N- f; ?2 b% n$ T l/ ]4 c# B! A5 M) `, g% L' z
| 泵8 |
" P6 [- V3 \! M4 S; h/ A7.52 | O4 I1 q* x% i z$ l
55 | q4 {3 R( ^" N: n4 i3 T
5.13 | " S6 e N0 P; E X* E
47 | " X o* U/ C3 G
43.2 |
2 V6 Y/ _7 _) @1 G6 R5 G
8 y/ g0 R6 V0 Z: ?; b9 y7 y
( }/ `1 B% t! w8 u/ Y, e+ k+ [: q
9 y0 ^4 g! ~" p% o! ]9 V
3 R6 o1 d! x9 J g& [2 c9 ?+ J ]) |! N4 }+ N2 x
+ T2 ?) j8 \ Z
| 循环水水质报表 |
. V6 \0 N% W& l& Q ^8 U
; @# s) R. ^4 L |
( _9 ] m& `8 \8 ]( { | / l3 g/ P8 z: T4 m
| 3 U1 x; K$ q) T8 k
|
' X0 M' }8 c ^+ O) _5 l$ [* W7 A5 q2005-5-5 |
2 J; i1 ^; Y0 w- w4 Z B+ r/ j! W
7 b, N; x) B# D8 I) \| 项目 | , b. \" Y* W3 A& q" ?% x9 z
PH值 | ) V) t2 j2 P4 z) w* ?9 ~3 X
氯离子 |
) R1 K/ P, a$ R4 Y; ~, H7 P总铁 |
. G, A5 \% ^' U; `硬度 | 6 G4 C( E/ K1 u) M6 ?3 g
浊度 |
. }( O# o4 i/ t4 G, E; o* g/ \
; h$ I2 @0 \3 J| 泵1 | : B! E% I3 Q7 t9 W6 C+ r# \& E0 |+ j
7.92 |
) M3 a3 V, B9 [" P, `7 F! a' Q26 |
4 `7 f1 }# p! z: v o' N2.09 |
; ^3 a' p. F( X# |4 L25 | 1 P* o6 p6 Z& A) H& T, x- a
4.8 |
* I5 U" v1 E8 u8 x* h A; ?2 L+ d
. Y% U4 w& Q6 X0 h) b7 j| 泵2 | . [) L h7 J. C ~
8.91 |
: U- i0 ~& N. V" R f% V24 | 0 W/ X" m' q, L4 }9 s. W6 X
3.42 | * n6 K% ?8 L3 O2 W/ J( ]
19 |
) q; u9 Z5 X0 y8.5 |
( Y6 z. ^9 _9 {' Z6 k, k5 d* F! k& v7 v5 z" k
| 泵3 |
d5 B- B6 ?6 _4 h. S9.37 |
f* L ^/ u1 ]5 l% e21 |
7 e: C' G4 I9 Z* `( G* j$ ~6 @" F3 ]0.58 |
3 c8 J5 y/ y+ U8 |
) ]; V8 g$ G& n7 ~: M5 C1.0 |
- J4 o! x$ X' B# J" T: u" R! ^$ g" D L+ O8 j! @) [
| 泵4 |
6 z N k% M9 _4 Y8.78 |
6 B& C+ ` P. c$ U25 |
( i9 [& }* t4 p8 X0.2 | . o: \ n0 k6 Z9 s" c" F+ f
16 | 8 |1 v/ N# k3 L) S4 n" |
0.1 |
( H7 f" a; j; c+ H# j7 q8 |7 b1 a
) K0 i6 d: t4 `( t| 泵5 |
$ T$ x, j- H% v0 {2 x0 P8.83 |
- R- P+ Y: L* I& y& v2 Q% O20 | . u z, A$ W. B @$ s
0.32 | 6 [* O3 q- H, }1 e$ ~5 K+ `4 ^
13 | ( |. w. F: }% o) Q! m
0.7 |
1 |& X& x8 v% [9 t+ |# S$ b; V3 q! l; N" ~: y* ~
| 泵6 |
3 z6 j/ S' K% f# ~ _8.45 |
) K2 n8 A% D! [1 N36 | 8 A0 s5 p, d3 T9 ]
0.31 |
6 t I* Z' b+ h$ J' j- |/ G2 {) I20 |
W# J$ E# e6 ` \2 U1 ~% D0.3 |
. q% D) m9 U, i
. o3 H* p2 C9 \) {2 t
| 泵7 | 2 B9 W, Y+ U3 p- {7 C
9.4 |
. {, y# b- Z; D: Y5 u, o24 |
$ c& {6 m4 p- F4.33 |
+ e. y* `& {' H/ E4 w. {83 |
5 a- n$ h1 i7 h2 G9.1 |
5 A; b8 F2 X& C
$ N& V5 T9 o& U' I, u
| 冷冻水 | , I& D/ e0 f* R. a4 `* m0 T
8.08 |
+ D! q j1 S4 e/ P. e2 C19 | 5 ^" U2 u1 ]# B5 S
3.29 | ! d9 K+ d: c z$ i: `
95 | 1 w0 _2 V# B9 N3 [& f% [) Q
4.9 |
: p% L# J/ r9 b9 e6 }/ C, j3 `
* j) p0 _+ S& g; t0 ?5 z
| 冷却水 | 4 S) X$ V$ ?, u) \# W4 c
7.76 | ! @" E* r+ A4 O. h8 D
38 | . @. y& g$ v8 V6 E. [
0.57 | 5 r) n9 B' H6 w
114 |
2 B6 L. j& r; a. w( z0.4 |
2 K9 u* \- K/ T& X7 Q. F* D& ~1 A; K6 ?1 W( V; T7 ?4 ~' H
| 泵8 | 8 E2 |9 s5 n+ g) H: d. `& c7 r
9.37 |
% \* w: A& r4 E4 ^6 e34 | 4 t4 n! m% O" w5 s7 r0 X+ G& W- v
5.32 | 2 X0 E. {4 c: E+ x1 B
71 |
6 x2 T" p7 ^2 O" ?& p49.9 |
?$ |- }" O1 b$ ?[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
作者: samuelii 时间: 2005-5-10 14:23
除泵8,数值都很低,是不是做假?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-10 16:19
请问你指那里作假??
根据标准8#泵水质最差
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-11 16:16
存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.
综合还是蛮好的嘛.
作者: samuelii 时间: 2005-5-12 10:12
水质报告谁出的?会不会唬你?
总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:55
在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?
泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:57
要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?
作者: samuelii 时间: 2005-5-13 11:12
加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。
做预膜处理才是正道。
作者: tlj1204 时间: 2005-5-21 14:46
有做预膜的吗?