中国压缩机网行业论坛
标题:
如何估算电源线承受的电流?
[打印本页]
作者:
powtranwt
时间:
2015-7-17 11:17
标题:
如何估算电源线承受的电流?
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
% e! x; i! R7 U6 x: J; q
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
6 I+ \, |) y( c+ {4 T. J
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
2 ^" f G( V3 R
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
: d8 Z' X* d+ ^: P. Q
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
! A1 A+ S/ h5 v K) [
对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
- x5 h3 T- _- f
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.
0 k) P) B: q* ~3 S5 w7 e
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
) ]$ p! n+ B7 R, E
1.5平方毫米――18A
# I: L! w( K% z, M: u+ E1 J
2.5平方毫米――26A
8 `( U3 L& y2 `1 S+ M8 g
4平方毫米――26A
6 x; R0 ?2 @; Y9 Z5 n7 H. |
6平方毫米――47A
# `- G& q$ q1 T! b) T
10平方毫米――66A
# u4 Z7 w+ z, @8 `9 H4 D. Y* F
16平方毫米――92A
/ H9 u9 P) T. m- ~9 ]
25平方毫米――120A
& k. v' `' x c X2 J
平方毫米――150A
& S# c1 N" s: ~' ~6 {# t
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
0 N% Q, d7 g, v2 s( d$ ~
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
$ n" q; i/ ^" o
铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
% {6 f3 E1 x- D z; i, V6 U
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
. [; z3 p- X/ G6 i2 \$ w# Q p& U
铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)
: k4 d6 P: k3 L6 q- q. m
4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)
$ x# `$ J4 g$ [+ A9 K
举例说明:
! ~- `3 d: I- Q; r: J! }; l$ u5 C
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
# D3 ^! W/ k7 K8 j+ p3 @
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
7 E) e0 S' L* T9 J4 q+ O
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
( d7 U; M& W# o4 G' K7 d* y
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
l0 Y1 ~+ |% i9 n
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
" F" P. N t/ V4 V2 {" x* M
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
8 j9 F8 G& r8 J0 n9 c3 h0 Z7 `
国标允许的长期电流
0 ]# |5 T1 {3 x
4平方是25-32A
1 b' v! a/ h6 O" n. s
平方是32-40A
7 p3 D$ b& M6 d. L) }) J) b
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的
1 v- \# o( Y# E" G. W9 q1 L, g8 E
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
. F5 u" u5 R3 B8 F9 G7 O; j9 U
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
- W- {- W1 c, `
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
3 H& V9 b0 ?' m5 q
估算口诀:
8 M) h) d- p9 k }& y
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
" Y+ J3 ^ a% l5 ~
三十五乘三点五,双双成组减点五。
; Y6 h- s% k# r; k
条件有变加折算,高温九折铜升级。
/ f& ]% f9 J! n- ]1 I+ q
穿管根数二三四,八七六折满载流。
) c* P; v! H& D5 r: ~, w
说明:
( L: p4 e+ L& t4 @3 q6 C: t3 d' ]
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
/ g) G' i1 D7 B6 I' e3 k7 R6 Q0 f2 D7 L; s
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
7 W6 j# f2 y) P1 Q0 I* q+ B
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
% M9 s. i, |1 ?" h
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
; D; w' \: Y z' T8 G
10下五,100上二,
4 X0 v& D! L# w
25、35,四、三界
9 e% M- \) A# c. ~ U7 n8 E
70、95,两倍半。
, N4 n! |1 \) e9 Z7 O4 B
穿管、温度,八、九折。
, P% c8 m, d1 M; [- O7 @- u2 v& D% Y& Y
裸线加一半。
/ s7 e! G/ C |) [
铜线升级算。
" |3 o1 ^' f$ g, a- T
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
" `$ [, a5 ^( ~4 i! q0 E# m6 ^
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)
/ t8 A N7 v$ F7 I0 w# J
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
+ G) o8 S4 U0 c3 @3 W% b" [ B+ K
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1 W. r8 {% J) n5 d/ c [3 A% I' e8 h
1~1016、2535、5070、95120以上
. q1 S- e/ i4 ?0 Z
五倍四倍三倍二倍半二倍
% _4 m S/ ]9 c% e* ~* a- p# I: e' x
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
y5 q8 b! a+ k/ K' m/ I6 K# T
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
+ Y& {6 ~+ t4 R7 w3 {
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
