中国压缩机网行业论坛
标题:
特域话你知:当冷水机低温压力表偏低如何解决
[打印本页]
作者:
teyu2014
时间:
2016-11-4 09:47
标题:
特域话你知:当冷水机低温压力表偏低如何解决
客户:“冷水机的低温压力表偏低,正常吗?”
+ d9 y( r6 _7 R4 i' K- D5 F
(低温压力表,是特域双温双泵系列冷水机所特有的,用来检测低温端水压。)
! O3 Q/ W; R6 A* B4 Z. T( s, V/ {7 n
特域冷水机:“您好,如果低温压力表偏低,会出现水流量不足,导致冷水机水流量报警。”
2 f% n; `2 U! M/ S! X
客户:“那要怎么解决?”
; g1 W8 ^1 w" u2 m) {9 i+ y7 Y
特域冷水机:“导致冷水机低温压力表偏低的原因,大致可分为两种:一是压力表发生故障,二是冷水机水泵内部发生故障。”
" [9 Z x0 `4 K# y/ M7 ?+ g
特域冷水机:“将冷水机出入水口堵住,观察冷水机能否达到最大扬程,若能达到最大扬程,则压力表无故障,更换冷水机水泵即可解决问题;若冷水机达不到最大扬程,则有可能压力表发生故障,可先更换压力表,观察冷水机低温压力表是否恢复正常。”
% H3 `+ t; Q$ J& b; d. a o- ~
感谢客户对特域的支持和信任。如果您对此还有疑问,欢迎拨打特域售后电话:400-600-2093转2前来咨询。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!
! T; |3 I' W. u+ x
特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。
& j- M2 V; O6 y2 ^7 _; w5 \/ S
了解更多特域冷水机常见问题: