中国压缩机网行业论坛

标题: 冷库温度降不下来及下降缓慢原因分析(一) [打印本页]

作者: hzxike    时间: 2016-6-25 10:30
标题: 冷库温度降不下来及下降缓慢原因分析(一)
天气炎热,冷库派上了大用场。但有些冷库温度却降不下来及下降缓慢。原因分析有以下七个方面:
& D" o, x, f" P/ F1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大。
8 D3 B5 ^5 f% `3 C冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。
8 P; Z* |* P, T另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。! s1 s6 K) _6 }9 C" R$ B
2、压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求
* I* D3 k: u, a% ?, ]6 q. U; K压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢。可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力。若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效,则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修,排除故障因素。
, K8 d3 Z0 t; `2 H3、冷库蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。5 V7 z) N6 e7 y  j/ q
下面介绍两种较简单的除霜方法:   
0 ^1 o1 e" f2 R1 b( G 1、停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。        : O, E; o- g3 C% r3 D4 R1 q& c
2、水冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。         6 j& U( t; S, W% Z; {9 g9 ~4 X* l* ]
3、若使用的是冷风机,则要检查下化霜时间和化霜周期是否合适。    9 B- ^" s2 T7 G! R( [2 h# c
除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。
. m% }: ^9 U: p$ @/ E




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5