中国压缩机网行业论坛

标题: 影响净化间洁净度的因素分析 [打印本页]

作者: anjun7107    时间: 2005-5-18 13:17
标题: 影响净化间洁净度的因素分析

影响净化间洁净度的因素分析

& j1 f* {1 V! @1 R

随着现代工艺的机械化、自动化程度的不断提高,人们对生产车间内的洁净度提出,越来越高的要求。良好的洁净环境是产品的质量的重要保证。特别在电子装配车间洁净室的洁净度极为重要。 : d& a3 M4 t/ j. i* U, T% x 7 D) P7 y' h) n( b所谓洁净室又称为净化间,是指对空气的洁净度、温度、湿度、静压等项参数,根据需要实行控制的密闭性较好的空间,该空间的各项空气参数均满足国家标准《洁净室级别》的规定。洁净度就是指洁净空气环境中空气所含大小尘粒多少的程度。含尘浓度高则洁净度低,含尘浓度低则洁净度高。那么洁净技术的主要控制对象就是对室内洁净环境产生影响的室外污染物质。按空气中这些污染物质的来源,我分为室外环境的尘源和室内环境的尘源。 4 r0 K1 u% r# q! K. O! L# R

一、室外环境的尘源 2 f9 E; }* T7 f" s

+ L w8 Q. G6 E

& `8 r* M4 R( u. N

室外环境的尘源指经空调系统进入室内或渗透进入室内的大气尘。 8 q6 p& w7 V9 `! V; t

(1)在空调系统中的大气尘,经过升、降温,加湿、除湿等处理,就要进行过滤处理。一般要求在万级的洁净室,都要经过粗、中、高效三道过滤器,过滤除尘,其中粗效过滤处理对象为﹥5.0um尘粒,中效过滤处理对象为﹥1.0um尘粒,高效过滤处理对象为﹥0.5um尘粒,故对不同级别要求的洁净室,是采用不同的过滤器来进行处理。一般在空调系统中大气尘,只要经过高效过滤器过滤以后,不得在送风口、管道被再次污染,同时高效过滤器的安装、密封性能良好,再加之定期检查、更换失效的过滤器滤芯,则不会产生尘源。 ; p1 k3 r" s7 l5 n/ f

0 X% p0 ]+ M; U& b0 c

(2)对渗透进入室内的大气尘;一般是负压渗透,正压泄露。室内维持正压,防止洁净度比该洁净度室低的周围空气直接入室是其重要的手段。另外,操作人员、物料及工艺设备等进入洁净室时带入的灰尘;必须在进入洁净室之前,先经过吹淋室。一般要求人员的吹淋时间保持在30秒/人以上,确保进入室内的人员身着服装或附于其表面灰尘被清除。 # C% |, |1 C/ ]- T

二、室内环境的尘源 % e' E: [+ o/ _9 n/ }

( b7 I }5 I1 l; h, ?

室内环境的尘源包括人和建筑表面、工艺设备运转等产生尘埃。通常活动时人的发尘量是静止时的好几倍,穿普通工作服是穿洁净工作服发尘量的好几倍。因此进入洁净室必须更换洁净工作服,人员的个人卫生、操作动作均需遵循洁净规程,以减少发尘。另一方面,易发尘的建筑材料、设备不允许室内使用。如室内建筑表面的不平、划痕,应及时修补,以防止室内尘粒堆积。总之,以尽量防止微小尘粒的产生为目的,去使用室内的洁净。同时为达到室内的高洁净度要求,定期对室内易发尘点清扫,如利用真空系统吸尘等措施,对运转机械设备表面,不平整表面进行清扫。 / {% _& p I l4 m- g

2 O( U9 |4 B" s% D

& G: b/ i! A, n* F) \, |8 _

结论:保证洁净室内的洁净度,是一项综合性技术,本文把影响洁净室洁净度因素分为室外环境的尘源和室内环境的尘源。以对室内洁净度构成污染物质的来源上,加以防范,作好室外空调系统的定期检查及维护,室内安全有效使用。


作者: tlj1204    时间: 2005-6-10 11:18

讲的不错,但我有个问题请教:我这里车间,空调刚投入使用时,车间全部是正压,但运行半年之后,大多数是负压,回风调小了好几次,效果不怎么明显,不知有什么好的方法?


作者: 烟轻扬    时间: 2005-6-10 15:26

空调的各种滤网都清洗一下,可以减小能耗,也许对这个问题也有帮助。

正压,只是相对的。所以必须留意这么多房间的压力参照点,该点的工况是否发生变化了,如压力高了。






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5