中国压缩机网行业论坛
标题: 安全阀前面要装阀门吗? [打印本页]
作者: aliang1230 时间: 2005-5-26 07:10
标题: 安全阀前面要装阀门吗?
最近一个制氮系统的空气罐和氮气罐装安全阀的时候安装公司在安全阀前面装了个球阀,看看以前的储罐安全阀前都没装阀门的,安全阀前面要装阀门吗?
作者: 烂醉如泥 时间: 2005-5-26 07:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jiakun 时间: 2005-5-26 08:31
同意2楼兄弟说法,赶快拆了,安检也通不过!
作者: YANGSHUGAO 时间: 2005-5-26 09:07
什么叫安全阀!就是压力高的时候就排气!
怎么能在安全阀前面装球阀呢?真是外行!
不出事情才怪!
[em04]
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-5-26 11:02
兄弟,谁告诉你在安全阀前面加阀门的?快点拆掉吧!
作者: 压缩机世界 时间: 2005-5-26 16:29
是呀,还是尽快拆了,否则有大麻烦了
作者: 荣昌制冷 时间: 2005-5-26 19:52
安全阀前再装关闭阀,这是对的,有利于检修或更换安全阀时使用,平时是处常开的。如果该压力容器内的介质是不可释放的,但此时安全阀却出了故障(不是超压泄压),而又无阀门关闭,那该怎办?在一些压力容器的安装流程图中,安全阀的下面都标有关闭阀。
作者: zjzdx1976 时间: 2005-5-26 20:07
安全阀前应该装截止阀,再说安全阀需要年检,不然整罐气都放完才能校验,GB150里好像没这条吧!
作者: 贺鹏飞 时间: 2005-5-27 10:29
安全阀前加球阀可以!这样有利于安全阀的检修,只需平时将球阀常开就是!安全阀前一般均应安全阀门。
作者: 贺鹏飞 时间: 2005-5-28 20:56
一般安全阀安装都分两支,一边安装截止阀等阀门和安全阀,另一边安装放空阀。
作者: 贺鹏飞 时间: 2005-5-28 21:00
所以一定要注意,安全阀前面一定要安装一个用于截断的阀门!当然也要不需要的地方,要注意区分。
作者: 姜太公钓鱼 时间: 2005-5-30 22:35
安全阀前有个手阀,安全阀后也有一个手阀的.安全阀还有副线阀的,即截止阀.安全阀的前、后手阀可以方便安全阀的检修、校验,防止安全阀内漏。副线阀在安全阀不投用的时候可以起紧急泄压作用。安全阀投用时,安全阀的前后手阀为开,副线阀为关。
作者: jygtzhq 时间: 2005-5-30 23:39
一行有一行的规矩,设计规范中无,尔实际中因加上。
作者: 烟轻扬 时间: 2005-6-1 10:14
我觉得还是安装一个截止阀好。
我们的生产不能停,可安全阀有效期已经到了。另有一个刚校验好的安全阀,就因为没有这么个截止阀,换不上去。检查安全的说一定要换,烦!
去年还出现过这样的事,因为安全阀校验有误(压力整定得小了),导致安全阀有点漏,也是换不上去。
作者: 贺鹏飞 时间: 2005-6-1 12:31
是的,如果要好点,分两线最好。主线安装截止阀和安全阀,付线安装放空阀和球阀。
作者: 冯天赐 时间: 2005-6-1 17:30
安全阀前面不需要装阀门,假如装的话就是多此一举,安全阀失去作用.
作者: turbo.yan 时间: 2005-6-1 19:05
检修和更换安全阀的时候应当停机,这个很重要,机器运行时候去检修和更换这是玩火,不管之前有没有可以关闭的阀门。
作者: jiakun 时间: 2005-6-1 21:33
安全阀前面要装阀门,安检通不过.我一客户已经经历过.兄弟不要犹豫了,赶紧拆掉吧!
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-6-5 14:30
同意!
作者: 那一剑的风情 时间: 2005-6-7 20:58
不能装截止阀的,球阀、闸阀都可以!而且必须全开!闸阀必须垂直安装
作者: cobychen 时间: 2005-6-8 11:13
应视情况而定,一般是不需要加截止阀的,但如7楼所言就得加阀为好,制度是死的,人是活的。
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-6-9 07:27
同意!
作者: tomsuj 时间: 2005-6-9 09:36
有好戏看了,那个炮仗肯定很响[em01][em01][em01]
作者: binghe 时间: 2005-6-9 11:58
同意7楼的说法,好多设备,阀门都需要年检的,要是安全阀有了故障,需要检修或更换,安全阀前得阀门就用着了,平时常开就是了。
作者: 运筹千里 时间: 2005-6-10 22:54
赞成7楼的兄弟 是的 安全阀前面装球阀是看环境和说压缩的介子来定的 如果只是一般的压缩空气那么就可以不装
但是如果是有危险性的压缩空气那么就一定要装
作者: bobo 时间: 2005-6-11 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hxnj 时间: 2005-6-12 11:12
呵呵!
建议再添加一个防爆片!
