中国压缩机网行业论坛

标题: 超实用的变频器常识 [打印本页]

作者: powtranwt    时间: 2015-6-11 10:23
标题: 超实用的变频器常识
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:49 编辑 * w* ?( H0 {) [" S# x# s: {5 W
7 G$ E" r; Q! y+ o! i. k
1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)1 q1 e1 Q% ]! X& `; |( p- z
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
) N# {: b. C' ^# U9 |8 a) R3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。6 k' g# S$ G+ C% M% T; y  y
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。/ W7 }' A7 w/ P) z
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。# I. ]- G8 o# B% N, l, P. O
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
& P. ], s% U' g- W6 W! c# j( c7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A% M' ~9 }+ y) _3 W+ Q7 q- y
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,* s% H- |6 Z* N9 [
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
# K6 U/ y8 y8 B! m10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。0 w: G7 X5 o( s$ [
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
5 k) L( g6 R% E9 z$ r12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等  u9 u( r1 n  Z2 C* `7 o
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。6 ~- L( u) s+ s' J. B
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。) h" n5 [# @$ @! W2 R/ ]7 t" w
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
, ~: d' c' G$ p( t16、接设备时:先接设备,后接电源。
" }* l  P2 j, W8 m拆设备时:先拆电源,后拆设备。, B" E& A! l! Q2 n
接线路时:先接零线,后接火线。
; w! t/ U3 R. Z8 w3 r+ w4 e; w$ g拆线路时:先拆火线,后拆零线。- Z; J$ `3 L  v/ g
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。5 q! [/ W& `* A7 \7 b5 \; b9 Z
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
' C: m% b% {; A5 f$ w: @19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。( \' J8 m$ B" N& R
20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。! }+ ~" z/ Y* A
21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。0 d; D. A6 n9 ]# u* y0 f
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
5 o) b- f+ @+ o: P23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。2 W8 G7 Y: K& O7 s! @6 i* c
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。" D- N. G! Q  Z
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
& \3 q# p6 |3 U6 A$ k26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。$ r# \) H3 }7 X
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
( s; ^: k; `0 @+ ]6 V# x3 l! N28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。5 k% d; B" d- b/ d0 j
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
7 L0 T4 d/ g7 ?9 i" A30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 6 e+ f2 g' X- m0 V
更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/