冷干机的处理能力200m3,有前过滤器,五一后出现露点温度升高(原来6度,现在11度)?请问有哪些原因导致露点温度高?
作者: jiakun 时间: 2005-5-17 22:04
换热不好.冷却水塔冷却水未及时保养.少冷媒都会出现露点温度升高降低处理能力.[em08][em08][em08]
作者: xhjyan 时间: 2005-5-18 11:52
(换热不好.冷却水塔冷却水未及时保养.少冷媒都会出现露点温度升高降低处理能力.)
同意!!
作者: 2990329 时间: 2005-5-19 22:05
已经清洗冷凝器,冷却水进水温度26度,冷媒的量也足够.还有什么原因吗?
作者: jocycle 时间: 2005-5-20 10:10
同意上面各位的意见。请在换热散热上面寻找一下原因吧
作者: jiakun 时间: 2005-5-20 11:11
兄弟再检查感测是不是有故障
作者: anjun7107 时间: 2005-5-20 14:04
同意检查温度传感器,是否在使用有效期,偏差大小了.
作者: bobo 时间: 2005-5-23 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuan1973 时间: 2005-5-23 12:09
是什么时候买的!有没有经过夏天的考验!如果没有很可能是天气转热!环境温度升高!机器处理量太小,造成露点升高!
作者: 枫心工作室 时间: 2005-5-25 11:01
1.环境温度过高2.系统中混入空气3.冷媒过底4.负荷过轻5.旁通问题。
作者: 2990329 时间: 2005-7-10 20:58
谢谢各位的建议,我逐一检查,但还未彻底解决
作者: csq9102 时间: 2005-7-18 16:43
是否排水器排水不畅或气液分离器除水不好导致部分冷凝水有进入冷干机出气管。
作者: anjun7107 时间: 2005-8-23 19:46
现在情况如何了。夏天天气湿度比较大。冬季使用如何了。要是冬季使用也如此了可能是选型不合适了。
作者: 圈内商人 时间: 2005-8-25 21:55
不知楼上说的露点是用露点仪测的还是蒸发温度,如果是蒸发温度可能是环境及入口空气温度升高或入口流量增大了,如果选用是低温型这种影响就更大了.如果是用露点仪测的,其它检查没问题可能是气水分器的问题,不知你的气水分离形式是什么样的[em05][em05][em05]
作者: syacai 时间: 2005-10-19 13:59
以下是引用枫心工作室在2005-5-25 11:01:47的发言:
1 N+ }1 S- @4 }; g" n* Z& d R1.环境温度过高2.系统中混入空气3.冷媒过底4.负荷过轻5.旁通问题。
& P9 n1 J1 }5 L6 R, T呵呵,老兄,应该是负载过大吧
作者: shan8046 时间: 2005-11-1 16:11
呵呵,有可能是因为压缩机排气温度高了,或是用气量大了(空气压力小于7公斤)。如果制冷系统没有问题,一般都是在水分离那里出了问题。