空压机要有专人负责经常检查,以保证正常运转。

0 g5 F( H) p/ Y# Q( ]
一、操作人员必须熟悉该空压机的结构、性能、工作原理、操作程序及其注意事项等。, O) q! Y5 r0 S' {# u1 R
5 a- F8 E  y9 G5 Q
二、操作人员必须经过技术培训和安全培训,经考试合格后,持证上岗,无证不得操作。

% J! e! o2 `8 C: s2 q
三、启动前检查:
8 Y4 W! I, Q3 w+ h6 v  P
8 U, ^- L! u2 \& d
四、操作程序:
. T4 _; w0 D% v: w$ B% q6 h2 X
1、开车前准备工作:检查油气分离器中油位,略微打开油气分离器下方的泄油阀,以排除其内可能存在的冷凝水,确定无冷凝水后拧紧此阀,打开压缩机供气口阀门。

! [+ D" v; r, b/ P0 g# ?( J7 o
2、开机:合上电源开关,接通电源,观察操作面板上是否有异常显示,相序是否正确,若有异常显示应立即断电,故障处理后方可投入使用,本机有逆相保护,电机严禁反转。
" [, Y* k; S! \3 \% C
3、启动:按控制面版上的“启动”(ON)键,压缩机按设定模式开始运转。此时应观察显示面板上的各种参数是否正常,(压力不超过0.85MPa、排气温度不超过105℃),是否有异常声音,是否有漏油情况,如有必须立即停机检查。开机时,先开主机,约1分钟后再开从机。
* u. X' [5 f2 d0 R, d9 G$ X
4、停机:按控制面版上的“停机”(OFF)键,压缩机开始泄载一段时间后,才会停车,不立即停车是正常现象。停机时,应停从机,后停主机。

) k6 Z" l& G: X% t& k7 b
5、若空气压缩机出现特殊异常情况,可按下紧急停车按钮,如需再重新启动要在2分钟之后。
  Z. q# L9 _) E% e/ R  D
6、空压机严禁带负荷启动,否则因启动电流过大而损坏电器元件。

8 S- @8 `  {  `7 N: M
7、当空气压缩机不用时,应切断电源,关闭压缩机供气口阀门。排放冷却器、油水分离器、排气管路和风包中的积水。
7 B2 _. e' t! ]
8、停机检修时,必须拉开电源柜刀闸并挂牌、打接地。

7 j# Q0 R& R% @8 f
五、运转中检查和注意事项:

9 s* Y) y- S* V, O# D
1、检查各种电气仪表指示是否正常。

9 g0 _. y: \" U8 l7 b  G& P
2、倾听机器各部件工作声响有无变化。
; ]$ ^  n* i! |: V! k
3、 检查各部件温度不超过规定数值。
8 Z; r5 s) {6 ?8 h
4、 检查润滑油油位是否正常,运转中禁止摸拭转动部位。
% u1 L' D- |" N3 F' s
5、、更换油气分离器时,注意静电释放,要把内金属网和油桶外壳联通起来,防止静电累积引起爆炸。同时须防止不洁物品掉入油桶内,以免影响压缩机的运转。

6 v7 S9 D& N- B6 p  C
6、 压缩机因空载运行超过设定时间时,会自动停机,此时,绝对不允许进行检查或维修工作,因为压缩机随时会恢复运行。带单独风机的机组,其风机的运行停止是自动控制的,切不可接触风扇,以免造成人身伤害,机械检查必须先切断电源。