电压等级划分详细
! M5 b6 o# N/ Y, V5 a4 y
8 G. {+ G! k# w; R来源:大连普传科技有限公司# E, o) B- ^7 ?! }
电压& ?8 D* d- |: Z1 Q7 m* v( R
电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。  
- h. b$ \( ^+ V0 J- O. k  S额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。: p7 f- D. G) {
/ _, n/ ]- k) E
在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,把标称电压±800 kV以下的直流电压等级定义为高压直流,把标称电压±800 kV及以上的直流电压等级定义为特高压直流。通常还有一个“中压”的名称,美国电气和电子工程师协会(IEEE)的标准文件中把2.4 kV至69 kV的电压等级称为中压,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压。   
$ S* I7 Q/ r; Y  I! I3 R) D
7 b# }9 X# R" b* Z; B% ]4 r目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。(35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。)10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
  i9 {  d( E* u9 L0 n, M
* j+ w( I( X) r8 \# s  v  o另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。
  ]% M) ~) g' H5 f( k6 h1 ~我国规定安全电压为36V、24V、12V;' B5 V' Y7 q! T+ L. z9 f4 S6 c
我国规定的额定电压是:42V、36V、24V、12V、6V;
, C# c/ U- |* t5 ?8 L0 r( s7 S我国高压为:750kV,500kV,220kV,110kV,35kV,10kV,6kV;9 U1 R+ z! M3 W. Y
我国低压为:380V,220V,110V,36V,24V,12V。
% `" z9 x2 e  o* H7 A
& @0 o# `, W2 B0 b  S. ?电压等级制定; X1 F7 {) F& A3 _1 l( q
电压等级的制定是电力工业的一项重大技术决策。电力工程电压值的确定主要取决于输电容量和输送距离两个因素,由此经过技术经济分析,可确定一个合适的目标电压值。但若以此目标电压值作为实际的输电电压,那么,一个国家或地区就会因地因时因行业出现众多的电压等级,这不仅会增加电气设备制造和电力系统调度和管理的困难,还会影响电力系统的形成和发展。从全局看,众多的电压等级,不论从经济上,还是从技术上,都是不可取的。一个系统中,相邻电压级差太小,会使电网结构复杂化,出现重复变压、网损增大等弊端。电压等级应是分层分区的。合理简化电压等级系列已成为国际上电力工业总的发展趋势。    每引入一个新的电压等级时,应全面考虑下列因素,进行全局性的技术经济综合分析和比较,然后作出决定。
/ e# q& E1 \! H. L1、未来15~25年电力工业的发展速度与规模,各电力系统的电力负荷增长水平与大致分布,电源构成与布局,各主要发电厂的装机容量;1 `- m; c7 x. ?5 Z6 O
2、新电压等级与现有电压等级的配合,以及和下一个更高电压等级的配合; ! R1 U3 N0 j1 ^6 W' d
3、新电压等级输电线路在系统中的作用;  
. t$ v0 \& j3 k+ ^( q! T4、新电压等级输电线路的可靠性及其对整个系统可靠性的影响;
2 M2 N( p/ S6 E+ K. y7 K6 ]! Q5、新电压等级实现的技术可行性。
1 `+ w7 z+ n4 V$ F3 h  a如果新电压等级选得太低,其输送能力不能满足未来15~25年的发展需要,就被迫提前引入更高的电压等级;若选得太高,实际输电水平迟迟达不到规划能力,将造成大量的投资浪费。一般认为,在一个电力系统中,相邻两级电压之比取1.7~3.0 是适宜的。
1 l7 c2 g) `' D+ U' v' I4 I5 T; h  D根据相邻级差不宜太小的原则,可以认为电压等级中的 35kV、63kV和110kV不宜在同一个地区性电网中并存;330kV和500 kV、500 kV和750 kV不宜在同一输电系统中并存。中国电力系统中除西北地区采用330/(220)/110/(35)/10 kV和东北地区采用500/220/63/10 kV,其他地区都采用500 /220/110 /(35)/10 kV系列。   ' N) D' z: y5 ^# D6 \4 l
其他国家的情况如下:美国、日本、加拿大、前苏联多采用500/220(275,230)/110 kV系列,美国、加拿大、前苏联也有750(765)/330(345)/110(154)kV系列;西欧和北欧国家采用400(380)/220/110(138)系列。
9 t* H, p5 ^4 w$ |+ z
! ?/ j7 d% L3 P6 u. W/ e! L7 X国家的电压和频率 * }0 p0 \. r% ?/ V7 X
阿根廷:电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz ) \$ ~4 b, \$ y9 t  W$ j
巴西:电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz
  |5 v1 N/ Y' o( n% N! X( e4 l加拿大:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz 6 B, I! O+ s5 [' Q. y* t+ J. l
墨西哥:电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz $ N6 E+ B# ~) K+ m3 |* d0 J+ ~
美国:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
6 I) P* J  Y3 W  Q  I* K' @# F澳大利亚/新西兰 :电压:240/415V (单相) ,415V (三相);频率:50Hz
2 ^2 a% M$ q) I& s/ U/ T) Z) d. Z' A+ I$ S, Z
香港:电压:120/220V (单相) ,220V (三相);频率:50Hz * Y( g) D1 |- A, [/ k7 o" |
印度:电压:230V; 频率:50Hz
2 e% j# U6 _% b& }# M5 @印尼:电压:230V (单相) ,380V (三相) ;频率:50Hz
1 N; h6 L, t. H) I* h( q7 U& k日本:电压:100/200V (单相) ,200V (三相);频率:50Hz
# H$ d( f+ I3 _  P2 r) s2 i* i5 S韩国:电压:220 (单相) ,380 (三相); 频率:60Hz
! W* E% \  G* R! r马来西亚:电压:220-240V; 频率:50Hz 0 C$ a* A+ d% T! G. \& r2 F
菲律宾:电压:220V 频率:60Hz
; v1 T. r* n5 Y9 O# r# j新加坡:电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz 5 Y/ X+ d+ r# N$ P
台湾:电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz - j& }6 g9 R+ {
泰国:电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz % v0 ^$ R) O9 @# G" A& o
越南:电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz
% I0 H, u- v2 b7 [+ h% w* t% o1 Z! D* S- }1 G  S
丹麦:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
$ x  ?9 r2 i1 q1 H芬兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
* w! X7 Y( K( u6 a0 m德国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz ! J/ \4 B6 W$ r1 h) F0 |7 S
匈牙利:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz % k7 B. w! h. |; X  i5 q
立陶宛:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 4 l/ o5 O5 V& F% e; N
波兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
4 u) D# |; J0 L. C0 R3 d: O) A; N斯洛伐克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 0 C  N8 |+ j: k$ m) l# J- \! J% j
斯洛文尼亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz % T" W- R; Z+ |" \  ]
瑞典:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz   S9 |; m( w  b' ?- E" h
捷克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  Y8 T; \: z8 ^7 F克罗地亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz % o/ A8 U- w0 m* L2 `2 W% v$ ~
挪威:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
4 ^$ H- r; G& K& y9 L瑞士:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz ! S" M6 I9 U2 {. T
乌克兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
5 \) {( U- K, F: f俄罗斯:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz$ @9 M4 _4 T$ K' o) r) D
# e! i: T0 Y. B- B( {6 {# R1 w/ v
电压常见值及安全; I  L* Y. N) r4 z7 a3 X
电视信号在天线上感应的电压约 0.1mV. A' }# ~9 U( A$ H* T0 e* o
维持人体生物电流的电压 约 1.2mV$ O! C& I9 B! R# z3 C) S
碱性电池标称电压 1.5V! b* c- H0 b8 T( M; J" x
电子手表用氧化银电池两极间的电压 1.5V
, o4 h" O' R5 e4 ^5 c; P: v# n6 j# ~一节铅蓄电池电压 2V3 ~5 }' Y$ a  {, j, A7 t. N
手持移动电话的电池两极间的电压 3.7V( f: z- T4 l9 C
对人体安全的电压一般不高于 36V
$ b9 x; @2 `2 p% h! o! I, o0 h. x家庭电路的电压 220V
$ W' g) Y) e0 _) a4 ]动力电路电压 380V
+ o/ J2 G7 x; Z+ u无轨电车电源的电压 550~600V
% Y8 o( ^$ V& `7 m: O" x# Q电视机显像管的工作电压 10kV以上$ ?# m7 x+ U5 s- @. E  i% k+ w
列车上方电网电压 25kV
9 o/ v4 ~% d% A  O' o  Z发生闪电的云层间电压可达 1000kV