中国压缩机网行业论坛
标题: 制冷机水质分析 [打印本页]
作者: tlj1204 时间: 2005-5-5 16:38
标题: 制冷机水质分析
下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?
' N$ c1 D! ~( T5 t6 B/ S' K: f0 f6 d4 t* ?, d1 _
! V x+ U( x2 l- v/ q7 H: T/ u% T: z' _1 d# g4 L( J z
! h; O+ R7 L. ]& E$ y% H/ O/ b7 i: r# O* w* x+ o
" K8 V i3 x2 T& J8 j; t% w( B| 循环水水质报表 |
3 U" Z) B; F. V# ^9 U4 k& s& d0 K) W* N
|
A- O! t3 u F% h4 ? |
/ a' Q; { ]( r9 `% X | 1 v- |* \) |, v
| 5 w z7 g: H; ?3 l2 F
2005-4-29 |
0 x; C# R! P3 G* n4 `+ |' C% o0 ~- Y5 e( f8 u( R8 R1 a+ l; j
| 项目 | 9 i. E3 {& c* T
PH值 |
9 d3 c0 F7 x+ t5 d! C% c氯离子 | ; {4 X, r* l6 ~& h/ X6 }$ L8 t
总铁 |
. t" w7 b9 S: ]4 c8 [5 c& Z硬度 |
% w: v" K* a" ^" Z浊度 |
, i6 q( _! c1 k6 H" [, W' F! Y
]* F2 F$ @/ L3 f0 v ~- I| 泵1 | 5 L k0 n2 L; J2 ]# \5 S1 P
8.24 | 1 u6 b) J$ `+ T& o. C" d$ N' f
19 |
, L8 G8 J: E" ?8 u4 P3.6 |
9 w9 l1 q; X1 R5 L8 Z6 p8 M' [30 | ' G9 S& I; X: H% r6 {
4.6 |
# L) V/ C0 }8 L' @4 E& N: `4 S8 U
% c" }5 ^6 k4 M8 p
| 泵2 |
/ [( [3 Q" X9 C8.98 |
6 Q) y" x) M& g$ D' c4 P3 K8 _# ]20 | ; }$ R( ]7 |* U8 s$ t
3.71 | " E3 C% O O" y5 K( T4 q
17 | ( P6 P) Y* B$ G
5.9 |
1 M2 Z( Q- `6 l0 |. w
$ T! m! Q1 l1 s- Q3 e| 泵3 | . n1 _0 P' s M$ b
9.27 |
3 ?4 ]/ L9 m2 h) H! L) S22 | . O! ?* N9 B& n9 }( ~
0.76 | 1 m' \( _# t: |: t2 f
15 | ) c' n" `& d, z+ S+ t# X) q
0.4 |
" e1 j2 y) J. _# W4 Z# p
/ r; R0 V1 _% e/ h# v: K. ~5 h/ N
| 泵4 | 8 P) h+ Y" [0 n7 T2 N
9.46 |
! m6 V- S! @ Z, K23 |
" t$ F, l- d/ S! }- b4 l% d! L1.48 | / S' `( I/ r$ a1 n" p# S! i
5 |
# D6 w$ z! H; F3 w3 ^0.8 |
# A) W4 p8 f& v1 h0 j* I/ S! g+ \$ [% r6 l! k0 I4 V
| 泵5 |
6 ]" S, a! z9 j8 t9.58 |
" Q+ h% }, k' u- b/ F22 | ) \( C5 `! i; ?' A
5.32 |
0 E* Y4 f0 v$ S2 }; W N20 |
8 x: c6 R. R3 a; I; c4.4 |
( B" U8 t' D5 w- p0 y
6 e! {% ^9 P M9 W* J| 泵6 |
1 G/ N. D' U) Y3 |9.27 | 6 \! J6 z- n8 @/ A; w( Y2 `# c
21 |
' g$ k ^- A# t1.59 |
4 y. F9 K" f; ]) K22 |
* m1 p$ G0 v* N1 |
: N" x" K9 V7 J3 ]2 l! h V& C8 d/ @7 ~& L
| 泵7 | $ V$ R7 L a! r9 z0 s! Z5 j
9.68 |
0 t) c, c f! @' n40 |
