中国压缩机网行业论坛
标题:
如何估算电源线承受的电流?
[打印本页]
作者:
powtranwt
时间:
2015-7-17 11:17
标题:
如何估算电源线承受的电流?
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
6 H1 a/ d* Z+ p- n8 ^
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
) F. C/ a3 _7 t: K2 K# T% E6 B
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
+ ]: w9 s* S% H9 F! ?
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
# s: j' ]7 x1 x9 k6 m
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
( y) y0 J3 ~7 U
对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
& j0 Y! ^7 ^" k
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.
, {5 \ q0 Z: ^ k2 f$ b) y! G; w$ S
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
- L* p2 z. R& x& ~
1.5平方毫米――18A
+ T9 Q: B1 T$ y$ M3 g# n7 w
2.5平方毫米――26A
- F% T5 d4 b7 I' b% M
4平方毫米――26A
* U) B& W G" n
6平方毫米――47A
W, d ]/ g2 L$ }3 D. x9 T9 q
10平方毫米――66A
, h( w( O" @7 e- k8 R3 t
16平方毫米――92A
r; H# S. k9 q$ i2 t( E3 B
25平方毫米――120A
1 _9 l5 r- R7 S* J( Q" g. q
平方毫米――150A
5 }' ]+ X! s$ [" B* ^- }$ e
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
m8 A9 r# Z; ]0 \5 G
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
' L7 E) o$ W2 e8 u
铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
( V: s5 w y$ g" Z' r5 F
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
+ y8 ]: l1 \+ I0 i `
铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)
s+ J, w$ R5 Z4 I( c, O
4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)
9 r7 }: P0 q: Y5 q! ]
举例说明:
- w* }& V2 Y% T
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
% U' _9 m+ v" G6 K( F
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
! D+ L" z- l" |6 A/ E
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
- Q& {* p8 I! O, ?5 Q1 W7 q
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
9 P6 `# r( v9 `0 G* v
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
$ i7 W" E; [. F6 Z7 u8 ^
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
8 O& d! K9 l9 V2 U* B" B( m
国标允许的长期电流
( r( P$ J5 T( M% x+ c" b) N' T( L4 F
4平方是25-32A
7 g$ q3 ] X* }4 A8 Z4 d
平方是32-40A
' D8 t! `/ [: v* Z6 l0 C5 ^0 y( P
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的
2 k: ?" z' s9 L1 \2 V9 g+ k
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
& G+ G- |/ {; W4 I. b
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
& c7 y5 d8 ]+ |+ p* H
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
U% b. x+ S/ d, o
估算口诀:
$ o+ \& v: t2 ?% `0 l
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
" c% y* S! s$ X+ W
三十五乘三点五,双双成组减点五。
9 b6 e. e3 @( i0 b
条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 \$ `9 p8 g% ^* }
穿管根数二三四,八七六折满载流。
& i: c, C; `- L. t" ~) U
说明:
! S1 J1 h+ D3 \# \" @; ^. _
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
! d) \. j2 t- X; d4 ~. X
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
2 _3 A5 {1 n: m& p
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
$ E1 X: c, I/ M/ t
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
9 |" F! }( ~4 n7 O4 \
10下五,100上二,
1 K% Z( ~% u; p* i; e3 e9 Y$ H
25、35,四、三界
6 Q& z8 _+ Z- M1 y
70、95,两倍半。
# b6 Z3 q) q9 Z. E" f. y2 o
穿管、温度,八、九折。
4 E( u" K7 v( v* s2 N0 o' n
裸线加一半。
9 c$ v0 c6 _0 L5 e, V) F+ M
铜线升级算。
$ J: A) R5 R( r0 z7 S; V
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
0 {5 Q M3 c5 L' p
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)
; o Q; X) Z1 j' C* P" m5 T
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
, f$ \; \- ~1 |5 `' C! f1 D$ _
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
9 e6 `3 v; j' C0 ?; D
1~1016、2535、5070、95120以上
' Y" S) f! t9 ]
五倍四倍三倍二倍半二倍
0 @ \' c8 ]' ^) ~3 F
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
7 u3 p+ C5 e( |% k8 @# V ?6 h
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
. i- j0 @& V; b" `
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
; i3 Z2 k. {* a1 [) U
