标题: 客户反映车间压缩空气水很多 [打印本页]

作者: jldzhong    时间: 2015-7-8 09:46
标题: 客户反映车间压缩空气水很多
各位大神,求救!
$ c3 _8 T! L- K客户反映车间压缩空气水很多,检查发现冷干机(6m3)也正常制冷,冷媒低压在6kg左右,冷干机出口管路很凉,并且管路外表面凝结了很多水。问题是管道过滤器下面的排水器却根本就没水出来,过滤芯也是刚刚换的;拆掉排水器对着手吹测试,空气很凉但没感觉到有水。冷干机内部自带电排有水排出,但是量不多。5 z, c# n  ?# ^& a# @+ r7 Y
客户说以前都没有这张状况,请教该如何解决!
作者: anjun7107    时间: 2015-7-8 20:54
你的系统中,空压机出来只有冷冻干燥机是吗?如果是这样的系统设计,
/ I6 d# y, |. N$ K! o# i1.检查空压机自动排污阀,也就是压缩机油水分离器分离出来的水量。; [- F) p, I2 z5 ?3 X, M
2.检查冷干机自身问题,低压在4kg以下好点,制冷剂多了,高压了一般不超过18kg,
  T% Z1 @4 i+ x' L, B4 J3.使用车间的环境温度,如果环境温度低于冷干机出口气体的温度,在车间使用时由于高速流体的喷射会造成周围空气的 凝露,但是这部分水是不会进入到压缩空气管路中的。以上只是个人的看法,实际情况请分析。$ _9 r3 F( ~/ O( P1 F

作者: jldzhong    时间: 2015-7-9 09:49
anjun7107 发表于 2015-7-8 20:54
! e  F( y7 Z% b* L" F你的系统中,空压机出来只有冷冻干燥机是吗?如果是这样的系统设计,
8 q' r5 ?) o# ^* ^+ s+ |$ q1.检查空压机自动排污阀,也就是压缩 ...
- E+ @+ Q- O6 l: ~
谢谢你的回复。& p! W5 V4 H7 }( }8 {
1.我空压机出来还有个储气罐,储气罐我是安装了一个自动排水。并且让客户不定时去手动排水。2 r; g2 `8 t6 v, J! {: h) A; ?0 S0 c
2.冷干机低压6kg是稍高一些,不知这对制冷除水影响大吗?
3 o7 w( k/ L7 H) M4 W; t* q7 y. o3.车间里面是气枪打开,跟水龙头放水一样。楼下一直用气的车间,看了看没什么水,楼上用气稍少的,特别是过了一个晚上,液体水就特别多,不知这种情况是否正常。