中国压缩机网行业论坛

标题: 如何让煤矿企业节约能源,提高经济效益? [打印本页]

作者: powtranwt    时间: 2015-6-2 13:38
标题: 如何让煤矿企业节约能源,提高经济效益?
一、概述
9 y% Y/ o1 O, Y7 S% A4 ^; R7 |6 z国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机没有软起动软停车,机械上会产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等会给企业带来很大数额的保养维护费用。增加了企业的运营成本。因此,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益具有非常现实的经济意义和社会意义。9 g" q, Z) Z3 m8 q/ \+ l1 R
2 C+ y7 y$ c$ x0 e; x5 X+ D: ?6 i6 u
二、皮带机工作原理
5 L, Y# A' J; f0 a电机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运行,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就要求皮带机起动时要克服静摩擦力,应该采用软起动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在起动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然有的采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的起动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器起动皮带时,由于起动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,对皮带的强度要求高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况,设备维护难度大、维护成本高、也污染环境,还存在多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。5 e$ x# q. [4 J) ]( l2 I) ^
+ X8 e8 {8 {" [4 i4 v8 M8 O7 x
三、变频改造的优势) R, S5 C5 `; \. R: Z* k$ u# J; m& P* ^
变频调速是近二十年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现电机转速的调节。因其具有调速平稳、调速范围广、节能等特性,得到越来越多的采用。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。大连普传科技生产的PI7800系列变频器具有以下特点:
0 N4 Z9 b& h1 m, o& @   1)真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。3 i# B' J% p% N& ^) w* g# N6 ]
2)降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命延长,大大降低设备维护量。同时,变频器具备软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。如河南某煤矿主井皮带采用变频器驱动后,仅皮带扣一项年节约费用就达一万多元。
2 I" d8 s0 @& X: ?& W6 A- F3)启动平滑,启动转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。9 A! t  W. z* ~/ E8 f
4)节能。在皮带机上采用变频驱动后,使系统得功率因数和系统效率得到提高,有效节省电能。
4 {7 t3 H* t3 I& k2 f8 t$ v, j$ g# W; k+ K& U1 x
四、具体改造案例8 S7 z+ b/ b0 C: s" X
山西XX煤矿使用普传变频器的应用实例:7 }' C' j. f) e% V9 b; I
1、现场变频器配置:PI7800  250G6  660V/250KW(Z1205E19459) 一台。) D7 B, \9 z  H2 c  r
                     PI7800  055G6  660V/55KW(Z1205E19457) 一台。
; ?) m* ~. W1 n1 z5 Z" b+ k                     PI7800  160G6  660V/160KW(Z1205E19458) 一台。! C( }9 A0 f; M
三台变频器全部用在皮带机上面,效果非常好,通过调整变频器的频率来控制输煤量的多少,极大的方便了现场的操作。节省了大量的人力和物力,为企业提供了优质的服务和高效的产量并且节能、环保。
% a* |, ^8 V  G9 }  ]2、变频器调整参数如下:# Q9 o( b& J: R. s/ x
F04=1,频率设定方式为端子V2模拟量输入。8 ]/ X' A% }2 z6 `& j$ M" l9 G9 \
F05=3,运行控制模式为端子台控制。' w+ W/ E7 l+ h  w9 q* I8 O) R
F08=5,V/F提升方式。出厂值是2,调试时视带载启动情况适当调整该值。3 X4 k) B' v1 m8 f- M; Q& \1 h5 \3 \
F09=50,加速时间。视变频器的功率大小及负载情况来调整。
5 t' v% C$ C1 j4 M* F5 I( l- rF10=50,减速时间。按照变频器的功率大小负载情况来调整。; ~) v& i& o: R+ @2 T/ p
F27=1,停止方式。选择的自由停车。5 R& X6 I) `2 h. @& n
F54=1,电机运行方向。可以方便的改变电机方向,而不用改变电机接线。% D, \" i  W6 O0 O! H, W( w

3 |/ E0 l$ i, O# p2 t* w4 \3、变频器接线 :5 {+ f$ G$ i# G" t/ L5 Z, t
[attach]19606[/attach]
9 g! E, N( N; R8 F6 ^" H
6 [! l* j- T- p  }




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5