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
6 E5 M+ u1 [" ?8 M( D, o1 M
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
+ K) e1 K' d( a* G3 A2 {" F. E
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
4 o1 E1 J* k ]" g' }& w2 `
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
: n4 t8 W5 T3 S* R' T* a/ J0 T7 m
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
2 _' b+ S: Z/ ?( o6 t
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
7 p- T ]% g- l p" g
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
1 i5 ?; }& d" k
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
- O, l9 ]: p6 q0 e
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
0 x* t/ n/ [% G
例如对裸铝线载流量的计算:
: s# H W; ]" i+ ]+ S) @/ M% y
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
' J# p+ T0 D T Y1 } m
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
4 A2 H; C. d& I7 I4 |; H
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
6 Z4 Y. ]: w: B' l0 n. `9 H! P
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
* O. D; O+ @5 V- ?1 i O
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
8 c3 Q, V* t9 j& H% u
型号名称适用范围
% w7 a+ _4 u9 o4 _% v7 L, ~; w ^
YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
; p: |* K& m/ v8 z* u% z: ^
VLV铝芯
: Q- r, R% O& u* N! k. q
YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用
. _! l, Z' E p0 h% n
VLV22/K6W
: x1 L! `* ]- H2 @) N
VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
9 \/ P. P2 s% a: s7 I$ v
VLV32
( j# D9 ]5 [) J% z0 w
VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
8 t n+ j- b8 a# t
VLV422
8 i5 w0 C+ n2 `' C p
ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
$ l- ]8 i; _- K+ K
ZR-VLV1R
) g. O" I9 u$ v* d( T
ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
8 R: V8 H# K- D7 e/ M) `0 |6 H
VLV22
4 g1 X1 v1 T3 }$ P: \ u
ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
/ ^3 ?) m' p* Q# G
VLV32
. s$ b* B; @, B9 W, i
ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
; F, I) h% F$ Q2 Z& n% s
ZR-VLV42
9 @2 |: U8 M0 t9 o. |( k) F- B
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
' n, g7 p, a% j3 `
有关电缆型号的问题
7 x* o [; W8 s$ l& D
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
) ]2 m. i5 }, i; J4 H0 c
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
: a) r7 w, O3 Z r
3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
( B% F: I2 v8 m R, i
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
?. F5 b2 }' B' c
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
0 i# @' ` ~! L3 ^3 A) E& |% N! B2 {! w
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
3 O; B5 M e+ @" O; d, t
6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
( J# G5 U) k& c- T
7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
0 a$ Z# u* U* S0 k
8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
+ F N4 i n) T Y( b O( }& F
9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
* G& w9 D9 r& H/ g! w4 m1 V9 z
RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
" v$ |5 }9 B0 C* k" ?4 r/ q3 Y
KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
( l ]/ K, E- Z
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP
l7 F7 Z; k. F5 ^7 W5 d: v* w
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
* z* j+ Z, {' C4 K3 i0 _
RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
: }" m# p- ~( ^2 b% D. }
RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
1 U3 O6 W: @3 f2 K* U w. N6 K" p' R
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
" U2 u( K* A% Q( Y" n; O! g% i
YJ—交联聚乙烯绝缘
* D2 ^" ~* C. J# T3 W
V—聚氯乙烯绝缘或护套
0 c4 k/ |+ _! a) P* r
ZR—阻燃型
$ k8 E" A! a7 }( P5 q
NH—耐火型
9 v- k; ^" l& F8 y3 n$ v
WDZ—无卤低烟阻燃型:g
: R5 \1 \- O# i1 O( z; s
WDN—无卤低烟耐火型
) |/ E" M7 n; N$ ?! W5 Q8 Y
作者:
anjun7107
时间:
2015-7-21 19:45
值得学习,感谢分享。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5