中国压缩机网行业论坛
标题: 制冷机水质分析 [打印本页]
作者: tlj1204 时间: 2005-5-5 16:38
标题: 制冷机水质分析
下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?
; Q2 i% d8 ~ c# R
( b4 R n O( ?
# L* w9 ?- E$ v, |4 X
. C1 h0 g# S. F( U8 i" ]
0 l$ _! F) h5 Y3 |- ]' H
^- q( s2 E( ]! R6 ~$ N0 y( P# a
| 循环水水质报表 |
* }8 T0 L8 {0 r+ k! Y
5 X3 M& d2 W( d
|
$ N b. ?9 l5 Y* t1 { |
2 j* B5 X9 I( x | 6 W, j L1 E% C! k7 _1 v9 C6 |
| 5 V) s# L! f" f. O- M' b6 p
2005-4-29 |
3 w# R, s0 o1 q3 w* }' ^. ^
$ i' G3 L/ w0 A+ `* v7 Z| 项目 | " ~4 u" x3 x9 x1 G3 H8 U. L- ?5 u
PH值 |
& p% Y/ _; T! Y- V+ Y) k7 B8 ^氯离子 | 3 e) C) x5 a4 i5 E; g
总铁 |
2 Z. J& h: ]7 W硬度 | # i: I8 V- g( ?
浊度 |
: e, z, T, E' |- }% k5 t$ s% V
7 C6 d- |, z0 U. X* d( N: G| 泵1 | & u# r" Q( _% s+ }) _( J
8.24 |
; D4 `2 Q4 Z6 O U1 V19 |
; f# N" C( d$ i3.6 | $ c- Y) H0 z+ l3 d) s
30 | 0 j# f3 q S9 {6 F
4.6 |
6 P! o L' e2 s; s
& G% k+ R& t1 Z' v* K| 泵2 | ( Y& u4 n. _" Y6 ?' S9 H
8.98 | 5 ]5 E! F7 `% P/ `: l
20 |
+ n$ A4 e+ }' F4 n+ p3.71 |
) v# u/ O6 n' c1 P" B- K# P+ \' m17 |
1 v7 d4 Q+ r7 r% |9 C5.9 |
- A" h/ t" |, [# e( P% Y* I2 g% y% e* m8 c& N
| 泵3 |
& j& d! O: M0 t) `9 D9.27 |
6 Y" C5 |0 F$ D8 X, S/ Q% P22 |
4 |* f. Y6 U: {( w3 X6 f1 M0.76 | 3 ^4 A: c9 Y J* h0 H( g
15 |
6 F" h3 q9 K% H. }$ B+ M( b- J+ p$ C0.4 |
( i. u! {" h9 R0 t. _# k8 J9 E# u+ o9 h, A- w6 w* ~& y0 W0 R
| 泵4 | 0 G0 T% q1 D, v; _% p, [- q6 Z. T
9.46 |
% ^" C A3 O6 R I! C23 | 5 S& i( J- V0 q q" F
1.48 |
' n$ n1 d* c3 V5 |
# V- [4 ]) D$ ~3 \/ y1 L0.8 |
1 a7 K4 [, c+ c( Y9 G
& V' f) X7 I6 v| 泵5 | , ^/ P8 t' u$ ]# s
9.58 | ( `: ^" h2 j/ d( F
22 |
; F! r: _/ O- s& ?0 v- K5.32 | . [( ~ j" F2 h" U% T; l
20 | 6 l2 l! U9 T2 l" K+ M
4.4 |
! j5 D2 t4 T$ ?
