作者: sdp.sf 时间: 2005-5-31 22:58
标题: 请教各位师傅一个冷干机问题!
现有一台汉诺斯MDH20的冷冻式空气干燥机,低压4.2公斤压力,压缩机排气温度太高100度,经冷凝器后42度,低压有7度,空气温度42度,环境温度35度,排气温度是不是太高啦,有什么办法低下来!高低压一般多少度合适?
0 [; X# i) Z2 q. l |+ ]# m[此贴子已经被作者于2005-5-31 23:00:32编辑过]
作者: 烟轻扬 时间: 2005-6-1 10:28
环境温度高了些,负荷大了些
作者: hspjdsh 时间: 2005-6-3 21:12
你的机子是水冷还是风冷?水冷的,清洗一下冷凝器,并降低循环水温度,进水温度不要超过30度,同时进出水温不要大于5度.风冷的,经常清扫冷凝器就可,不过风冷的对环境温度有要求,也不能有太多的灰尘.你的低压正常,高压是多少?应该不能高于18kg,过高一定会影响冷凝温度.
作者: 枫心工作室 时间: 2005-6-7 16:50
不会吧,你低压7度低压才4.2公斤?照理说7度的时候低压应该差不多有5公斤的压力了,是不是你低压的取样点有问题哦。环境温度不是很高,进气温度也可以,冷凝温度也正常,有这样的原因:一个是负荷太高,一个是膨胀阀不好或者是关死了,还有呢就是如果低压不是4.2公斤的话应该是制冷剂不够。再者你还没说你的高压多少,高压过高呢也会造成排气温度过高(冷却效果不好、冷却水流量不够、空气侵入系统),最后一个有可能是你的压缩机压缩比过大了,压缩机轴承磨损了。
低压一般在4公斤左右,高压在15公斤左右
作者: sdp.sf 时间: 2005-6-7 17:51
哦,在此谢谢啦!是风冷的!
作者: 商界 时间: 2005-6-11 01:27
这个温度很正常,想办法降低空压机的出气温度才是真理
作者: breeze 时间: 2005-6-13 23:04
清洁一下,不行再放点药水试试看~!
作者: jacky1930 时间: 2005-7-8 00:08
朋友,加点R22试试
高压几公进
作者: evolve 时间: 2005-7-8 09:06
r22
作者: csq9102 时间: 2005-7-19 08:48
楼主说的42度是冷凝后的温度,并非冷凝温度,一般总会有过冷度,冷凝温度肯定高于42度,故请告知高压多少?清洗冷凝翅片应该会有效果。低压4.2bar是非常合适,再高的话必然会使出口压缩空气的露点温度上升。另外楼主说的低压7度估计是吸气温度,5度左右的过热度非常合适。没必要加R22,否则将会引起高压报警。对于高温型的冷干机,42度的压缩空气温度根本就不高。
故请确认高压,并清洗冷凝翅片,检查风机。
作者: chengyanfang 时间: 2005-8-5 14:06
你的问题和我们的很像哦,只不过我们的是高压压力过高,我们的是风冷式,有一个方法是很好的我们一直在用.就是在冷凝器的进风侧加一个喷水管,用一般的自来水就可以.
作者: csq9102 时间: 2005-8-5 15:53
高!确实是个好办法,值得推广。
作者: szh 时间: 2005-8-18 09:04
汉诺斯一般不用R-22的冷媒,要加冷媒很看一下铭牌,一般是407C的多
作者: szh 时间: 2005-8-18 09:09
根据你的数据高压的饱合压力为15barg,从压力上看是有冷媒不足的现象,排气温度高一般是回气温度高和高压缩比造成的,你的问题应是前者的可能性比较大.
作者: 商机无限 时间: 2005-8-21 19:02
楼上这位仁兄说喷水法,怎么个喷法可以说具体点吗?冷凝器风机是吸风式的水吸到电机上不是很危险吗?水喷到铜管上不是要腐蚀吗?
作者: csq9102 时间: 2005-9-14 10:42
当然是喷到冷凝翅片上,翅片温度较高,小水滴在上面蒸发后吸热带走潜热,会降低冷凝温度的。一般电机至少是IP44防溅水。