标题: 约克冷冻机制冷效率越来越差 [打印本页]

作者: WASD    时间: 2015-11-3 14:57
标题: 约克冷冻机制冷效率越来越差
一台约克冷冻机组设置温度为-25度在运行三年后制冷效率越来越差温度只能达到5度左右夏天天气炎热时更高,生产工艺基本没有发生改变。载位90%左右。大家分析下什么原因。
作者: anjun7107    时间: 2015-11-3 20:57
请问你这是低温机组吗,机组运行时间多长了,冷冻缺制冷剂了,运行时间多久了。需要其他信息,包括机组的型号。