中国压缩机网行业论坛
标题:
纯干货!还可以这样测试变频器!!
[打印本页]
作者:
powtranwt
时间:
2015-6-16 10:02
标题:
纯干货!还可以这样测试变频器!!
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:51 编辑
@# ]' _6 c. s; |0 O
3 c: @% v' [2 m" p" H2 C
随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。
/ {- t0 w- v3 J- v$ [
! f1 g9 j6 w) ]3 @; O
检测变频器的好坏:
( l7 h' a2 h, ?
1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;
) _' H: a% q$ Y+ u/ R/ U% H
2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;
' d: l e6 J6 R- Y2 k
3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;
2 G7 z X9 x A2 G- R' j
6 X$ u# h' \, C% r2 Q' H
检测变频器IGBT模块好坏
( Z$ O7 q! ?6 Q, h/ ]
IGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。
7 ]# u% q* a- k+ m/ H
1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;
/ W" t$ C- ?5 U5 Y
2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;
9 [" D4 u2 X: t6 v- f. S
3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。
2 J3 H1 B9 H6 j4 `
, {- b0 n8 h4 i2 A& t5 l! d
故障变频器排查
' V. e L, }* L+ ~% _( c: S& O
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
- I2 t( k- |& P
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
& x2 }& m+ ] ?; T: y* Z8 p
2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
2 Q& }4 m. M; e6 { Z) q& A: ~2 `
3 M! L& K B5 z2 N5 X; v& B
更多精彩信息,请关注普传科技:
.powtran点com/
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5