1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
7 ^: f# Y' P8 _6 W  M" P2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
" c  M2 L2 j$ @2 Q1 ~3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。- `+ j" d5 M& e+ M9 v. o: n
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。0 N& O1 a& s! f* Q: I8 c  i  W
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
7 t7 J+ X0 ]; M7 w8 ~6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。/ i4 D* l# T; A' ~
7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
7 v, u7 f0 o: F' n) c8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,7 n: v8 z" @7 |( R: K) A+ q+ C' n
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。- G; K$ k$ I6 c1 |/ Z% n
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
2 @; K0 t5 B9 K; h11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
+ J  W0 N* D9 l: g7 d6 I12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等+ e1 X( ?: v# G5 n
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。: r9 y0 ]- e1 ~2 I2 v- X6 j
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。, K+ m8 L/ K4 r0 s% B5 X. R6 O
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
0 Y; k" @* a- Q1 \; l16、接设备时:先接设备,后接电源。2 B+ A) [3 b$ _5 v! y
拆设备时:先拆电源,后拆设备。, k3 h& f, j8 \% C
接线路时:先接零线,后接火线。
4 V# f' R: F3 O: n  p& r拆线路时:先拆火线,后拆零线。0 Z; c4 u: c+ x" E, m
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
# @! _/ G4 D3 f3 L/ ?18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
' D( v8 E  h1 W( h, O19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
" S5 D6 @. Z+ W7 Z20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。0 z& k, n9 r( h. q
21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。; ]$ A+ S( [* z, x0 g
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
* L8 M7 g4 ^. @' B; p% K4 t23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。/ _1 r( I  W! K4 j' ]: A; d% ?
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。$ _- ]! H6 w4 q7 _/ ?9 y4 v' O
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
' x) j) F1 U$ C/ I; z26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
1 e6 q  S( K6 J; n27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。7 b' H$ y( z2 [2 u* w# t6 O3 i5 X
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。/ o  |6 G) ?) w" `
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。2 q. h+ s6 Q7 D6 S; N, x
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
( A3 N7 M  n) v3 {  _- t7 `. V更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/