中国压缩机网行业论坛
标题: 制冷机低压问题 [打印本页]
作者: tlj1204 时间: 2005-5-29 13:39
标题: 制冷机低压问题
请教各位,我的制冷机组,这几天,低压异常,具体现象是低压不稳定,在2bar~3.8bar之间波动,造成接触器跳闸,复位后,可以启动,但运行一段时间后,又会出现同样的问题,我怀疑是不是,制冷剂泄露或膨胀阀有故障,请大家赐教。谢谢!
作者: jiakun 时间: 2005-5-29 17:24
应该是制冷剂泄露或膨胀阀有故障
作者: kila 时间: 2005-5-30 01:53
还有什么原因造成低压吗?
作者: fingurelly 时间: 2005-7-6 16:01
请问你的系统是哪个工况的系统?
作者: 涡旋式 时间: 2005-7-7 12:32
制冷剂是否泄漏,停机半小时之后,原来的参数进行比对就知道了。你说的是不是,低压一直在波动呀?
如果是这样的话,很可能就不是制冷剂泄漏了。
作者: jacky1930 时间: 2005-7-7 23:58
于燥过滤器是不是堵了
作者: tlj1204 时间: 2005-7-9 09:09
我的机组是冷水机组,波动频率不高,现在已经修好,是制冷剂泄露。
谢谢各位指导。
作者: willhill 时间: 2005-10-8 20:35
好好学习,天天上网!
作者: sunkenw 时间: 2006-1-15 23:33
机器的故障虽然找出来了,既然机器运转很长时间了,但我也建议更换进气过滤器.
作者: zqcdcc 时间: 2006-1-17 22:49
顶
作者: wyeyouxia 时间: 2006-2-3 13:37
以下是引用tlj1204在2005-7-9 9:09:14的发言:+ Y7 C) E6 i: a7 U! H( `
. I( W) G3 s! T: o3 \我的机组是冷水机组,波动频率不高,现在已经修好,是制冷剂泄露。
! H: H7 l F) H( d% i* E7 P6 J e谢谢各位指导。
8 f( r# j" o9 U4 ~0 Q
: Z1 v* G3 ~ |( W" l; Z我有点怀疑冷凝温度过低。
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |