请教各位前辈:怎么更换冷干机高压压力开关?有没有不放冷媒就可以更换的方法?谢谢了。急急急!!!
. A# K8 j) i+ h# X% I c, r( r
[此贴子已经被作者于2005-5-27 15:41:00编辑过]
作者:
jiakun
时间:
2005-5-27 21:38
冷媒一定要放或回收.
作者:
tongt105
时间:
2005-5-30 14:30
谢谢前辈。
作者:
烟轻扬
时间:
2005-6-1 10:39
高压开关前有个截止阀,不就省事了
作者:
chenzh69
时间:
2005-7-7 12:51
[em01]
作者:
乐言张
时间:
2005-12-25 17:47
要看用什么牌子的压力开关拉.有的压力开关带顶针,可以直接拆下来换,原装进口机型有的品牌就是这样,我尝试过在没有手阀的情况下把连接压力开关的铜管用钢丝钳夹扁一些(钢丝钳口要垫布)快速更换.不过建议你换时带皮质手套,防冻,我30多秒就换好了