标题: 客户反映车间压缩空气水很多 [打印本页]

作者: jldzhong    时间: 2015-7-8 09:46
标题: 客户反映车间压缩空气水很多
各位大神,求救!
! I6 O" _, a1 s! v, }客户反映车间压缩空气水很多,检查发现冷干机(6m3)也正常制冷,冷媒低压在6kg左右,冷干机出口管路很凉,并且管路外表面凝结了很多水。问题是管道过滤器下面的排水器却根本就没水出来,过滤芯也是刚刚换的;拆掉排水器对着手吹测试,空气很凉但没感觉到有水。冷干机内部自带电排有水排出,但是量不多。2 \' m6 A# V- v$ K- a' a
客户说以前都没有这张状况,请教该如何解决!
作者: anjun7107    时间: 2015-7-8 20:54
你的系统中,空压机出来只有冷冻干燥机是吗?如果是这样的系统设计,3 _6 G0 g9 C8 ~- b6 p: v
1.检查空压机自动排污阀,也就是压缩机油水分离器分离出来的水量。6 ~. }: |& l! |' m+ }: b: K9 S9 |' G
2.检查冷干机自身问题,低压在4kg以下好点,制冷剂多了,高压了一般不超过18kg,; m7 ?7 j. z  ?5 ^. G1 ~3 J
3.使用车间的环境温度,如果环境温度低于冷干机出口气体的温度,在车间使用时由于高速流体的喷射会造成周围空气的 凝露,但是这部分水是不会进入到压缩空气管路中的。以上只是个人的看法,实际情况请分析。
- B+ ~$ T- {! j* g& i3 H
作者: jldzhong    时间: 2015-7-9 09:49
anjun7107 发表于 2015-7-8 20:54 . h2 s$ h; l" w$ L$ m5 W5 D# o, Q
你的系统中,空压机出来只有冷冻干燥机是吗?如果是这样的系统设计,# K. B4 v" \4 {# r! F
1.检查空压机自动排污阀,也就是压缩 ...
* x9 {9 e- U& H' \6 ?/ n
谢谢你的回复。& M  T7 D) r$ |4 @$ A: w, z' P
1.我空压机出来还有个储气罐,储气罐我是安装了一个自动排水。并且让客户不定时去手动排水。
: ]7 E+ ^8 ]9 M$ y2.冷干机低压6kg是稍高一些,不知这对制冷除水影响大吗?
9 U3 [; q4 e: h8 O+ K3.车间里面是气枪打开,跟水龙头放水一样。楼下一直用气的车间,看了看没什么水,楼上用气稍少的,特别是过了一个晚上,液体水就特别多,不知这种情况是否正常。