使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
7 b6 @' m) K5 V8 z4 A
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
) X" A9 H1 \, I; T7 O' H7 @
# I* ]# ?0 _7 }3 y7 _3 | W
为什么呢?
$ g) u/ y/ U+ u; {1 _# [2 C, g
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
5 q5 x. V- p% ^6 ~) }( G
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
0 e, A) g" e0 w$ L5 B/ R8 n
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
3 ], ~7 J- t8 [/ e" j! U7 a, k
8 B5 Q% R5 u5 O8 f6 ~: Y# w
案例:
0 ` B; H# C- A1 u4 u* e
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
* X. s( c% `( H7 j
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
% \+ V8 a" F- m% x2 t4 {# U. d- Z% }
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
5 N; C' C( e8 v) K
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
) C' H0 f; K0 D/ [9 P7 P# f
9 u4 y% t, v. h
问有没有什么简单有效的解决方法?
9 v) h- j# m3 m: ~* ?0 h
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
1 T/ c# [- c# |: j
所以漏电保护器肯定会跳。
4 N; P/ x% r/ t0 t1 V' A1 e1 o
& E# z) @" `# j
下面出几种方法:
: m2 z7 B$ g% P; `) b
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
6 _, [7 ^6 j: Z- ~; l8 j/ M
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
9 \1 }- `" m _; c2 k0 A" v
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
2 ~& P( J7 o w5 m4 \: c/ x
方法四:把漏电保护器短接掉。
; l/ ~$ h1 S+ ~7 i# \4 s& w' `7 r