: Q7 ]% _& s& z* o' M" u5.66 | ; Y! f5 y8 F% R
25 | ' i, ^7 n, e& Y* R6 q# F& Y
6.9 |
5 s( {' o4 w% Z' V5 \0 G a* p$ J
| 冷冻水 |
. P8 M1 S* ^% K6 ?+ |8.02 |
8 {6 n$ k% x: S0 O3 i' h24 |
5 V6 |7 ^' @" G$ K- ~3.15 |
7 j' i% o) ~: X4 _* @ o: v42 |
, w7 i5 w% _- q9 n, ~: l' a4.9 |
, l0 i6 @5 @$ u1 T) n8 k, J
" I0 @5 B0 p6 {9 H E/ u0 G| 冷却水 |
8 E- p8 P- B9 u: W1 j7.79 | 5 Z& t& i- r9 G* X6 [% g
38 |
! J, n, z* x2 _: Y0.36 |
& i% j2 w. j0 ~) }6 [112 | 9 O4 a+ o; C, |% c8 q9 } [- ^ {
0.3 |
0 m) a4 f) \) }5 ^
/ l) d3 ~9 ~- F3 o| 泵8 | : ^0 B) l6 D. u) v k4 b$ i
7.52 | ; S2 ~ f# }- B* m8 f$ Z
55 | 4 }1 ^$ o* r6 B) N8 ?: W v% F
5.13 | & R# g4 A' W j
47 | 4 n2 j) U9 S, N7 U! u/ z2 E4 c
43.2 |
A3 X% `( C+ J5 y8 E. ~ y9 S, H, O
% [$ G2 P3 ?! A* P/ _
% r2 `, g) K+ C- S8 X
# Y& `* I% [' W: e
R8 W6 D2 o% d6 A. m4 T2 r- N# q
) F* r5 f Y# t; \ s! z: g% a& u# A) p0 T
| 循环水水质报表 |
& |1 \5 ?* C8 x0 C1 g9 @$ {8 O
4 y% R9 }& w* i- [$ r | 8 {- c4 o7 V9 J+ Q
|
& Y( @* t/ f$ p$ V, T |
' {# M4 ?9 N# Z# Q& c% s9 J& A | 0 c# \+ A! O: T$ ?
2005-5-5 |
+ U# i1 h1 v3 M( k
6 Z+ |# U: T- |. D# M% k| 项目 |
: D" ^. e' _' tPH值 | {% @, U7 O# V
氯离子 |
' F( p6 ~; [3 ^- T总铁 |
2 j7 b0 x' c- X2 J( w0 Y硬度 | 0 N9 o# Z9 m4 u$ F& ?6 i
浊度 |
) P7 b% h, n V- ]9 E
$ v5 w+ r" d4 {2 |/ f
| 泵1 |
! \* C P+ q1 r# v- P# b7.92 |
7 M, g# `( ^+ a9 O s" y$ K ]! q26 |
5 h4 W2 x: y8 X q7 ?2.09 |
7 P& H# a) Z7 o k+ y25 | 5 f& b. x9 f, ^* C2 s
4.8 |
" R' g$ q( S$ b* _
! a* A) q( i" G7 W- I9 j
| 泵2 |
: D9 `& E) c# f' H! }8.91 | " ^5 F) r# l- P2 b
24 | 3 t2 S( b3 j" S; a# a; f+ q% C
3.42 | 2 g8 p) b' ?! b$ i# u
19 | 8 }0 @, G t+ q0 `2 L, R! V
8.5 |
* q: q3 q( n+ }; J
) @# n, ^1 V- g2 w4 l| 泵3 |
8 C5 n1 h* x x/ X, A- ?9.37 |
1 v, ?3 P* f" C& c% Y21 |
5 r2 m1 Z( T8 K# \* r8 |0.58 |
4 {+ ~4 S, ?0 r0 }+ l8 K9 d/ ?8 |
0 d! `) c9 n" ^3 t% n$ O1.0 |
, I) k& o8 Y: W4 q. Z
" w+ ], p% a+ A2 |0 F| 泵4 | 0 K0 U: E; A+ m* c6 G
8.78 |
H5 k; h/ Z0 V25 |
6 D( R. {! C' e1 h0.2 | 2 r8 g* v& g+ T* T. B1 a2 g
16 |
" m3 F# a" M1 q3 S& x# N o0.1 |
% E/ R, j+ t6 T* i" S& F( _
0 [5 a& G4 n H1 q! _| 泵5 | / U2 S# N% Y' X7 ^6 }7 k+ {
8.83 |
, v7 b* q+ Y/ `% S20 | ( S1 R: X/ P7 r. i
0.32 | - A |) h) U9 x. r8 }$ w x6 K2 u
13 |
' D6 V8 {" j5 M+ k0.7 |
5 ^4 o3 I4 \% n1 n; U. P1 j
. k1 ?8 a) n' _! ]6 q" O| 泵6 |
* X, _) F% W$ L$ q/ F8.45 |
* G X# n2 R) s% r36 | 0 c$ X; w7 j6 |' B$ W" l$ p h
0.31 | / O8 n; b2 t+ _9 G0 d
20 |
7 D5 q r9 H/ P* ]7 Q8 i* R0.3 |
+ U1 g; y3 o4 F5 a/ F) v+ Y: x) w6 n! D
! I3 g# D* |) D8 ]| 泵7 |
9 L, v: O5 Y) o: l, V9.4 | & J/ L( M8 a# h, Z
24 |
7 r- G7 w. ~5 n, G. ^, |5 {4.33 |
( t1 k& I9 x. [) p4 b$ `83 |
1 j4 \3 e5 C* ^% v' z9.1 |
6 s( h& _0 y( U& {$ f9 X, ^" ?
& E' Y* w* K, x; [| 冷冻水 |
$ f. H! L5 x9 i; v8 s! e5 S8.08 |
* ?& P0 Z( T- }! J( X& T, X+ ]! t19 |
3 s% E4 x& ~- |3 w0 X3.29 |
: [/ K6 f& I, ]& }5 @* I3 h95 |
# U( z% G7 @+ U7 Z4 M2 y9 @1 ^4.9 |
' |; ~% B: P' ^4 A; N$ t( z- S( G( C+ H5 y3 e3 ]& |$ A
| 冷却水 |
% d$ c/ o1 M* N; |# }8 D7.76 |
( b/ u* v, d& I9 `$ h; O38 | 1 ]+ f1 U* }8 L5 P6 {8 ~9 q
0.57 |
. u' F& n5 Q1 Q1 _: c- \114 |
9 K8 ^, t4 J b! {0.4 |
$ t' O! H0 d% c5 E! ]
$ C" S n f6 Z: U| 泵8 |
2 A- w6 M/ S+ W" j/ O. z9.37 | 1 b9 G$ N0 q: l. J$ `7 S
34 | ! ~/ x' d, V: y. w: O
5.32 |
3 J7 b& y" t; v: l71 |
5 D% i- C" Y f5 S49.9 |
- N0 ^6 [/ W6 a0 q" [- f1 g
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
作者: samuelii 时间: 2005-5-10 14:23
除泵8,数值都很低,是不是做假?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-10 16:19
请问你指那里作假??
根据标准8#泵水质最差
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-11 16:16
存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.
综合还是蛮好的嘛.
作者: samuelii 时间: 2005-5-12 10:12
水质报告谁出的?会不会唬你?
总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:55
在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?
泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:57
要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?
作者: samuelii 时间: 2005-5-13 11:12
加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。
做预膜处理才是正道。
作者: tlj1204 时间: 2005-5-21 14:46
有做预膜的吗?