中国压缩机网行业论坛
标题: 制冷机水质分析 [打印本页]
作者: tlj1204 时间: 2005-5-5 16:38
标题: 制冷机水质分析
下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?
]9 T5 J+ S5 O$ Y7 \" P
/ U8 Q2 L8 f O) s
1 q( h* O; p9 S: \+ r5 }8 L% ?
' t0 T, F0 f3 H: j: s* P' g
$ z! t( g: e/ `- t- ~+ z' @. s7 ~* E: U- @" a; |
+ i8 f1 ^& o. `| 循环水水质报表 |
/ n- C, I% }/ l8 b }# O* b: G) l0 Q( [3 F6 r7 Z6 [
| * G; E+ z( m- g% P. C$ m+ |& H: g' Z
|
4 v! ?, B4 _$ g0 _. L7 R7 z | / G6 T/ K+ G9 r- N/ y2 L
| ' Q2 I) s. j' i' W5 F* X
2005-4-29 |
1 j8 u( Y- W0 N7 @( e) J( c5 w0 P5 y. o" }4 l5 U
| 项目 | 0 F& { v1 }6 J) W. Q( p2 t- s
PH值 | 2 t. l% ? W$ Y0 i, t$ d
氯离子 |
, q; b- J- ~/ U% Q5 l& E总铁 |
* w% p# B9 l% |5 w- k硬度 |
% c5 ^" r- j& ]3 ~) T浊度 |
3 X+ h, Z3 Y) o7 D) w) z5 u4 S) j* v4 U5 d/ P
| 泵1 |
& }3 Z' e+ e g7 Y4 c. S$ M( Y2 M8.24 |
( y+ Z# }3 ?8 X3 h" S19 |
; w0 H) r8 |0 S5 g9 p% w2 }4 o3.6 |
) K% O5 Y# {. B2 u. g9 e$ Z30 |
: k4 U) q. C g' ^4 q. x9 _4.6 |
" E# S2 M8 d! ~$ ]
9 r! e; m+ v, L" ~4 {. g| 泵2 |
& t9 L8 @' w, d$ V8.98 |
& n& @ J& k1 ?8 c" r20 | + v7 n3 r5 C$ ]; t; k0 Q. \
3.71 | - a& ^$ J. h7 M; Y/ a/ }+ \
17 | 7 D& o) h9 B. C' `" \5 J: |$ ^" d
5.9 |
, c! D8 J- `6 M. {6 c6 S3 P. M/ a/ z; P: q# S4 l) Z8 a
| 泵3 |
) K) d" s/ p. G- Z9 C! M9.27 |
: @* T6 V) S7 v9 r22 |
/ V( I) h Q! E' i4 ^0.76 |
- F) N- q+ P/ q `, S- P4 K15 |
% B$ O) I ]1 z; R2 E) M" X0.4 |
L' ?8 K- o4 P2 @5 M0 @6 Q& V* a# `5 ^
| 泵4 |
6 e# I) _1 p, j0 U& h# M3 z9.46 |
: m. `( e1 E/ z3 F8 z6 t23 |
, T9 O& h7 m2 f( ^1.48 |
1 [% c/ T. F$ p" s5 | & ?8 c# \# n) D! d. Y6 w
0.8 |
: I( A2 C6 E. W
- f1 Y/ _' G: j0 T| 泵5 | ' s9 x4 o* ?3 p
9.58 | 5 ]+ _$ Y# k0 P$ I, L
22 | 9 l0 J4 D2 R, z d6 `
5.32 | 9 ]: g/ T9 m: C; i/ d8 f
20 | - o! \7 `" T# N! M3 O
4.4 |
" L+ l& u# D9 v& t$ @) _7 [$ J; L* Y0 K F( R% Q) h. D" q( b$ J4 T
| 泵6 | - w% n) R1 x( ?' @9 A" d
9.27 |
5 o' h' e. m+ v$ V$ L n9 Y, q21 |
7 M7 ]# ^. y9 M1.59 | " Q/ S/ L$ o1 ~# R" @0 T! ~- ^4 f
22 | 7 m: A# U' t4 P4 d$ ?4 Z- U' X
1 |
' P& Y. D9 H. F8 l, @& o
6 L, O; M( g! D1 }| 泵7 | * S3 z" r. N8 `6 G$ o
9.68 | * ] c! T2 U2 H* i5 Z3 q
