4 e) A' {: k3 U8 l) d4 B一、概述
7 t0 J' b) L$ u6 W5 b+ @在我国经济快速发展的大背景下,房地产业得到快速发展,中央空调的市场需求也跟着呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术的应用,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长设备及管网的使用寿命,都具有重要的意义。 : K5 z/ y; z1 P6 c8 D- c
中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,它能带给人们四季如春,温馨舒适的每一天,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,中央空调所产生的电费是用户一项巨大的开支。由于季节变化、昼夜变化以及宾馆酒楼客人入住率的变化、娱乐场所开放时间的变化等等,导致中央空调系统对室内热源吸收量的变化,再加上工艺设计上电机功率都留有相当的富裕量。因此,存在一定的节电空间。将变频技术引入中央空调系统、保持室内恒温,使人们感到更加舒适的同时又可以减少电能损耗节省电费一举两得。
' x7 X8 U( C2 b4 A' E: M1、        中央空调系统简介( P9 ~+ P- H1 x8 w& M
图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
  X9 B3 i1 b! E# h% z  W
2 v2 F$ A' h2 X(1)冷冻水循环系统:该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 - O+ |/ ^& V* ~  t) U, z$ ?
(2)冷却水循环部分:该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。 9 N  S% P+ B2 G5 S* E5 i1 e; G
    (3)主机:该部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
/ M( K3 t( @5 L9 c2 m首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。 ' Y, b1 @$ n. T) f( [

; m7 s7 |3 {" h+ Y5 `7 V6 j二、节能改造方案
  b8 b+ E) c) S2 r- Y  l7 f* B中央空调各循环水系统的回水与出水的温差,反映了整个系统所需要进行的热交换量。因此,根据回水与出水的温差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是节能改造的可行依据。
& B* e% v) j2 R7 V8 ^1、冷冻水循环系统
: P& l" ]* O- h, P9 Q( e冷冻水的出水温度是由主机的制冷效果决定的,通常比较稳定,因此冷冻回水温度可以准确的反映室内的热负荷情况。由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制对象,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。 8 o- h0 y1 A3 w; h3 |
2、        冷却水循环系统
3 D  u3 g5 y1 K% V6 O- u冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据比较合理。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。分别在主机蒸发器回水处、冷凝器出水及回水处安装温度传感器,实时检测管网的温度,以模拟信号(0~10V或者4~20mA)反馈给变频器,通过变频器内置的PID运算,输出对应的频率指令自动调节水泵转速,从而调节各循环水的热交换速度,最终实现对室内的恒温控制。需要特别说明的是,变频器内部在设计上集成了PID处理功能,系统无须另配专用控制模块。
/ k4 s4 [; z  H9 O3 j% i/ G- R8 v3、        变频器控制方案
: I$ [- a8 }. }/ O2 S中央空调机组变频器配置如下表:
: `% M3 J, C2 P8 k: F, P( `4 {机组         电机功率         变频器型号         数量
, `% H! E$ o+ H中央空调         冷冻泵电机         45kW(380V)         PI9230 045F3         3台 $ d" @1 y1 x  y% D3 b  E6 e
        冷却泵电机         75kW(380V)         PI9230 075F3         3台 - A  }' ^% k. F$ N
两组三台水泵,春秋季节是一用二备的工作模式、夏季高峰时是二用一备工作模式。要求,其中一台变频运行,且可以通过手动方式进行切换,其它二台可通过手动方式直接切换到工频运行。
; h" g$ ?1 C4 o, [& K. g. k; M3 e, r设计:3台水泵电机选配1台变频器。工作时可选择任意一台水泵做主泵、由变频器直接拖动并且变频运行(由内置PID进行闭环控制);其余两台水泵做辅泵、依据制冷情况手动投入工频运行。选用普传科技生产的PI9230系列通用变频器,配置电控柜(保留原软启动控制回路),可选择“市电”、“节电”运行方式。 9 W* ?+ m+ }: `7 J! f5 k
三、小结
% F* V. o8 K+ f4 \, h8 q! _变频节能系统具备下述特点:
) A$ t! H, ?9 f1 l. T8 v1、变频器操作界面为LED显示,监控参数丰富;键盘布局简洁、操作方便;/ \" q& U1 v( H- Y% n
2、变频器具有过流、过载、过压、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;
: W1 c3 n" A+ }; K6 M' I3、加装变频器后,电机具有软启动及无极调速功能,可使水泵和电机的机械磨损大为降低,延长管组寿命;9 r4 N. \5 B1 ~1 o/ I
4、变频器内部装有大容量滤波电容,可有效提高用电设备的功率因数;/ u5 t$ B+ P. Z5 O4 m. j
5、该系统实现了对温度的PID闭环调节,室内温度变化平稳,人体感觉更加舒适。
+ f+ b& v: s9 K" R! u# V因此,将变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义,可以大力进行推广。
3 ~8 c7 H0 @; W9 B6 j  O更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/