中国压缩机网行业论坛
标题:
变频器及其部件的保养和更换你知道吗?
[打印本页]
作者:
powtranwt
时间:
2015-6-1 10:40
标题:
变频器及其部件的保养和更换你知道吗?
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:24 编辑
0 |0 A5 ]8 \# ]
! ` S9 N3 k6 H I
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
# j: M/ h# d* k2 v
变频器是由许多电子零件构成,例如半导体元件等,在使用和维护当中就涉及到更换某相关部件的问题,由于变频器组成或物理特性的原因,在一定的时期内会产生劣化,因而会降低变频器的特性,甚至会引起故障。由此,为了预防维护,有必要实行定期更换。
3 ?% D9 C3 y* @. a
1:更换冷却风扇。
6 a2 |( J: l3 G$ q3 o h7 i) L
变频器主回路半导体器件冷却风扇加速散热,保证在允许温蒂以下正常运行。而冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运行时,需要在几年之后更换一次风扇或轴承。冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查是发现异常声音,异常振动时,冷却风扇必须立即更换。
, N& a; o" s( Y2 k+ s3 f; @
2:更换电容器。
d& \+ d8 w& l9 S2 k/ M, j
在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化。劣化受周围温度及使用条件影响很大,一般情况下,使用周期大约为5年,电容器的劣化进过一定时间后发展迅速,所以检查周最长为一年,接近寿命是最后为半年以内。
) l* K6 B* I1 y0 R2 ]
3:更换定时器。
, v7 @; a# T9 d
定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以在检查动作时间之后进行更换。
% o. J( y6 \, C1 ^" ^
4:更换熔断器。
: i% {, v r- T4 K: X" c+ ^
熔断器的额定电流大与负载电流,在正常使用条件下,寿命约为10年,需要在此时间内检查维护甚至更换。
% |' @( C& d, n3 ? O J$ z
5:更换继电器/接触器。
5 P7 ` D+ u4 E L" V3 c. `7 K" J5 c
继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。
7 m- A( ` F9 K7 Z3 `/ G% \5 Q$ A
其次,知道了可能需要更换的元器件,在这里简单补充一下更换元器件的基本要求。
! h' ]8 G+ I' B3 g( s
1:搞清楚需要更换器件的基本参数与外形情况。基本参数包括额定工作电流、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器件的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。
! S) n! c4 ~, G h. c
2:所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。
" x, `7 B/ W. m% Y2 [
3:功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。
6 `2 P- F( ?3 A8 u) i. g6 i- b' l
最后,大部分情况下,机器是处于运行状态的,当机器不在运行的时候,就需要对变频器进行妥善的保管
( ]$ c3 C6 A5 ?. `
1:保管
# z3 z. K( O# g
室内应干燥、无直接阳光、无腐蚀性气体、无灰尘;相对湿度在20%~90%且无霜冻;温度在-10~30℃之间(如果温度在40℃左右,保管期不超过6个月;50℃左右,保管期不超过3个月)。
$ D) l2 X e) |$ ~
2:维护
8 i( u6 G8 o4 q% i* e5 M4 k
由于变频器的主电路与控制电路中使用较多的电解电容器,如果长时间不用,会使漏电增加,耐压下降,即加速劣化(温度越高,劣化越快),因此,每年至少外加电源一次,使其修复通电时间为30~60min,特点是只需对变频器单体通电(不必接上电动机),把变频器的输入端接上电源即可。