但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应该如何排除呢?
+ e/ a) C8 Z% F$ L" B
一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;
( {3 G/ u- {$ I& w$ P5 ?3 F
二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
* v1 Q7 g% ]% y* _
三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再更换合格的润滑油(脂);2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
Y0 y. R( L- x2 B7 k: c
四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴承;3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。
- e, F7 g8 L; t1 m. c
风冷螺杆式冷水机
r- |4 t) q7 V" B1 h2 m- N
风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命。
" t, ^+ \7 y. |5 Z+ n1 t
深圳安亿达制冷科技有限公司专业生产制造:低温冷水机、风冷式冷水机、工业冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、防爆冷水机、低温盐水机、 风冷热泵机组、冷冻机、冰水机等,同时提供优质的售后服务,专业承接工业冷冻工程建设,并提供技术咨询培训、上门安装调试维修服务。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电安亿达制冷公司24小时服务热0755-84074988或直接访问