给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。
$ I  R. f+ v2 R; y3 z  系统气密性实验的要求和步骤:
% _; g; |7 h! X/ M, S+ v9 M; S; Q  1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。
  K2 W/ W/ l: q1 n* R  2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。
7 j& d; t# C. \/ _  3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动阀门都应开启,电磁阀和止回阀等阀芯组件应取出(保存编号),以保证管路通畅。+ y& R8 [# b4 U. Z0 Y- G9 f
  4、试压时,浮球液位控制器等可暂时隔断。
9 P0 D3 d- ^" f/ z  5、试压开始时液位计的两端阀门先关闭,待压力稳定后再慢慢打开。
/ r3 K' K% J" X+ Z7 C  6、试压时需要用肥皂水涂抹在风冷冷水机、水冷冷水机,或螺杆式冷水机管道的各个连接处进行检漏。; I: A9 n+ Q/ y- g, W- z4 H
  7、系统气密性实验的最终结果,要看在做试压开始后的6H内,气体冷却后压力降不大于30kpa。以后18H内,当室温不变时压力不再下降为合格。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电安亿达制冷公司24小时服务热0755-84074988或直接访问.aydzl点com