一、概述
/ t5 [; J6 c3 N& k
国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机没有软起动软停车,机械上会产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等会给企业带来很大数额的保养维护费用。增加了企业的运营成本。因此,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益具有非常现实的经济意义和社会意义。
& t- U' I" S6 w3 @6 t/ A
; h H2 ]; y6 t! D7 K
二、皮带机工作原理
, j) U \6 t7 G
电机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运行,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就要求皮带机起动时要克服静摩擦力,应该采用软起动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在起动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然有的采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的起动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器起动皮带时,由于起动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,对皮带的强度要求高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况,设备维护难度大、维护成本高、也污染环境,还存在多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。
3 v+ m$ {' K2 @! q7 q# }) f
& `' L- ^ [3 c' S4 \- X
三、变频改造的优势
: J1 b0 {5 P' |& |
变频调速是近二十年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现电机转速的调节。因其具有调速平稳、调速范围广、节能等特性,得到越来越多的采用。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。大连普传科技生产的PI7800系列变频器具有以下特点:
; J4 k$ y9 \1 | I
1)真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。
5 j4 O' f, w7 Q- f* J
2)降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命延长,大大降低设备维护量。同时,变频器具备软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。如河南某煤矿主井皮带采用变频器驱动后,仅皮带扣一项年节约费用就达一万多元。
8 {7 C& e! ~" j ], a9 N
3)启动平滑,启动转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。
* p. H* _7 O2 k1 E: i) Y! L. o. M2 D
4)节能。在皮带机上采用变频驱动后,使系统得功率因数和系统效率得到提高,有效节省电能。
2 [9 ^0 Z: p- `4 ?5 |0 ~
7 t+ i, ~! D1 j9 ]
四、具体改造案例
# X4 P9 ^, j# s8 ?, j& q, E
山西XX煤矿使用普传变频器的应用实例:
* M* D" s2 U/ s9 j2 F8 \4 T/ D3 U0 J, T6 Y
1、现场变频器配置:PI7800 250G6 660V/250KW(Z1205E19459) 一台。
% N8 D+ S+ t& [5 s
PI7800 055G6 660V/55KW(Z1205E19457) 一台。
8 l( p4 a) e1 S( m+ P
PI7800 160G6 660V/160KW(Z1205E19458) 一台。
* \" z, j% K9 J$ M3 o; r
三台变频器全部用在皮带机上面,效果非常好,通过调整变频器的频率来控制输煤量的多少,极大的方便了现场的操作。节省了大量的人力和物力,为企业提供了优质的服务和高效的产量并且节能、环保。
7 N' q; i2 h! t/ f2 ^7 }& b
2、变频器调整参数如下:
e, k/ [9 s* m6 t- k
F04=1,频率设定方式为端子V2模拟量输入。
: |2 l: [4 m/ x- R, b7 t
F05=3,运行控制模式为端子台控制。
( J3 f1 u% i$ M, p
F08=5,V/F提升方式。出厂值是2,调试时视带载启动情况适当调整该值。
N' T. n8 ?4 x
F09=50,加速时间。视变频器的功率大小及负载情况来调整。
0 `) p7 {0 ]* t5 d: B
F10=50,减速时间。按照变频器的功率大小负载情况来调整。
+ n; |% ~9 t7 U! w- H
F27=1,停止方式。选择的自由停车。
3 {- t5 t' Z% y
F54=1,电机运行方向。可以方便的改变电机方向,而不用改变电机接线。