3 |* j- H$ F& u! y$ T| 泵6 | # o' |+ A, Y) B7 X
9.27 | ' |- p% k& ~; v4 S, U$ G7 z1 k
21 |
. g) p3 q, C: \* _4 ?; }0 A; f1.59 | / F4 M0 l8 P+ N$ l+ u v
22 |
) @1 ?( E J$ \1 |
$ [+ R/ l: ~8 `5 g# ]
) q6 C- `0 K4 L I$ B& Q0 }# f
| 泵7 |
4 P. h8 R0 W- r$ o- @: a1 b# t! i0 i9.68 |
- k5 O. q! c9 U5 Q# [6 n40 | 9 u! a' m, i. `5 s5 x* c
5.66 |
( i( H; C# m' u, p3 [25 | ( N# j6 Z3 H8 R P! Q
6.9 |
1 ]* k" _: b4 b; M2 M: f, L
9 H5 d5 d/ ^* Z# d
| 冷冻水 | 4 u7 V8 N8 U' U
8.02 |
1 b6 j" H; o0 o% U( w24 |
# l- _5 I/ n. L; [" }3.15 |
6 g% ]& Y$ H% L5 ]/ y42 |
, r, @6 X: b1 M% O3 R% `4.9 |
}. A% K) ?# S% v1 {( @
2 C4 p( O, S. n$ Y: p+ }| 冷却水 |
6 q6 p8 A1 g6 j. }7 I7.79 | 2 L g$ ?, Z# m9 u3 e
38 | , b2 d( t' \0 x9 U
0.36 |
- A, J8 T5 C) j# M5 q$ N r112 |
/ o V j6 B: b2 U2 P4 o0.3 |
}/ x, U0 L3 R
6 {% T& Y% d. k| 泵8 |
# Z( ]' J9 N) r- W1 R8 D" V3 n" a7.52 |
4 q0 [, K& x% B) \! f; l55 |
& I0 J; s$ C: v* S6 B; g7 J2 w5.13 |
6 C. G, `/ Y5 \9 c- D+ r47 |
, E# z9 p! o$ h" x! O" R/ h1 H+ }43.2 |
1 G" O# P! B! w$ c/ n
& Q4 c' p' I; p% l
. t0 W! f: V! I% [8 m
5 t' w$ @: w3 q
, m/ n. p. `7 A; _) m
% H5 L/ C( S# X+ k( N z) Q! Z5 m
2 _5 m R, w& ^" c5 ?| 循环水水质报表 |
, K" W" |8 L" ^8 g5 ]. b$ l
& k2 B3 q8 ]8 |/ [9 h | 4 ?8 V6 E$ d& f1 z. b
| 7 Q' ? c6 [ _1 Y+ s
|
& `- i8 V: g3 |3 y7 N( W) N |
0 }- r* z1 m4 w. \! G' m3 Y' @9 Z6 T2005-5-5 |
) ? x2 j8 o ?9 t5 y* Z7 {4 Y4 \% f, b$ a
| 项目 | 7 _/ W3 M( G3 h- P
PH值 |
2 @- ~: o1 b X1 N; k6 n ?) {氯离子 |
* c9 b* Q% S* g; j- }1 \8 n1 P总铁 |
; r! D" {* Y, u9 m- Y: ^硬度 | 3 T/ R% ^- r9 b5 M1 q1 \2 G5 }
浊度 |
& `9 ?2 j0 e! n3 V
- s! i K$ _: |5 g || 泵1 |
3 G/ b5 H8 s4 a9 I/ f5 L& y7.92 | 8 w4 j# _/ M: w" l4 y
26 |
. g/ X |6 D* o% H% a2.09 | - I' `+ W/ \) i$ Q* k9 @. G% Y
25 |
) n# @# s; z" Y$ ]4.8 |
# y* L" ~0 D3 C# ]) Z
( t: d! n f' l* P* `% ?| 泵2 |
% D: e$ X6 |: p$ y( j" H5 A# V8.91 |
% o* N! L6 D6 D24 |
) f" q" B2 Y$ `' F( Z+ b4 s3.42 | b( c" S) `6 q) S
19 |
4 H$ b' R% H& \' O W: o; j; Q' \8.5 |
4 y: N1 ~' t+ `7 }( _
3 b' w2 C4 E" d6 b| 泵3 | * g2 N2 g/ e" J
9.37 |
3 h. J; Z. i; l% F5 S21 |
+ G/ ^( c9 s: D0.58 |
% O$ }3 [9 i' N+ M8 |
3 k& z1 W6 M" x; F: z+ j: |1.0 |
) h8 f6 S1 Y8 ?. ~2 q3 Y% h! P6 S# \
