 以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:2 v; I' j- N( T7 j7 ]. O+ j; |
  一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;: w( n/ x$ B7 D" t+ B) C
  二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
3 u$ b' ~5 z% M3 v2 V4 d5 q  三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
; m! ^2 `, [. |+ B3 f  |% ~6 P$ a  四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;! X/ H8 A  p& s+ i5 ^' P8 ~
  五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
/ Q0 Z( x( S) D  六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;- Q9 Q  W% _  f2 P' L
  七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;4 ^2 @- Y' |) Z( s9 E+ m: X
  冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com