有句话是:不怕一万就怕万一!
如果安全阀前的球阀哪天也坏了的话,
再撞上要命的故障,哭都哭不回来!
装防爆片,再装球阀,这样也安全呀!
作者: 烟轻扬 时间: 2005-6-13 14:28
安全阀前装球阀有理!
球阀通常是全开的,并不影响安全阀的功效。
有了这个球阀,可以不影响生产而更换安全阀。停止打气,关闭球阀,更换安全阀,这一过程时间不长(5分钟内可以完成),可以不影响生产,但可以解决安全阀泄漏和有效期截止问题。
作者: 笑傲江湖 时间: 2005-6-14 17:01
拆了吧!我认为装是可以的,但你必须保证在工作时不会被人恶意或不小心的关掉,这样如果出事,将是一个大事了,所以你要求对这个安装有绝对的通行权利,或是有绝对的控制权利,这样就好了,否则,那就是怕万一!老兄
作者: 朽木 时间: 2005-6-14 18:09
同意,不见得会出事,但你确实是违章了,对于有毒气体令有一套规范的制度,不仅仅是加切断阀这么容易的。
作者: 贺鹏飞 时间: 2005-6-16 12:56
管理是很重要的。再好的安全系统如果不起用也是白费。
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-6-20 19:52
同意
作者: aliang1230 时间: 2005-8-22 19:08
哪里有规范啊?
作者: willhill 时间: 2005-9-25 20:37
好像都有理。晕!
作者: 002419 时间: 2005-9-26 12:58
我见过西安超滤的脱水装置上的安全阀前就有球阀.
我跟他们说过,但没被采纳.
呵呵,看各地技术监督部门的理解了,
对于有毒\稀有\可燃等气体装球阀也是说的过去的.
作者: lugang604 时间: 2007-4-3 22:47
可以阿,真的不知道楼上好多人都说不能,难道在别的城市就不检安全阀马?我这几天正检安全阀呢,如果不安装球阀,那岂不是每次检验都要全部放空啊
作者: huangfengsheng 时间: 2007-4-4 13:41
一般安全阀安装都分两支,一边安装截止阀等阀门和安全阀,另一边安装放空阀。
作者: kkgupk 时间: 2007-4-4 17:30
哦! 哦! 哦!
生产压缩空气储气桶的有哪些厂家啊?卖球阀的家伙们赶紧去找客户啊!
[em03][em03][em03]
作者: hxzgy 时间: 2007-4-6 16:13
根据压力容器安全技术监察规程〉,一般不宜加截止阀门,如因介质有毒或便于清洗,允许在安全阀前加阀门,但是阀门必须处于打开状态,同时要增加铅封或锁死,且需使用压力容器的技术部门负责人批准,并采取防范措施。
作者: zhouqiang 时间: 2007-4-8 20:41
安全阀前应该装截止阀,再说安全阀需要年检,不然整罐气都放完才能校验,GB150里好像没这条吧!
同意,现在一般安装两套安全阀,以利于安全阀定期校验
作者: anjun7107 时间: 2007-4-12 13:17
谁在安全阀前安装阀门是在干什么呀。可能不安全,建议:不装。
作者: happyty 时间: 2007-5-20 18:44
我反对安全阀前加阀门。。。
就算是有毒气体或特殊气体,只需要把它全阀出口引至安全地方就行了。
作者: zhangsong166 时间: 2007-5-22 14:07
要爆炸了!
作者: yxiuyu 时间: 2007-5-24 14:31
这个问题不好处理,从法规要求上和常规理解都不应该在安全阀前装阀门,但是,法规规定每年鉴定一次安全阀,往往好多处于重要生产线上的安全阀不可能每年停产一次。
因此,合法的是不实用的;实用的是不合规的,看你想承担哪个风险了。
作者: processcompress 时间: 2007-6-6 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yantaibb 时间: 2007-6-11 21:13
看见大家在这里讨论的挺激烈,有意思.
作者: taishanbxd 时间: 2007-6-13 22:08
可以加,但必须经过压力容器负责签字,并且必须有相应得安全措施方可安装阀门
作者: taishanbxd 时间: 2007-6-13 22:09
可以加,但必须经过压力容器负责签字,并且必须有相应得安全措施方可安装阀门,同时必须将阀门全开!!!!!!!!!!
作者: taishanbxd 时间: 2007-6-13 22:09
希望大家勤沟通
作者: 叮叮当当 时间: 2007-6-14 09:24
前置球阀是为了安全阀的检修、维护方便。按照ISO标准,需对安全阀进行定期检验。设备正常运行时,保持节流阀畅通,对安全阀进行检修、维护、更换时,关闭截止阀。除非你愿意带压操作或者愿意将储气罐里的气体全部放空。
作者: 4sumg 时间: 2008-6-2 10:32
一般安全阀安装都分两支,一边安装截止阀等阀门和安全阀,另一边安装放空阀。
作者: ily_sn 时间: 2008-6-11 22:27
赶快拆啊,不能装的
作者: zqjzqj8888 时间: 2008-6-12 20:23
bu zhi dao
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |