标题: 冷冻水封闭管道补水问题 [打印本页]

作者: hmc123    时间: 2005-6-2 08:38
标题: 冷冻水封闭管道补水问题
我设计一个冷水管道,在最高点回水管上设计一个膨胀水箱,我没有发现水能进去,只好定时用管道泵打到0.4MPa.这里回水管不在一个高度上,过一个马路需要一个爬高。不知同行补水问题如何解决的?
作者: 烟轻扬    时间: 2005-6-3 14:26

俺没设计过。

一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。膨胀水箱必须高于冷水管路的最高点,并和下面的集水箱连接。冷水水泵运转,膨胀水箱水位下降,自动补水,此时不补水可能有三个原因:膨胀水箱与集水箱之间的阀门没打开(阀门位置指示有时会误导人的)、水泵进出口阀门没开、管道内空气过多(管路局部高点应装阀排气)。


作者: hmc123    时间: 2005-6-4 23:06
管道里的空气很多,这是一个重要原因,现在我已装上自动排空阀,是不是补水压力一定要大于冷水回水压力,可是我们这回水压力有1。5kgf/cm2。
作者: 烟轻扬    时间: 2005-6-8 16:38

一般都是通过膨胀水箱里的浮球阀,用自来水进行补充,与膨胀水箱水位高低有关,与回水压力无关的。

是不是没装浮球阀?


作者: kila    时间: 2005-6-8 23:26

你怎么知道补不进去?


作者: xieyang    时间: 2005-6-9 17:44
俺不知道
作者: 商界    时间: 2005-6-11 01:17
最高点回水是否仍然有压力,而这个压力刚好你水箱这么段水的压力而无法补充。
作者: chengyanfang    时间: 2005-8-5 14:13
你可加大膨胀水箱的容积,让它的压力大于回水压力.还有你让连接点尽量靠近冷冻泵的进水方.