: m% o S; Z, Y
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
6 d& B/ _. \9 |- v' R( O
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
% o' ~: I% t6 @3 i
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
) c0 n0 _& D' l- h+ k, C
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
5 ~" V$ W' e; o# @
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
5 W5 g7 q) X c
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
: W* T* J. J( k8 h4 ~9 J: n3 i
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
u* @' F! F# K+ C J
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
+ u, d: w; V! L; @9 m" @/ N; g
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
7 O8 J. {5 V+ a3 N6 H
例如对裸铝线载流量的计算:
1 p* x' g5 i# ?! v5 |
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
% O5 D* A* c& @% H
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
/ ` \9 T3 i( z9 k5 U
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
3 P! C7 i' x1 C9 b$ y* M" |
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
. f9 x; x5 s4 Z6 \
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
. X; l" _$ i3 g, e* Q9 H# |% ^. i
型号名称适用范围
) T7 v1 J H7 y! C2 S" ~: _
YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
4 q! z" @3 ]7 [, Q. J }
VLV铝芯
, |6 ^" v& X8 W( }" u
YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用
8 v6 j: } e8 ~3 A: D% h; M
VLV22/K6W
7 v3 Z3 {3 q+ C! o
VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
7 f. i: g' v3 q
VLV32
5 j g1 p( S+ B) [7 o
VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
( q# o T9 y/ | a5 T+ K
VLV422
7 F) p* T6 r8 A4 E
ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
0 {+ B; O' n; e
ZR-VLV1R
/ c6 X! W! |! H8 H! ^! K
ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
0 W+ q% u9 y2 Z9 s* E0 S
VLV22
) V/ V5 T# D% m+ e$ ]9 T' I$ @
ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
% r2 e, E' {, U: I* }
VLV32
7 l6 o1 }# ?% W' J
ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
8 w& J4 {& ~$ A
ZR-VLV42
9 T0 ~7 ^' `: z6 c) V/ g) Y2 ^
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
r4 F9 J* b! K/ q
有关电缆型号的问题
6 j5 U* U# n& {' N4 H( H2 t
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
& X9 C! h0 w0 U1 A% L
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
8 l/ A4 W" {' X8 E! M B
3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
$ A& Y. {& b; ]6 K& o& R/ I4 [' w
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4 d4 J) ` @4 P8 }$ _2 Y5 m9 R$ C
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
$ N% G4 Y# ~+ P+ |. E' y$ ^
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
# }' |: Z8 |* k2 F5 {; Y- ]# U
6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
& q1 T. q" x! o4 L( z5 e( l
7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
- s- A r8 n. C- N) ?
8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
8 `2 }% w7 ^" Y
9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
$ ~( Y5 Y5 }" l+ i
RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
; x5 a8 R+ |4 B) h7 w: ?
KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
+ U. H- a x- O" p( E7 k
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP
3 I! [7 ?# ?1 I; p
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
- Y$ q( O/ H8 A J, E9 D. Y$ T
RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
7 V7 [$ P. f/ o: C, o
RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
& K: n" e) M9 `1 }# @- o
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
4 N' A4 }. h( N* Y# m" Q% R4 m" E
YJ—交联聚乙烯绝缘
3 v8 F& F+ O5 @5 O! V
V—聚氯乙烯绝缘或护套
; o! o9 w9 C9 H( O$ y* Y
ZR—阻燃型
/ m" |# R" n2 ?. o$ T& b. ]
NH—耐火型
( Y5 s, P' Y; X l+ w8 H* y* a
WDZ—无卤低烟阻燃型:g
! B4 @2 f% W( N, u
WDN—无卤低烟耐火型
* y6 x" h0 r/ M: B$ W
作者:
anjun7107
时间:
2015-7-21 19:45
值得学习,感谢分享。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5