中国压缩机网行业论坛

标题: 关于热泵空调系统设计 [打印本页]

作者: xjtumxy    时间: 2005-5-30 12:23
标题: 关于热泵空调系统设计

我现在做的是关于热泵系统的毕业设计。

! B( \! k0 P! E

我本来的思路是先大体设定工质压缩循环,由压焓图上的到供热(制冷)量及压缩机有效功,

& C. N# N4 e" Y. L) J; {! y: P

然后,找到和我得到的数据相近的压缩机,根据压缩机修正我的初始设定值。但是现在我发现

U! n$ ?9 E+ w3 a% F* c# U" Q

我的数据和压缩机很难配到一起,应该是压缩机有效功和实际功率的问题吧?这方面的知识

) P# P$ f" _, I& t) P K" Z- j% i" y

我不清楚,那位大侠可以提点一下。另外,如果可以完全按照压缩机的数据来修正我的设定值

D* G% g w+ y) J

的话,冷凝端传热温差太大了(10K),这明显不是一个节能的工况。是否可以根据压缩机

' e6 t7 V" n9 g) z& K$ P9 d

的两组数据得到中间数据,如由冷凝温度50和60摄氏度的到55度的压缩机工作数据?

5 ?* H* u3 [, A0 @

如果可以的话,该怎么做呢?简单的数据拟合么?


作者: samuel-chen    时间: 2005-5-30 16:12
在进行热泵系统的设计时,首先应该根据具体的建筑结构、使用条件、当地气候条件等确定冷负荷和热负荷,然后据此进行压缩机的选型。选择压缩机时,主要的依据是它的制冷量或制热量,而不是功率。功率只是反映该压缩机的功耗情况,而不能决定它的制冷能力。虽然通常说的1匹、2匹机是指空调的功率,但实际上选择的还是空调的制冷、制热能力。压缩机选型是首先看制冷量,然后看功率或能效,因为不同厂家的压缩机效率不同,效率高的初投资高些但以后的运行费用低。
作者: xjtumxy    时间: 2005-5-31 08:40

也就是说压缩机功率只要足够大就行了。优先考虑的是压缩机的制冷量。

那么关于传热温差太大,应该怎么办呢?