| 泵4 | ; x2 X+ f9 F A& t. A- [
8.78 |
/ m, O1 j, c. |# P25 |
- Y6 m/ r' U$ n6 |0 h# Y7 V0.2 | 4 b6 D' Y9 B9 m T8 ?6 H
16 |
1 ]0 R5 R" D0 [( L: f0.1 |
6 B& S4 `2 A% n- i9 {
F# g k/ ]/ i| 泵5 |
) s: x0 r1 ^) i- |" O8.83 | 9 T3 j3 @* w4 q9 ]; ?- k I+ C
20 |
% Y% B2 W t+ t$ b0.32 |
, `$ U8 A: |* `& d13 |
+ H' Y4 a; Q, v9 [2 x8 l* ~0.7 |
& J; ?* U% D" M2 C3 m3 e% z
/ a+ F( o+ S' C2 f
| 泵6 |
1 y! S" ^3 M v7 K: c( o" D8.45 |
/ R* G& F ~! N" A36 | ! O5 \, A* n D( p# b5 N& k
0.31 |
5 l+ a9 g* A! }9 \20 |
$ ]( U! o R$ k' j0.3 |
5 I5 T5 O1 k+ }. X3 v- H! _0 f
1 i: ]$ N% e& U4 i$ k2 L| 泵7 | 8 ^/ A1 t4 S( N* c# b/ z% v9 U
9.4 | & _% j5 ?6 F9 i0 S
24 |
" D0 N- Q) L- k3 _. n4.33 |
8 j2 d5 `) C% q& r j83 | # Y$ A( l) U7 u$ `# w5 o7 v' x
9.1 |
8 K0 s g# c9 Z9 ]3 m- ]5 l" V. g3 n9 E. K7 W% G+ \) |
| 冷冻水 | 9 `4 e h4 R3 r
8.08 |
1 p4 a y" O9 N) t. q/ S- q2 d19 |
3 ^% V+ E& J8 q& J. K3.29 |
u6 m# ^* _# e- z! M, M% e% z95 | ( m- T$ B7 l# W$ G1 h
4.9 |
* A l4 X/ S* h6 Y+ B4 {
1 H& J$ C7 ^1 ~6 n1 R3 @| 冷却水 | / M, I8 Y/ _) j, p4 x" H
7.76 |
& |! z7 I I* n+ ~7 s38 | " r" }" z% h) g- f: Q2 J R% S
0.57 |
R& B* L: F, k1 c114 | 5 T" u6 x0 D0 r) A
0.4 |
% E3 {/ R; E, A' o) c0 U. X& K1 h6 _. y9 t1 o
| 泵8 | # w1 L! d3 i, O' t, Y0 w
9.37 |
0 u! ~6 x ^# c34 |
# ]/ J+ n {3 A4 F c6 f5.32 | , J$ E& z9 E* g
71 |
# G. Q6 r/ `# T) X( x l49.9 |
& X2 N$ q2 ^6 ?, f k9 `
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
作者: samuelii 时间: 2005-5-10 14:23
除泵8,数值都很低,是不是做假?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-10 16:19
请问你指那里作假??
根据标准8#泵水质最差
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-11 16:16
存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.
综合还是蛮好的嘛.
作者: samuelii 时间: 2005-5-12 10:12
水质报告谁出的?会不会唬你?
总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:55
在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?
泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?
作者: tlj1204 时间: 2005-5-12 10:57
要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?
作者: samuelii 时间: 2005-5-13 11:12
加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。
做预膜处理才是正道。
作者: tlj1204 时间: 2005-5-21 14:46
有做预膜的吗?
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |