标题: 简略探讨变频器能不能配漏电保护 [打印本页]

作者: powtranwt    时间: 2015-6-1 10:38
标题: 简略探讨变频器能不能配漏电保护
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑
. o- A3 m, T( Y, v) o4 G  ^# ~- U3 _( p& _8 w- R/ m1 @% Q8 Z1 [( s& o
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司

/ U5 P) k6 M1 {  _) E使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
7 d5 Z+ L( C# b! T7 T" P: K2 b有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。7 C! d& N3 D. B
1 X1 I" T/ t( z
为什么呢?
$ y1 ^- X. R& f4 U漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。/ c4 D1 \; }8 K: Z' b( t. K: \# Q
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。5 [' l. b1 @/ z' G' V; z( L$ d
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。. |$ k, a6 J$ X/ Q2 J' ^7 Q
" N; j! V+ X7 K1 N2 y2 h
案例:
$ H3 g0 Y4 k) w- A2 }问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,4 o' G6 m6 }7 U/ C/ }' C
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。3 g' m- G. ^" E- Z. \+ n6 Y
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,& v) w: ?2 \* H6 @
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
, f4 C3 \3 y) r( p
: c" a& }" a1 `) u( K+ `1 T# D问有没有什么简单有效的解决方法?; I, R0 [4 H1 I. ^/ t: n' [
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,) \+ }+ o4 ^0 i' l
所以漏电保护器肯定会跳。& n3 {* v% d2 P- g  c2 e; u7 l6 o

1 \' Q% O: A' t5 I; k5 v下面出几种方法:" D0 W3 t' s- N6 p
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;# \1 \# l1 q! _5 M' l9 ^; A
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。: g; U9 d* u8 W
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。3 z3 h# X. v- I# D. s
方法四:把漏电保护器短接掉。 # Q: m$ Y1 ]5 c$ o2 ~
更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/