40 | ; r- c' p6 \' _ z2 G" G
5.66 | % T8 m6 C1 ~8 W) G; z* A1 P
25 | : X# @# [! E& T) ~# p/ W' c. n
6.9 |
+ T8 F8 p% j1 V$ B# o. w/ B3 o% T
4 E0 u# Y5 i2 w8 D: j T6 n0 A# N| 冷冻水 | 0 Y2 k1 ~" C) T
8.02 |
. ~" L0 V; e' ~5 n" D24 | 0 V2 t# @- q0 K' }+ c: j* C t' J
3.15 |
- t+ ?6 E ~/ G {! h7 }42 |
8 j0 j7 j3 {6 j% x4.9 |
2 j- M3 {7 |$ X1 j
$ ~; A/ w4 Z" w% \& l D; Y! H: o& @| 冷却水 | " j% W% I1 V h- \' W: m) f2 a
7.79 |
9 f* o; }5 x8 @* O* D4 K* s! L38 |
2 |7 \/ Y, O Q$ Z6 j0.36 | 5 f, z- h7 z6 e& C5 U r7 k
112 | 8 q6 u. O( N. E1 h$ J
0.3 |
" d6 L( H* s% S& A( v4 r0 ?
8 ]. ]% M7 l% N( g+ |; u) P* W B| 泵8 |
- }# F. a3 m8 S. l" \8 Q7.52 |
" `; J) e* I" m0 l# I! ?" u$ A+ ?1 `55 | : Z. u3 V' Q+ ]7 N! O
5.13 | 7 t! g5 H* A1 Z2 l1 W% x
47 | $ T% A* Q$ m. \! ]/ S8 S( U
43.2 |
! V: m' ?, x& L; U6 a% p& O( w! c$ P
# c1 k. M4 D4 l) p9 N
# i* J* ]- M" T5 z
1 d* s; p* W* N
% _' {) |7 f, j* R4 t* u3 ~9 \( W) ^0 j) V; Q- k
| 循环水水质报表 |
8 A2 H; g# q- s. G- B
3 M- j4 ~4 B' p |
4 e6 E9 e: X2 u0 _0 Z9 I |
@7 ~8 D9 |) I( ~. E9 v1 `' ~ | ( ]0 t6 i+ y, x7 u
|
9 M4 Y7 x: D; R& E2005-5-5 |
9 ~" q" v1 o1 x5 F t" N$ T
) P$ L$ D0 ^4 q9 I4 @0 v$ r; m| 项目 |
9 b) Y2 a) n* H- PPH值 |
/ e# e; ?9 }/ k! O+ C氯离子 |
; N4 ~* e; ~0 ?8 R总铁 |
1 J. X' C% M! }% V- Q# y9 u8 [, n硬度 |
9 m9 C% O B' y: R2 I浊度 |
4 E1 S. F2 g& v3 h
: R4 E' E% E1 g| 泵1 |
0 l; Y9 I' X9 x; ?7.92 | " \6 _7 r5 }" H4 [' s& M V+ _
26 |
6 a$ f9 |5 _" U! g% c& e4 ~ H9 w2.09 |
$ B) f, N1 f- x! q25 |
8 [ w3 X7 ^' a% L; ^ I4.8 |
' f# C: t- H( [* a8 F
* I' G7 L. K5 o
| 泵2 |
. y1 f1 V) X; v, ~$ J a- @8.91 | # c# v; [* N0 m5 `+ H0 ^
24 |
4 W/ o$ M( f$ h) z/ \+ X9 ^3.42 | + k+ @2 [: n1 ]: \/ g0 P* p
19 | ( x7 s$ A% l2 _$ [+ e
8.5 |
* ^. @) x' F5 i
3 h( h4 c! [; r/ ^6 O| 泵3 |
4 i3 ?/ o; c% n( f9.37 |
$ K, g8 t- s6 T2 p, T3 g21 |
& }" G0 c6 p0 m- ?, b0.58 |
" P5 @4 ~/ X" P) [* x z- c, E! z8 | e, ?) A' W" a$ ~9 l. C
1.0 |
& v w( t$ E: d$ I; T+ h: R: C& p4 j* L
| 泵4 |
/ s+ d% [" u8 O) @7 r' h8.78 | 1 h9 G5 j% S! ^% }$ h, A
25 | * N9 p# |) f2 d& o- n# Z0 O4 m& X5 r
0.2 | 8 ]' V* @% Y+ f! v1 T! _% C
16 | " S2 K/ q/ E* p/ F% ]2 U
0.1 |
" O' O/ G- R* d {. f; l
" n7 |5 W# l: [| 泵5 | 7 b7 x M U1 r8 G0 o }
8.83 | ; Q7 [- l3 R# E' _) h: A2 b
20 |
) x" a! O6 p0 u. @/ R$ n* q8 P0.32 |
9 o W+ T) o9 ^# a# d13 | / m3 t7 Q T2 T- d) M2 {
0.7 |
3 K/ _, o0 J; \9 c1 r" K6 ]# @9 Z7 F( d+ C3 ~
| 泵6 | * G7 i& j X3 J% K4 }2 `
8.45 | " G$ z; Y" e2 p7 a
36 | * H7 E) Z2 n/ g9 T
0.31 | 1 {7 q5 \! E* i5 o- ?$ k
20 | ' {; n$ d4 A8 Y- W4 t% h5 z
0.3 |
- g2 H6 m$ p0 e9 v/ [4 {- H. N* S. D" ^5 K9 X
| 泵7 | $ `8 g8 {! G- T4 F6 n0 V5 A& e
9.4 |
L2 C0 s0 n' P' P24 |
9 ^0 ^0 W5 N8 s% k# t$ ]6 n( t6 L4 l4.33 |
- c1 S6 N6 C* e* G$ `83 |
6 ^8 b3 n: y" r6 ~+ Q9.1 |
' y& C3 _3 H1 G) Z
6 B' m) b9 j$ r7 \" o| 冷冻水 | . M) a' `( [6 M7 ~- w' X$ l
8.08 | 2 t/ c8 c4 T' w& i3 S
19 |
7 M/ p% s1 U. ?+ C& S3.29 | Z8 V- K& v/ J( H% t# {/ {
95 | & Z8 P7 G4 X& Q' X
4.9 |
. X; k: `& a: ~) X
1 U) o) Y8 |! W6 T
| 冷却水 | 3 J' X) n! [3 T: `
7.76 | 4 x7 F" i" ~1 ~7 M7 ?0 A
38 |
* W7 P' z: D: r$ N0.57 | ' [ ]/ E |8 w* m8 s- g8 V
114 |
* O. j, y/ P' |4 M$ p$ |* ?( T: E0.4 |
. z2 S% M0 y$ K* L2 h; K
8 z( B+ z, N7 ]5 \| 泵8 | % L; L6 ?5 p1 K# |+ N& g
9.37 | 9 c& C$ p7 m, Y8 p3 s3 \' i
34 |
3 p8 I7 z% v5 H) k4 ^5.32 | . b2 s+ @" p4 A
71 |
5 b. [- x! Y7 @! r% E: Y5 n49.9 |
/ Y2 U5 f: V: u9 e
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
作者: samuelii 时间: 2005-5-10 14:23
除泵8,数值都很低,是不是做假?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-10 16:19
请问你指那里作假??
根据标准8#泵水质最差
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-11 16:16
存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.
综合还是蛮好的嘛.
作者: samuelii 时间: 2005-5-12 10:12
水质报告谁出的?会不会唬你?
总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:55
在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?
泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:57
要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?
作者: samuelii 时间: 2005-5-13 11:12
加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。
做预膜处理才是正道。
作者: tlj1204 时间: 2005-5-21 14:46
有做预膜的吗?