兄弟1.先检查电流多少,确定压机是否满载或做手动能否加卸载,2.看高低压表压多少,是否缺少冷媒.3.再检查冷凝器换热效果咋样,进出水温差多少,确定冷却部分没有问题.
别听那个硕士的听小学生的,但小学生说的前面也是废话,我告诉你就是缺冷媒介质。或者冷干机的压缩机烧毁,或冷媒管路不畅。因为:空气露点高报警取的是冷却之后的压力点。如果你选的低温型的就会出现空气入口温度过高报警。
解决方法:1,开机摸压缩机是不是很冷,如果不冷或不是很冷请加佛,或检查冷媒循环管路。
2,如果压缩机冷,就清理冷凝换热装置,还要同时检查排水排污是否畅通,如自动排水器等装置。将管路水分排干放静!就该可以。如果还不行,有可能是感应器问题。到最后还不行且确定以前检查步骤正确,应急可以把冷干机报警线短开! 实战策略!
别听那个硕士的听小学生的,但小学生说的前面也是废话,我告诉你就是缺冷媒介质。或者冷干机的压缩机烧毁,或冷媒管路不畅。因为:空气露点高报警取的是冷却之后的压力点。如果你选的低温型的就会出现空气入口温度过高报警。
0 ]6 A" E' _9 z2 x: Y: y; M. c( R解决方法:1,开机摸压缩机是不是很冷,如果不冷或不是很冷请加佛,或检查冷媒循环管路。
......